Gefunden für berechnung querschnitt zuleitung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? | |||
| |||
| 2 - Leitungsberechnung Aufgaben vorbereitung Prüfung -- Leitungsberechnung Aufgaben vorbereitung Prüfung | |||
| Hallo leute
ist meine Berechnung richtig, Drehstrom Pizzaofen 9KW Leitungslänge 15 m cos ist bei heizgeräten doch immer 1 oder ? muss den Betriebsstrom rechnen. P=U x i x wurzel3 x cos i= P/ u x wurzel3 x cos 1 9000watt/ 400v x wurzel 3 x cos1= 12.99 A Somit zieht mein ofen ein strom von 13 A habe ich das richtig berechnet ? muss den querschnitt der zuleitung berechnen [ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 15:22 ]... | |||
3 - Zuleitung zu ein 32 A Steckdose -- Zuleitung zu ein 32 A Steckdose | |||
| Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:
Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll. Meine Berechnung: Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %, vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %, vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 % und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 % Leitung entweder in der Erde oder auf Putz. Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen? ... | |||
| 4 - 100 LED Lichtleiste, wievel mm² Zuleitung & allg. Fehlerprüfung -- 100 LED Lichtleiste, wievel mm² Zuleitung & allg. Fehlerprüfung | |||
Zitat : sam2 hat am 1 Feb 2010 21:12 geschrieben : Bei der Festlegung des Querschnitts sind im Wesentlichen drei Faktoren zu berücksichtigen: 1) der zulässige Spannungsfall (den legst Du für Deiner Anwendung fest, der Querschnitt ist dann abhängig von der Leitungslänge) ... Faustregel für die Belastbarkeit im Kleinspannungsbereich: 10A/mm² Und je niedriger die Betriebsspannung desto bedeutender wird der Anteil des Spannungsfalls (weil der nicht prozentual, sondern absolut auf die Spannung wirkt)! Danke für die Ausführungen. Also wenn ich jetzt einen maximalen Spannungsabfall von 0.05V haben möchte wären das bei 2A also 0.025Ohm für die Zuleitung. Nach der Formel dann (l=1.6*2 für Hin-&Rückleitung): A = l / (R/roh) = 3.2 / (0.025/0.01678) = 2.14784mm² also ca. 2x2mm² verwenden? Wobei der Faustformel (10A pro mm²) nach es bei 2A mit 0.2mm² für nur einen Leiter getan wäre ... al... | |||
| 5 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung? | |||
Zitat : Tobi P. hat am 12 Sep 2008 14:27 geschrieben : Zitat : mathias92 hat am 12 Sep 2008 13:52 geschrieben : Das MUSST du mir aber jetzt mal noch erklären. Wie das sinnvoll sein kann???!!!
Also müssen tun wir schon mal gar nichts Aber da du gefragt hast sollst du natürlich auch eine Antwort bekommen
Eine derartige Anordnung ist z.b. erforderlich, wenn von der Hauptverteilung/NSHV aus weit entfernte Unterverteilungen versorgt werden müssen. Man muss bei der Berechnung e... | |||
| 6 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!! | |||
| Hallo Markus,
erstmal willkommen im Forum!
Und Ihr, schüttet doch bitte den Fragesteller nicht gleich so wild zu...
Zwar ist es richtig, daß noch Angaben fehlen, aber nach den meisten Größen, zu deren Berechnung diese erforderlich wären, hat er (noch) gar nicht gefragt. Das wären v.a. die Außenleitungen. Man kann nämlich durchaus schon einige Antworten geben. Also: Du benötigst also eine zusätzliche UV. Zwar würde dafür eine einreihige genügen, nimm aber auf jeden Fall mindestens eine zweireihige (2x12TE)! Schutzart nach Bedarf (Umgebungsbedingungen im Montageraum), wenn im selben Raum, vermutlich wie die vorhandene UV. Ein 2-poliger FI (25A, 30mA) genügt. Du kannst aber auch einen 4-poligen oder einen 40A-Typ nehmen. Man achte aber auf die höchstzulässige Kurzschlußvorsicherung. Für die Absicherung der abgehenden Kreise würde ich 3 LS zu je B6A vorsehen (1xSteuerung, 1xBeleuchtung, 1xPumpe). Ich gehe davon aus, daß es trotz der geringen Strecke (wegen fehlender Leerrohre etc.) nicht so einfach möglich sein wird, eine separate Zuleitung von der HV zu... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |