Autor |
Leitungsberechnung Aufgaben vorbereitung Prüfung |
|
|
|
|
BID = 966403
faatih Neu hier
Beiträge: 26
|
|
Hallo leute
ist meine Berechnung richtig,
Drehstrom Pizzaofen
9KW
Leitungslänge 15 m
cos ist bei heizgeräten doch immer 1 oder ?
muss den Betriebsstrom rechnen.
P=U x i x wurzel3 x cos
i= P/ u x wurzel3 x cos 1
9000watt/ 400v x wurzel 3 x cos1= 12.99 A
Somit zieht mein ofen ein strom von 13 A habe ich das richtig berechnet ?
muss den querschnitt der zuleitung berechnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 15:22 ] |
|
BID = 966406
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
|
BID = 966407
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| cos ist bei heizgeräten doch immer 1 oder ? | cos ist überhaupt nichts.
Der Leistungsfaktor, also cos(phi)=1 - ein himmelweiter Unterschied, wie dir aus dem Mathematikunterricht der Grundschule bekannt sein sollte
Du hast Glück, dass cos(1) etwa 1 ergibt. Beim Runden auf 13A machst du also keinen Fehler, obwohl du falsch gerechnet hast.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 966411
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Deine Formel ist schon falsch !
P= U*I*SQR3*cos phi>>>>
I= P:(U*SQR3*Cos phi)
Und nicht P:U*SQR3*Cos phi!!!!
Sinnvoll gerundet
9000VA: (400V*1,73*0,99)=13,14A
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966414
faatih Neu hier
Beiträge: 26
|
warum ist meine Formel falsch ?
Ist doch die gleiche Formel wie du hast.
Uns hat man gesagt wenn Cos phi keine Rolle spielt sollen wir einfach 1 nehmen.
|
BID = 966416
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Na dann rechne mal 25:5*3*2= 5*3*2=30 Und 25:(5*3*2)= 25: 30 = 0,8 !!!!
25:5*3*2 ist eben nicht 25:(5*3*2)
Edit und der Cosphi 1 ist 0,999 und nicht 1, sinnvoll gerundet kannst du mit 1 rechnen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2015 18:08 ]
|
BID = 966418
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Edit und der Cosphi 1 ist 0,999 und nicht 1, sinnvoll gerundet kannst du mit 1 rechnen |
Nicht du auch noch...
Wir können uns doch denken, dass er cos(phi)=1 meint und nicht cos(1). Das habe ich ja eben schon klar stellen wollen
Zitat :
| warum ist meine Formel falsch |
Keine Klammern, wie schon erwähnt. Und die Großschreibung der Formelzeichen und Maßeinheiten müssen wir auch noch mal üben.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jul 2015 18:24 ]
|
BID = 966420
faatih Neu hier
Beiträge: 26
|
also alles nochmal neu.
P=U*I*wurzel3*cosphi
I=P/U*wurzel3*cosphi = 9000Watt/(400v*wurzel3*1)= 12,99
So nun weiss ich mein Stromaufnahme sind 12,99 A
delta U = (WURZEL(3) * I * L * cos phi) / (Leitfähigkeit * A )
Aber mir fehlt jetzt in der Formel das A, welchen zweischenschritt brauche ich dafür ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faatih am 28 Jul 2015 18:47 ]
|
BID = 966421
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Dann Schau mal in dein Tabellenbuch! Da gibt es eine Formel zur Berechnung des Leiterquerschnittes. U hast du I hast Du die Länge hast du und ob du ALU oder Cu verwendest bleibt dir Überlassen. Nur hat diese Aufgabe noch einen Fallstrick! Den dir fehlt der Spannungsfall ! Noch etwas bei der Wahl des Querschnittes ist auch die VDE mit Mindestquerschnitt für die Verlegung zu beachten!
Edit: A=Wurzel3*i*L*1:(Kappa*delta U)
Oder du verwendest delta U= P*L:(kappa*A*U) Mit Dieser Formel sparst du dir viel Ärger! Denn P ist mit 9000VA gegeben U mit 400V und L (klein) mit 15m Kappa steht im Tabellenbuch mit 56m: (Ohm*mm²) = 56m:(V*mm²:A)
bedenke delta u ist nicht delta U !!!!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2015 19:15 ]
|
BID = 966422
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
So delta u mit 3% gewählt ergibt bei 400V:100%*3= 12V delta U=12V!
delta U= P*L: (Kappa*A*U)
delta U*Kappa*A*U= P*L
A=P*L:(deltaU*Kappa*U
A=9000V*A*15m:(12V*400V*(56m :(V:A*mm²))
A=9000V*A*15m*V*mm²: (12V*400V*56m*A)
A= 0,50mm²
Nach VDE Mindestquerschnitt 1,5mm² deshalb 1,5mm² gewählt!
Achte auf die Einheiten!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966425
faatih Neu hier
Beiträge: 26
|
sind diese aufgaben schon realitätsnah ?
Wenn ich für einen elektroherd ein 2,5mm 2 nehme, warum soll ich bei einem Pizzaofen ein 1,5 benutzen ?
ein herd hat doch weniger leistung oder ?
|
BID = 966426
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Dein Pizzaofen wurde hier als symmetrischer Drehstromverbraucher betrachtet. Ein Herd ist zwar in aller Regel auch an Drehstrom angeschlossen, aber trotzdem kein symmetrischer Drehstromverbraucher. Du kannst ja mal spaßeshalber ausrechnen welchen Querschnitt du bei 3600W und 230V benötigst. Auch wieder mit 3% Spannungsfall!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|