Gefunden für ampere z�hler schutzschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Sicherungsautomaten B/6kA -- Sicherungsautomaten B/6kA |
| Hallo zuerstmal
ein Leitungsschutzschalter zb LS10 B muss den Nennstrom von 10 Ampere dauernd führen können !!! Bei einen Überstrom von 11,3 A (1,13*I nenn)kann er in einer Zeit >1h auslösen , bei bereits 14,5 A (1,45 fachem Nennstrom) muss er in minimum 60 min auslösen , bei 25,5 A (2,55 fachem Nennstrom)muss er nach höchstens 60 s auslösen (Überstromschutz) Die Charakteristik B besagt das der LS im Kurzschlussfall bei dem 5 fachem des Nennstroms (bei ls10 50 A) innerhalb von 0,1 s abschalten muss ! Charakteristik C beim 10 fachen Nennstrom (100A) und die Charaktristik K beim zirka 15 fachem Nennstrom (150 A)(wird allerdings nur bei extremen Stromspitzen im Einschaltmoment eingesezt ) die Angabe kA gibt das maximale Schaltvermögen an ! zb 6kA entspricht 6000A!!! ohne das es zu Zerstörungen des LS kommt. Damit im Fehlerfall dieser Kurzschlussstrom fliesen kann darf natürlich der Widerstand der Leitung inklusive der Klemmstellen und der Zuleitung des Netzes einen bestimmten Wert nicht überschreiten (Messung des Schleifenwiderstandes Zi mit einem zugelassenem Prüfgerät ) moderne Messgeräte zeigen den Kurzschlussstrom direkt an ersparen also dem Prüfer das umständliche Rechnen . Die gemessenen Werte werden in ein Messprotokoll (Prüfprotokoll) ein... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |