Gefunden für anschluss drehstromsteckdosen - Zum Elektronik Forum





1 - Drehstrom - eine Phase "verschwunden"? -- Drehstrom - eine Phase "verschwunden"?




Ersatzteile bestellen
  Hallo und guten Abend zusammen!

Ich komme mit der Fehlersuche meiner Hausstromkreise nicht mehr recht weiter.
Auslöser der Suche ist ein Durchlauferhitzer, der das Wasser schlagartig nicht mehr richtig wärmt. Da alle LS-Schalter im Sicherungskasten eingeschaltet waren, habe ich zunächst einen Defekt am Gerät vermutet. Nach Durchmessen der Phasen habe ich die folgenden Spannungen am Anschluss des Durchlauferhitzers messen können:
L1-L2: 380 V
L2-L3: 380 V
L1-L3: 0 V
Da der Durchlauferhitzer an einem eigenen Stromkreis hängt, habe ich meine Drehstromsteckdosen im Haus (anderer Kreis) durchgemessen, mit dem gleichen Resultat. Zwischen zwei Phasen lässt sich keine Spannung mehr messen. Bei Messungen in den Steckdosen von Phase gegen N habe ich aber bei allen Phasen jeweils die 220 V erhalten.
Mit dem Drehfeldmesser erhalte ich in den Steckdosen sowie am Durchlauferhitzer keine klare Anzeige des Drehfeldes mehr. Vor einem Jahr hatte ich die alle Kraftdosen durchgemessen - mit dem Ergebnis, dass alle Phasen vorhanden sind und die Drehfeldrichtung stimmt.
Habe dann direkt hinter dem Stromzähler im Sicherungskasten die Phasen untereinander sowie gegen N gemessen. Gleiches Ergebnis wie an den Dosen bzw. am Durchlauferhitzer.
Bei einem Anruf beim...
2 - TT-System für Außensteckdosen Pflicht? -- TT-System für Außensteckdosen Pflicht?
Hallo,

hier die Antwort des Dipl. Ing. E. Hering:


Dipl.-Ing. (FH) Enno Hering
Striesener Str. 39/704
D - 01307 Dresden
Tel. (0351) 4591030 Dresden, am 11.10.2004

Leseranfrage vom 06.10.04 – L 460
Ihr Kurzbrief vom 07.10.04
Steckdosen im Freien


Sehr geehrter Herr,
von der Redaktion Elektropraktiker wurde ich gebeten, Ihre Anfrage zu beantworten. Diese habe ich für eine eventuelle Veröffentlichung leicht aufbereitet.
?
Dass außerhalb von Gebäuden angeordnete Steckdosen auch im TN-System über einen RCD mit einem IΔN von max. 30 mA angeschlossen werden müssen, war mir bekannt. In [1] steht jedoch, dass der Schutzleiter der Außensteckdosen an einen separaten Erder angeschlossen werden muss, der keine Verbindung zum PEN-Leiter haben darf. Das ist in meinen Augen jedoch unmöglich, weil der PEN-Leiter in der Regel zusätzlich geerdet ist und ich so zwangsläufig eine Verbindung zwischen ihm und dem Schutzleiter der Außensteckdosen herstelle.
!
Die Schutzleiter für die im Gebäude fest installierten Verbrauchsgeräte und für die Steckdosen zum Anschluss der im Gebäude benutzten ortsveränderlichen Verbrauchsmittel sind m...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anschluss Drehstromsteckdosen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anschluss Drehstromsteckdosen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187960913   Heute : 19364    Gestern : 18748    Online : 366        26.12.2025    13:10
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0112199783325