Gefunden für auflegen erdungsleitung bolzen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - RS485 Belegung -- RS485 Belegung |
| Für Deinen Fall: separate Edrungsleitung verlegen (mehrere mm² Querschnitt), dann kasst Du auch die Schirmung an beiden Seiten auflegen. Sollte dies nicht möglich sein, dann mit einem Messgerät zuerst die Spannungsdifferenz der beiden Erden feststellen (AC und DC). Sollten die Messungen eine Potentialdifferenz im mV Bereich ergeben, dann sollte einer beidseitig aufgelegten Schirmung ebenfalls nichts im Wege stehen. Im Bereich von einigen Volt wird's dann schon kritischer, da nach Herrn Ohm evtl. schon größere Ausgleichsströme fliessen können und damit zur Erwärmung (und ggf. Zerstörung) der Leitung führen können.
Offtopic :Bei einem Kunden (Zementwerk) hatte ich mal so einen Fall: Förderband zum Brecher, Messtelle in ca. 30 m Höhe, Versorgung mit 230VAC / Schaltnetzteil. Kommunikation mit Leitstelle über Profibus, ca 120 Meter Luftlinie. Potentialdifferenz zwischen den Bezugspunkten (Erde konnt man das nicht mehr nennen) > 200V AC!!!. Wir mußten eine optische Leitung einbauen, da auch Erdungsleitungen mit 25 mm² nicht zu einer Verbesserung führten, welche einen einwandfreien Betrieb erlaubt hätten (pot. Differenz noc... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |