  Uff... Sicherungskasten mit 16qmm verdrahten? Da brichst du dir die Pfoten bei.
IMHO reichen da 10qmm.

Begründung:
Richtig ist dass, die Zuleitung zum Verteiler auf 63A ausgelegt sein muss. Das ist eine Vorgabe vom EVU und gilt für die _Leitung dahin_.
Die Leitung _innerhalb_ eines Gerätes (hier: Sicherungskasten) muss halt so dimensioniert sein dass sie nicht überlastet wird und ausreichend Kurzschlussschutz bietet. Der Nennstrom wird durch die Summe der abgehenden Sicherungen oder die vorgeschalteten Sicherungen bestimmt. Je nachdem was höher ist.
In der Verteilung gilt Verlegeart A, Gruppe 3 - und da stehen 10qmm mit 73A Belastbarkeit in der Tabelle die ich sowohl von HELU-Kabel als auch von Rittal gefunden habe.
Den Kurzschlussstrom habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber bei deinen kurzen Leitungslängen wird der halbe Meter mit 10qmm in der Verteilung da nach Daumenfaktor kein Problem sein. Du darfst dich aber gerne mit dem ollen Ohm prügeln und nachrechnen ob der Leitungswiderstand niedrig genug ist um den Kurzschlussstrom für das vorgeschaltete Sicherungselement zu erreichen.

Tatsächlich wird in Verteilungen auch gerne mal 6qmm verwendet. Fertig konfektionierte Verdrahtungsbrücken in dem Q...
2 - Stromkabel und Kranhaken -- Stromkabel und Kranhaken
Isolierte Freileitung.
Früher sagten wir Französische Wäscheleine dazu, weil sie wegen des Isoliertoffgewichtes so sstark durchhing. Für die Nicht-EVU-ler ein Hinweis: die vier Alu-Adern sind mit schwarzem wetterbeständigem PE umspritzt und dann in langem Schlag verdrillt, schutzisoliert im Sinne von "kann man ja ruhig anfasssen" ist die Leitung aber nicht, im Handbereich darf sie also ( ohne Schutzrohr) nicht verlegt werden, und nach der "Berührung" mit dem Kranhaken sollte man die Stelle sehr genau anschauen, PE ist weich wie ...(getrocknetes Pflaumenmus ) und Alu gegen Kerben und Kratzer recht empfindlich, ich hätte sie mit der Hand und ohne Schutz unter Spannung nicht aus dem Haken gefummelt (oder fummeln lassen).
Aber Schwein muß man haben..
Pensionär
...








3 - leiterstärke -- leiterstärke
Hallo Tom,

damit kann man doch schon was anfangen:

-bei der Temparatur gehe ich mal lieber von 30°C aus (25°C wären ja schon der Regelfall für Deutschland...)

-die Leitung liegt also in einem Schutzrohr, das ist wichtig zu wissen (geringere Wärmeableitung), dieses wiederum in festem Material

-Mantelleitung, 6mm², 2-adrig (kommt mir ein bisschen spanisch vor, aber das ist es ja wahrscheinlich auch)

Dann dürfte (nach den deutschen Regeln, in der europäisch harmonisierten Fassung) diese Leitung, wenn sie aus Kupfer ist, mit bis zu 35A abgesichert und auch so belastet werden. Für Alu entsprechend weniger!


-mit dem Spannungfall meinte ich weniger die Schwankungen in der örtlichen Versorgung, sondern, wieviel Saft Dir unterwegs in dieser Leitung verloren gehen darf

In diesem Fall wären das (bei 230V, 35 A und 20m) bei rein Ohmscher Last rund 2%. Das entspräche nicht mehr ganz den hiesigen Anforderungen, sollte aber keine Probleme machen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es nach dem von Dir erwähnten RCD weitergeht.


War es das, was Du wissen wolltest?

Gruß aus Bayern in den gaaaanz tiefen Sü...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alu Schutzrohr Sat eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alu Schutzrohr Sat


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192476296   Heute : 3126    Gestern : 5128    Online : 469        3.8.2026    13:29
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0121839046478