1 - Bleiakkus korrekt lagern (Ladezustand) -- Bleiakkus korrekt lagern (Ladezustand)




Ersatzteile bestellen
  Aha, zuerst einmal Danke an alle!

11V war die Empfehlung des Verkäufers und ist damit falsch. Er bezog sich auf das Datenblatt hinsichtlich der Entladetabelle. Ich war mit der Aussage nicht einverstanden, doch meinte er dass es schon so passt. Na gut.

Das erklärt einmal, dass ich 4 Stk zurückschicken und reklamieren musste, da diese etwas länger am Lager waren. Üblicherweise baue ich die Akkus unmittelbar nach der Lieferung ein, hatte daher bisher keine diesbezüglichen Probleme.

Geladen habe ich die Akkus immer mit C/20. Ist das schon zu viel für die Einlagerung?
Wenn ich hier 50mA lese, dann wächst der Bart aber ganz schön. Wird man da irgendwann fertig oder spricht man da schon von Erhaltungsladung?

Ich habe ja ein Cadex 7200 hier und werde dann eben damit die Akkus laden. Da der Analyzer recht wenig Strom liefert, kam ich immer mehr davon ab und jetzt liegt er seit Jahren im Regal.

Was mich jetzt aber wundert ist die Aussage, dass ich die Akkus - die ich zu einem Pack zusammenstelle - nicht selektieren soll.

Bisherige doch recht aufwändige Vorgehen...
2 - Ermitteln der Akkulaufzeit bei USV Anlagen -- Ermitteln der Akkulaufzeit bei USV Anlagen
Ich repariere immer wieder USV Geräte. Bei Produkten von APC reicht meist der Tausch der Akkus und eine Runtime Calibration. Gelegentlich muß ich auch die Batteriekonstante im Prom patchen.

Ein Problem beschäftigt mich jedoch von Anfang an:
Wie kann ich die zu erwartende Laufzeit der Akkus, nach der Kapazität dessen und ohmscher Last bestimmen?

Der Tiefentladeschutz und die damit einhergehende Abschaltung ist bei nahezu jedem Gerät unterschiedlich, was auf eine "schnell-schnell" Einstellung ab Werk hindeutet. Auch die Wandlerverluste sind unterschiedlich.






...








3 - SONS APC USV SUA1000RM1U -- SONS APC USV SUA1000RM1U
Hallo,

die Originalakkus haben die Aufschrift CSB HRL 634WF2
ausgetauscht habe ich gegen Panasonic LC R067R2P

4 Akkus Komplettaustausch gegen neue Akkus RBC34

Batteriekonstante ? Kannte ich noch nicht, jetzt schon: Batterietausch

Ich habe zwar den Selbsttest gemacht und die Kalibrierung, aber ob die Batteriekonstante richtig ist werde ich nochmal prüfen müssen.

Woher bekomme ich die Batteriekonstante für APC USV SUA1000RM1U ??

KUBA

[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuba-edv am 17 Nov 2008 23:18 ]...
4 - USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren? -- USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren?

Zitat : Mit den billigsten wo es so gibt fährt man in der Regel am besten.

Schwachsinn!

@ChristianKnorr:

Die Ursache für einen vorzeitigen Ausfall hängt von meheren Faktoren ab:

1.) Qualität des Akkus. APC steht wie alle anderen unter Preisdruck. Daher verbauen die nur noch China Billigprodukte. Der Pb Preis ist letztes Jahr extrem gestiegen. Für sehr gute Akkus muß mehr bezahlt werden. Um dies bei einem Neuverkauf zu kompensieren geht das zu lasten der Akkuqualität.

2.) Die Umgebungstemp. spielt eine wesentliche Rolle für die Lebenserwartung des Akkus! Akkus dürfen nur in den Temp. Bereich eingesetzt werden für den sie gebaut wurden. Ansonsten reduziert sich die Lebensdauer erheblich!

3.) Akkus brauchen eine Wartung!! Ein ewig geladener Akku verliert Kapazität. Wer dies nicht glaubt sollte Datenblätter lesen lernen!

4.) Akkus sollten möglichst neu und von der gleichen Fertigungscharge sein. Diverse Anbieter ve...
5 - Bleiakkus defekt? -- Bleiakkus defekt?
Die Teile sind wohl nie nachgeladen worden und dürften, sofern neu, sehr lange herumgestanden haben.

Ich verwende folgenden Akkutyp. Er ist zwar etwas teurer, dafür taugt er etwas:

Panasonic LC-P127R2PG1 Bleiakku
12V 7.2Ah, 10 Jahres Akku
151x64.5x94mm

Falls notwendig habe ich immer solche Typen lagernd, natürlich gewartet.

Noch eine Information:
Sollte es sich um eine APC USV handeln muß unbedingt die Batteriekonstante programmiert werden, sonst bringst Du auch den besten Akku in kurzer Zeit um.


...
6 - USV mit stärkeren Akkus -- USV mit stärkeren Akkus
Bei einer APC USV mit 2200VA sind üblicherweise Akkus mit 17Ah verbaut. Ich verwende industrielle Typen mit einer Standzeit von 10 Jahren welche eine Kap. von 20Ah aufweisen.
Dieser Unterschied machte bisher keinerlei Probleme da die Baugröße der Akkus auch gleich ist.

Doch in Deinem Fall muß weiters geklärt werden ob die Ladeschaltung den entsprechenden Ladestrom bei einen entladenen Akkupack liefern kann und sich nicht mit Rauchzeichen verabschiedet.

Es ist auch die Frage wie sich die USV im Bezug auf den Innenwiderstand der Zellen verhält. Bei APC Smart UPS wird die Batteriekonstante eingestellt. Diese gibt an in welchen Zustand (Lebenserwartung) das Pack ist.
Durch den wesentlich niedrigeren Innenwiderstand eines Akkus mit einer wesentlich höheren Kapazität dürfte da einiges nicht mehr stimmen, mal ganz abgesehen von den anderen mechanischen Abmessungen der größeren Akkus, Isolierung der Kontakte und Leiterquerschnitt zu den Akkus.

Die Überbrückungszeit ist natürlich bei einer höheren Kapazität auch entsprechend länger, meines Erachtens aber aufgrund der anderen Kennlinien nicht linear umrechenbar.







[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2007 18:38 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Apc Batteriekonstante eine Antwort
Im transitornet gefunden: Apc


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187955944   Heute : 14389    Gestern : 18748    Online : 314        26.12.2025    10:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0206530094147