1 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme....




Ersatzteile bestellen
  Doch, mit "Murkser" meine ich genau Dich, yara!

Denn Du hast ohne die erforderlichen Fachkenntnisse an einer Elektroanlage gearbeitet.
Du hast diese in - wie wir nun definitiv wissen - gefährlicher und unzulässiger Weise erweitert.

-zu hoher Nennstrom der Überstromschutzorgans (bzw. zu geringer Aderquerweschnitt)
-fehlender 30mA-FI-Schutz für alle neu hinzugekommenen Steckdosen
-unterlassene Isolationswiderstandsmessung der Leitungen vor Inbetriebnahme
-Spannungsfall nicht eingehalten
-Abschaltbedingungen nicht eingehalten
-unterlassene Prüfung dr Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren ("elektrischer Schlag")

Möglicherweise wurden auch die erwähnten Abzweigdosen unzulässigerweise so angeordnet, daß sie nicht jederzeit zugänglich sind (Deckenverkleidung darüber?).

Bei der klar als solcher erkannten Beschädigung der bestehenden Leitung durch einen Dritte, Hinnahme einer völlig unzureichenden Vertuschungsmaßnahme (Silikon rein ist ja nichtmal behelfsmäßiges "Flicken"!).


Daraus geht klar hervor, daß Du schon das Grundprinzip nicht kennst oder nicht verstanden hast:
...
2 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ?
Hallo LuckyStriker,

erstmal noch Willkommen im Forum!


Zähler gucken ist gut. Aber zu messen ist besser! Welche Spannung hast Du also zwischen je zwei der Außenleiter?
Und ein Foto von der UV wäre u.U. hilfreich.

Gibt es einen FI?
Sind die Leitungsschutzschalter für diese drei Kreise (in einer Leitung) getrennt oder als ein dreipoliger ausgeführt?
Gibt es einen FI oder einen anderen Hauptschalter für die ganze UV?

Wie sieht es mit Schutzleitern aus? Davon hast Du uns noch gar nichts berichtet.

Klemmen dürfen auch nicht im Beton sein! Es ist stets eine isolierende Umhüllung (z.B. Verteilerdose oder Gerätedose) nötig.

Bei den genannten Geräten (und korrekter Auslegung der Leitungsschutzschalter) ist eine N-Überlastung an sich nicht zu befürchten, da es sich um Geräte mit Leistungsfaktor nahe 1 handelt.

ABER:
Der Herd ist vermutlich (wenn er nicht intern verriegelt ist) eine deutlich zu hohe Last für einen Wechselstromkreis!!! Welche Nennleistung hat er?

Das könnte dann sehr wohl (und zwar unbahängig von den anderen angeschlossenen Verbrauchern) zu einer Überlastung der Leitung führen. Dies wird eben nicht unbedingt von der Sicherung rechtzeitig erkannt und kann dann durchaus zum Abbrennen v...








3 - Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V -- Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V
Hallo Peter,
hallo Erlangen,
(und hier ist doch irgendwo so ein Franken-Nest...)

erstmal willkommen im Forum!
Ich muß Dich gleich mal loben, da Du offenbar vorab gesucht und alte Threads zum Thema gelesen hast.


Ich denke, daß ich alles gut verstanden habe. Wir wären froh, wenn die meisten Fragestellungen auch nur halbwegs so präzise wären wie Deine!

Die einzige Unsauberkeit ist evtl., den Nulleiter (PEN) nicht vom Neutralleiter(N) deutlich unterschieden zu haben.
Naja - und die Nennspannungen wurden schon vor etlichen Jahren auf 230/400V geändert.


Vorab:
Wie Du schon vermutet hast, ist es möglich und zulässig, den bestehenden Drehstromkreis an der Herdanschlußdose in 3 Wechselstromkreise aufzuteilen.
Allerdings muß dann, falls es in der Unterverteilung noch keinen solchen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) gibt, nach strenger Auslegung der Richtlinien ein allpoliger Ausschalter vorgeschaltet oder die 3 Schmelzsicherungen müssen durch einen 3poligen Leitungsschutzschalter ersetzt werden.

Sehr erfreulich ist schon mal, daß es sich nicht um eine klassi...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Auslegung Leitungsschutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Auslegung Leitungsschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568424   Heute : 767    Gestern : 5359    Online : 98        13.8.2026    4:42
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0450961589813