| 1 - Heizung -- Wäschetrockner Miele T457C | |||
| |||
| 2 - PEN Aufteilung in 2 Verteilungen möglich? -- PEN Aufteilung in 2 Verteilungen möglich? | |||
|
...gegen Alu spricht ja erstmal nix, hat alles seine Vor-/ und Nachteile... ...16mm² wären aber schöner gewesen
Wichtig ist das die Aluadern unmittelbar vor dem Anschluss von der Oxidschicht befreit und mit geeignetem Fett eingefettet werden. Zitat : Aluminium oxidiert beim Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft Nicht-isolierte Stellen von Aluminium sind schnell mit einer harten, widerstandsfähigen Oxidschicht überzogen. Diese Schicht ist nicht elektrisch leitend, saubere Kontakte sind daher aufwendiger hinzubekommen. Die Oxidierbarkeit verlangt ein sorgfältiges Vorgehen beim Anschließen von Aluminiumleitungen: Schaben Sie die Oxidschicht von abisolierten Leitungsenden. Fetten Sie das saubere Leiterende anschließend möglichst sofort mit einer geeigneten (säure- und alkalihaltigen) Substanz (z. B. Vaseline oder spezielle Leitpasten) und schließen S... | |||
3 - Brandschutzschalter nachrüsten? -- Brandschutzschalter nachrüsten? | |||
| Danke erstmal fürs Reply. Irgendwie bekomme ich aber von diesen Fred keine Benachrichtigung, deshalb gibts mein Feedback erst jetzt.
Erstmal zu den Alukabeln. Ich hab nen blöden Fimmel, alles irgendwie auf "Retro/Vintage" zu trimmen. In diesen Zusammenhang hab ich z.B. als Kellertreppen-Außenbeleuchtung wieder ne alte Porzellanlampe und Aufputz-Bakelitschalter und Steckdosen (Feuchtraum) installiert, und passend dazu das alte gedrehte schwarze Aufputzkabel. Leider konnte ich dieses nicht mehr als Kupferversion sondern nur als Alukabel organisieren. Naja und mit Alukabeln hat mein alter Herr schon so seine Erfahrungen sammeln müssen, als rund 20-30 Jahre nach damaliger Neuinstallation des Alukabels die Verteilerdosen unter der Tapete weggekokelt sind. Mir dagegen ist es passiert, das mich der Strom aus der Steckdose angefaucht hat, weil an nem alten Dreierverteiler sich das verschraubte Kabel im Stecker gelöst hatte. (Hing nen Geschirrspüler mit 2KW Heizung dran) Seit dem scheut das gebrannte Kind das Feuer. Der Rest der Elektroinstallation und grundsätzlich neu und nach aktuellen Richtlinien aufgebaut. Alte Stoffkabel hab ich bereits alle aus dem Haus verbannt! Nur deshalb war eigentlich die Überlegung, solch ein Brandschutzschalter zu... | |||
| 4 - BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? -- BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? | |||
Zitat : Maik87 hat am 8 Jul 2016 13:20 geschrieben : Plan 1: Das feindrähtige 16mm² wird gegen zwei 16mm² grob mehrdrähtige CU-Kabel getauscht und der Anschluss mit entsprechender Klemme an der Antennenhalterung vorgenommen. Warum denn zwei??? Ein 16 mm² Erdungsleiter ist bereits normkonform, da größere Querschnitte zulässig sind, darf man auch zwei oder wenn man will noch mehr Leiter parallel verlegen. Nur wo ist da der Sinn?
Zitat : Maik87 hat am 8 Jul 2016 13:20 geschrieben : Angeschlossen mit entsprechender Klemme und Denso-Binde am Staberder im Garten, welcher nächstes Frühjahr (da ist Terass... | |||
| 5 - Stotz-Kontakt Taster - Kein drücken möglich -- Stotz-Kontakt Taster - Kein drücken möglich | |||
| Die Schaltungen dazu sind mir geläufig und bekannt, ich hatte sie ja schon beschrieben, konnte auf Deinen Bildern nur nicht erkennen, ob die P-Klemme an der Glimmlampe liegt.
Zum Thema ALU-Kabel, das wurde dazumals im Osten in den Plattenbauten tonnenweise verbaut und keiner hat es gefettet. Mit Kupfer ist es niemals in Berührung gekommen, da dieses Metall dort eine Rärität war. VG ... | |||
| 6 - HTN 3P von Hager -- HTN 3P von Hager | |||
| Hallo
also mal ne Erklärung zum Bild.Die alte Zuleitung aus Alu ging auf einen Verteiler wo die aufgeteilt wurde auf 2 Zähler welche an einer alten Zählertafel hinter einer Holztür montiert war.Da das Haus verkauft wurde und nur eine Familie einzieht habe ich den Verteiler entfernt und nen neuen Kasten montiert.Der Energieversorger will vor der Tür eine neue Anschlusssäule montieren.Die neue Zuleitung ist im Kasten von unten eingeführt direkt unter dem SLS.Bis die Energie die neue Säule setzt (ca im Juli) kann ich die alte Zuleitung noch verwenden welche vom alten Anschlusskasten kommt.Da die alte Zuleitung allerdings zu kurz ist und noch teilweise eingeputzt ist bin ich im Kasten hinten oben reingegangen und auf eine Klemme drauf.Von dort zum SLS und vom SLS zum Zähler und zurück auf die obere rechte Klemme.Also der Strom welcher verbraucht wird auch gezählt wird.Jetzt ist es erstmal provisorisch bis Juli.Oben kommt ne Abdeckung drauf und ein Sigelaufkleber von der Energie drauf.Das Kabel ist nicht umgeflickt sondern 4 adrig schwarz/braun/blau/grün-gelb mfG ... | |||
| 7 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung | |||
| Alu leitet ca. um den Faktor 1,6 schlechter als Cu.
Da aber Alu relativ Preisgünstig ist nehmen wir meist 2 Querschnittstufen höher, somit haben wir noch reichlich Reserve für zukünfige Erweiterungen. Spezifischer Widerstand Al/Cu= 0,0278/0,0178 Aber generell kann man sagen, dass man anstatt eines 10mm² Cu 16mm² Al legen kann. Dann ist die Leitung gleich belastbar. Ab 25mm² gibt es dann gesonderte VDE-Alu-Tabellen, da Alu einen großeren Querschnitt somit Durchmesser hat als Cu, ist die Wärmeabfuhr besser. Aber da der Preis von Alu-Kabel mit größerem Querschnitt nicht wirklich steigt lohnt es sich nicht die Grenzen auszuloten. Ich würde das So machen: Reichen 6mm² Cu gerade so, dann nimm 16mm² Al Haben 10mm² Cu noch reserve, dann nimm 16mm² Al Reichen 10mm² Cu gerade so, dann nimm 25mm² Al Haben 16mm² Cu noch reserve, dann nimm 25mm² Al Aber da Alu wie gesagt "nichts" kostet, kann man aus Kostengründen auch 4x50 legen, da ist nur noch der Arbeitsmehraufwand entscheident. Dieser Shop hat eine recht gute Auswahl an Alu-Kabeln: http://www.za... | |||
| 8 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| Hallo,
bin beim Umbau der Hausverteilung EFH - 1x Hauptzähler, 1x Unterzähler Dachgeschoss (Wohnung, E-Herd ca. 8kW), 1x Hausintern (E-Herd 8kW) und dann Nebengelass (Werkstatt, diverses - Kreissäge, Abrichte etc.). Nach Auswahl des Zählerschrankes (2Zählerplätze+Verteiler+4x Schiene unterer Anschlussraum) geht`s nun in die vollen. Anbei ein Vorschlag eines Installateurs, jedoch wollte ich mal Eure Meinung dazu hören - möchte nicht die Katze im Sack kaufen. Bitte Bild ansehen! derzeitiger Stand: Sicherung HAK derzeit 35A (lt. Monteur) Kabel zum Zählerschrank 4x16mm² Alu Potentialausgleich auf alte Wasserleitung im Haus 3xPhase+N+PE Vorschlag von Monteur: HAK auf D50A oder besser 63A 16mm² Alu auf 4er Schiene im Zählerschrank SLS 35A od. 50A auf Schiene aufgesetzt, mit Hauptzähler verbunden, dannach über Klemme über Zähler verteilen (alles in Drehstrom), abgesichert zu den UVs (3x.. A), bis auf einen Unterzähler für Dachgeschoss. Wenn gewünscht, kann später Unterzähler als 2. Zähler an Schiene über SLS angeschlossen (macht aber EVU). Ist das so okay oder verbesserungsdürftig? Monteur ist nicht mehr der jüngste und ich bin daher skeptisch. Da wo ich ? mm² geschrieben habe (auf Bild) hat er nix hingeschrie... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |