1 - Unbekannter Trafo -- Unbekannter Trafo

Zitat : dass es sich um einen EI150 mit etwa 600 - 800VA handeln wird So ähnlich schätze ich ihn auch ein, allerdings nur auf etwa 500VA.
Der 1,5CuL sollte für etwa 5A gut sein, und wenn man berücksichtigt, dass die Leerlaufspannung 5..10% über der Nennspannung liegt, käme man man aus dieser Abschätzung auf 2*62*0,93*5= 577VA.
Irgendwo in dieser Gegend von 500..600VA und einer Belastbarkeit von 5A dürften also die Daten angesiedelt sein.
Genauer wird man es nicht sagen können, denn es spielt auch noch eine Rolle, für welche Umgebungstemperatur der Trafo gedacht war, und ob er auf maximale Leistung, oder besten Wirkungsgrad, oder geringste Leerlaufverluste optimiert wurde.


Zitat :

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Berechnung Leerlaufverluste Transformatoren eine Antwort
Im transitornet gefunden: Berechnung Leerlaufverluste Transformatoren


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594324   Heute : 3440    Gestern : 7576    Online : 179        16.8.2026    12:36
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.023120880127