1 - Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? -- Wo TN-C in TN-C-S aufteilen?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
kaidegen hat am 21 Apr 2010 13:08 geschrieben :
Ausserdem seh ich grad: Du willst die 50 A Sicherungen in der Hauptverteilung gegen 63 A auswechseln ?! (Also da am 4x25 mm²)

Wie siehts da aus mit den Abschaltbedingungen ? Geprüft ?

Gruß Kai

Nein, geprüft ist noch nichts. Ich würde das mit meinem Eli, der bei mir immer die Checks durchführt vorher eh nochmal alles durchsprechen und messen. Aber er hat's halt lieber, wenn man schon konkrete Vorstellungen hat und er nur mit "ja/nein" antworten muß. Deswegen möchte ich mir im Vorfeld halt schon ein paar Gedanken machen, die halbwegs ausgegohren sind.

Wegen der Zuleitung zur Werkstatt: Die soll an sich nur 6mm² werden, weil ich da noch über 100m von liegen habe. Hatte für die lezte Baustelle ne ganze Trommel gekauft. Die CEE-Dose ist mit C32-Automaten abgesichert, die Zuleitung mit 40A-Neozed. Davor dann die 63A/50A (je nach dem o.g. Ergebnis) Neozed.
Ist das s...
2 - FI Schalter 3 Phasig Auslöseverhalten ? -- FI Schalter 3 Phasig Auslöseverhalten ?
Bartho:
> (Edit: Oder waren es nur in den Raum eingebrachte Potentiale, die auf
> Erdpotential gebracht werden müssen? Muss der Wasserhahn wirklich
> geerdet werden, wenn die Zuleitung aus Kunststoff ist?)


Muss in dem Fall nicht. ebensowenig nicht berührbare fremde leitfähige teile. also letztlich nur dann, wenn die gefahr besteht, ein eingeschlepptes fremdpotential tatsächlich zu berühren. keine leitende berührbarkeit? => keine einbindung nötig. keine einschleppung? => keine einbindung nötig. mir nicht ganz klar ist die situation bei gewöhnlichem cu-rohr mit plastikmantel und heizung dadranne, wie dort der text auszulegen ist. da gibts ja erleichterungen für ummantelte teile. im angeführten fall würde ich abe rnach sinn und verstand für eine einbindung plädieren. zum einen ist der pvc-mantel an den löt/presststellen unterbrochen. okay, neuinstallation haben ggf. noch wärmedämmung drumrum, ist abe rimho trotzdem nicht sonderlich zuverlässig. ferner kann durch weitere berphrbare stellen wie heizkörper im nebenraum ggf. ein frempotential eingeführt und am badheizkörper abgegriffen werden. ist zwar jetzt alles etwas konstruiert, aber würde immer alles korrekt funktionierne udn isntalliert sein, bräuchte man sich um schutzmaßnahmen keine gedanken machen.








3 - Separater 16mm² Schutzleiter zur Unterverteilung zugelassen? -- Separater 16mm² Schutzleiter zur Unterverteilung zugelassen?

Zitat :
Kabelkasper hat am 12 Jul 2008 21:07 geschrieben :

Zitat :
Bei genauerer Besichtigung der Anlage habe ich festgestellt, dass es sich bei der alten Zuleitung schon um ein NYY-J handelt. 4x16mm², jedoch mit den alten Farben schwarz, rot, blau und grau

Dann ist die Angabe "-J" aber sinnfrei! (Oder für die Franken: macht keinen Sinn )

In der vor 1966 gültigen Aderkennzeichnung gibt es kein "-O"/"-J", weil die Aderfarben nur von der Anzahl abhingen: 4-Adrig war immer grau/schwarz/rot/blau (in dieser Reihenfolge!)
Gut das nun zu wissen. Derart alte Kabel ...
4 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)
Hallo!

Wir renovieren gerade eine Wohnung in Wien (Eigentum, in Haus mit ca 20
Wohnungen), haben Kabel neu verlegt und wollen jetzt die Unterverteiler
aufbauen. (Bevor wir das ganze anschließen, kommt ein freundlicher Elektriker
um sich die Sache anzuschauen. Soweit ich verstehe wird er die Steckdosen
messen und die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahmen testen; er wird
sich aber nicht die Verdrahtungen in den Dosen anschauen oder testen ob die PE
Leitungen beim Lichtauslass angeschlossen sind etc.)

Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Kommentare zu folgendem Plan geben könnte
(bzw die Fragen darunter beantworten). Insbesondere jemand mit Kenntnissen
über den Österreichischen Zustand. (Trumbaschl?)

Ich habe schon einmal, vor ca 3 Monaten, einen thread bzgl Unterverteiler gemacht (und auch
freundlicherweise viele Antworten bekommen), aus mit unbekannten Gründen ist
der Thread aber verschwunden.

Es gibt zwei Unterverteiler:
UV1 bei der Eingangstüre (an den Zähler im Stiegenhaus angeschlossen), und
UV2 im hinteren Teil der Wohnung (im Abstellraum neben Küche)

Die Leitungen von den Unterverteilern zu den Verbrauchern sind maximal 15m lang.
Verbindung UV1 zu UV2 mit 5x6mm^2 NYM, Länge ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bzgl Zuleitung Uv eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bzgl Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567275   Heute : 4973    Gestern : 7709    Online : 112        12.8.2026    22:09
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0218899250031