Gefunden für ausgeschaltete lampen flackern - Zum Elektronik Forum





1 - Leuchtstoffröhren flackern wenn ausgeschaltet -- Leuchtstoffröhren flackern wenn ausgeschaltet




Ersatzteile bestellen
  
Falls es für dieses Thema ungeeignetes Forum ist, bitte verschieben.

Leuchtstoffröhren T8 - Beleuchtungssystem für Küchenhängeschränke, Unterbau. Ein steckbares System aus Steckdosenelementen, Leuchtstoffrohr-Lampen verschiedener Länge, und anderen. Zum reihenweisen Stecken.
Jedes Lampenelement mit eigenem Schalter.

Nach Dämmerung ist es deutlich zu sehen, dass ausgeschaltete Lampen flackern, und zwar alle. Wunderschöne Energieverschwendung.
Küchenstudio hat nach Besichtigung festgestellt,
es fehle der Hauptschalter. Auf diesen wurde bewusst durch Kunden/Nutzer in der Planungsphase verzichtet - wegen verdoppelten Schalters.
Nach wie vor, würden wir auf den Hauptschalter gerne verzichten. Sonst muss man immer zwei mal Schaltertätigen tun.

Ursache des Phänomens ist uns unbekannt. Daher ungewiss, ob es dabei bleiben kann - kein Hauptschalter.
Was könnte die Ursache sein? Was wäre zu prüfen, ob eine hauptschalterlose Problemlösung möglich ist?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am  7 Aug 2009  9:25 ]...
2 - LED-Lampe blinkt -- LED-Lampe blinkt
Vor einiger Zeit habe ich bei einem Werksbesuch eines (renommierten) Herstellers einige LED-Lampen (230V, E27) geschenkt bekommen und auch gleich eine im Stiegenhaus eingesetzt. Nach 1 1/2 Jahren war sie defekt (also nach vielleicht 1.500 und nicht 25.000 Stunden). Also eine neue hinein und Überraschung:

Ausgeschaltete blinkt die Lampe alle 3 bis 5 Sekunden kurz auf!

Die Untersuchung des Phänomens hat folgendes ergeben:
Die Lampe wird über eine Wechsle-/Kreuzschaltung geschaltet.
Insgesamt ist die Leitungslänge vom 1. zum 2. Wechselschalter etwa 20 m., wobei der Kreuzschalter über eine etwa 10 m lange, 4-adrige Leitung eingebunden ist.
Ersetze ich die LED-Lampe durch eine Glühlampe (60W) fließen über diese etwas weniger als 1 mA.

Die 1 mA fließen daher offensichtlich durch kapazitive Kopplung zwischen den Adern (und zwischen den Schalterleitungen und der im selben Rohr verlegten umgeschalteten Phase).
Eine Isolationsmessung hat Werte jenseits von 300 MOhm ergeben, als sicher kein Kriechstrom.

In der LED-Lampe ist ein Schaltnetzteil verbaut. Offensichtlich lädt sich der Kondensator im DC-Kreis auf, bis das Netzteil in Betrieb kommt. Dadurch bricht natürlich die Spannung am Kondensator zusammen und das Spiel beginnt von ne...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ausgeschaltete Lampen Flackern eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ausgeschaltete Lampen Flackern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596341   Heute : 5459    Gestern : 7576    Online : 730        16.8.2026    19:44
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0231800079346