  Meine nicht-fachmännische Empfehlung an dich lautet:

in den Räumen Steckdosenkreis und (Haupt-/Decken-)Lichtkreis getrennt ausführen, dabei an der/den Schaltkombinationen an der/den Türen jeweils ein oder zwei Steckdosen vorsehen und auf den Lichtkreis legen.
Die übrigen Steckdosen als seperaten Kreis, mit eigener Zuleitung aus der UV.

Licht über B10A sichern, wenn keine Steckdosen vorhanden sind sollte auch 6A reichen.
Steckdosen mit 13 oder 16A, wenn größere Motorgeräte oder mehrere große elektronische Geräte (Computer) zu erwarten sind ggf. auf C-Charakteristik zurückgreifen.

Die Licht- und Steckdosenkreise des Hauses auf je einen eigenen 30er RCD's legen, dritter 30er RCD für Außenanlage.
Bei Wunsch weitere RCDs oder RCD-LS-Kombinationen für wichtige Geräte.

Zumindest in größeren Räumen auf 30cm höhe Ringleitung im Rohr vorsehen, bei halbwegs brauchbarer Befestigung reicht Wellrohr. Kann man dann einfach mit Lochsäge/Bohrkrone Rohr anbohren und weitere Steckdosen setzen. Dabei muss allerdings die Rohrleitung halbwegs gegen ausweichen beim anbohren fixiert sein. Leitungen sind dann natürlich nach dem Bohren zu ersetzen bzw. vorher entsprechend weit von der Nachbardose aus zurückzuziehen.
In der Ringleitung mindestens zwei Re...
2 - Leerrohr an Wand befestigen? -- Leerrohr an Wand befestigen?
Hallo Ihr,
ich habe folgende Frage:

Ich möchte mehrere Leerrohre (in diese werden dann Einzeladern eingezogen) Aufputz an einer Wand befestigen.

Gibt es hierzu im Fachhandel spez. Befestigungsschellen, oder wie sonst könnte man eine sichere und saubere Befestigung der Rohre an der Wand bewerkstelligen?

Danke für Eure Antworten...

Grüße

pino...








3 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!!
Hallo Andreas,

na, dann ist die Sache doch schon so gut wie gegessen:

Der Schutzleiter, der zum Schalter für die Gartenleitung führt, ist gar kein solcher!!!

Er mag zwar gelb/grün aussehen, ist aber offenkundig mit der N- statt mit der PE-Schiene verbunden.
Wenn da kein farbenblinder Suffkopf am Werk war, dann kann sowas z.B. vorkommen, wenn dummerweise irgendwo zwischendrin plötzlich ne Ader zu wenig war und man sich mit ner kleinen Brücke beholfen hat...

Dies würde SÄMTLICHE von Dir bisher geschilderten Effekte einwandfrei erklären.


Sind denn die Klemmbretter der Zähler selbst verplombt? Auf den Fotos hatte ich den Eindruck, das sei so, aber man sieht es nicht besonders gut.
Da würde ich einen gelegentlichen Anruf beim EVU empfehlen. Die schicken dann Jjemanden her, der das alles in Ordnung bringt. Ich hab ja auch immer noch so meine Zweifel, daß die fehlenden SLS bei dem Hauptverteiler fürs Obergeschoß in Ordnung gehen. Könnte es denn sein, daß jener Bauabschnitt deutlich VOR Euerem in Betrieb genommen wurde?


Wegen der Telefonleitungen hat man wohl einen Nachbess...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Befestigung Leerrohre eine Antwort
Im transitornet gefunden: Befestigung Leerrohre


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192479429   Heute : 328    Gestern : 5935    Online : 387        4.8.2026    2:09
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0494518280029