1 - Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? -- Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? |
Zitat : Claudia5 hat am 6 Feb 2010 22:22 geschrieben : Hallo, ich habe noch ein FI in meiner große Elektrosortiment-Lager gefunden das wie folgt heißt: Hager CDA 440D 40A/I*n0.03A (*=Dreieck) Da steht noch Folgendes darauf: 1 / 3 / 5 / N (das habe ich als Abgangseite zu der Drehbank angeschlossen) 2 / 4 / 6 / N (das habe ich als Zuleitungsseite) Hat jemand von euch einen Verdrahtungsplan oder ein Schema wie man so was richtig verdrahtet? (13 KW = 17,5 PS Motorleistung) Claudia Wie herum der FI benutzt wird ist egal, also was jetzt Netz- und Lastseite ist. N ist jedenfalls der Anschluss für den Neutralleiter (falls bei dieser Maschine vorhanden), dessen Kontakt schliesst als erster und öffnet als letzter beim Schalten. Ein Anschlussplan ist bei den meisten FIs ausserdem auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die Phasenfolge ist dem FI auch egal, wenn sie nicht stimmt ,dreht die Ma... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |