1 - Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe -- Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Tristan85 hat am 23 Okt 2011 09:51 geschrieben :
Man sollte jedoch beachten, dass nie mehr als 1 Stromkreis in einer Verteilerdose verdrahtet werden darf.

Ich finde das schon sehr abenteuerlich und unüblich was du da vor hast.

Unfug. Das Aufteilen eines Drehstromkreises (NICHT mehrere Wechselstromkreise in einer Verteilerdose!) ist zwar nicht sehr häufig anzutreffen aber in keinster Weise abenteuerlich (aufgrund der Problematik des schwebenden Sternpunkts würde ich so eine Schaltung trotzdem wenn vermeidbar nicht ausführen, aber wenn die Leitung schon liegt hätte ich wenig Probleme damit. Die allpolige Abschaltbarkeit, die für aufgeteilte Drehstromkreise gefordert ist, wird hier auch durch den FI sichergestellt, also alles im grünen Bereich. Nur von den 16A wird man vermutlich runter müssen - Verlegeart A2 (Mantelleitung in Dämmung), falls vorhanden, mit 3 belasteten Adern geht einfach nicht mit 16A. ...
2 - Drei LS für Herd? oder 3polig? -- Drei LS für Herd? oder 3polig?
Mir ist keine Vorschrift bekannt, die die Verwendung von 3 1-poligen LSS für welchen Zweck auch immer verbietet, bei der Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise (beim Herd IMO nicht gegeben, da sie erst im Gerät stattfindet und nicht im Zuge fest installierter Leitungen) ist allpolige Abschaltbarkeit gefordert, die hier über den FI außerdem bereits gegeben ist. Sogar in Ostösterreich, wo das Mitschalten des Neutralleiters mit geradezu religiösem Eifer gefordert wird, werden für Herde meistens keine 3+N-LSS verbaut sondern 3 1-polige LSS und eine N-Verbindungsklemme. LSS B16A 1-polig kostet etwa 5 Euro, B16A 3+N jenseits der 40...

6mm2 für 32A ist meiner Meinung nach zulässig, eventuell spielt dein Elektriker hier über die TAB-Forderung nach 63A Belastbarkeit. Oder falls du in Österreich bist und dem Verteiler eine Schmelzsicherung vorgeschaltet ist auf die Schaltstromregel (1,46* Zulässiger Dauerstrom der Leitung muß größer oder gleich sein als der große Prüfstrom des Überstromschutzorgans, im Falle einer Schmelzsicherung 35A gL der 1,6-fache Nennstrom). ...








3 - Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze? -- Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze?
Okay, mit allpoliger Abschaltung macht das mehr Sinn, war schon dabei mich heftig am Kopf zu kratzen. Weil den N eines Drehstromsystems _einzeln_ abzusichern ist IMHO so ziemlich eine der dümmsten Ideen auf die man kommen könnte. 4-polige LS gibts in AT auch gelegentlich. Sind aber weit weniger verbreitet wie 1+N. Für Zuleitungen von UVs aber IMHO eine gute Idee (hatte mal einen fürchterlichen Sommer in Oberösterreich wo bei jedem Regen in der Nacht der FI flog, weil die Zuleitung zum Gartenhaus (Erdkabel) irgendwo einen N-PE-Schluß hatte und der Meisterelektriker bei der Isomessung nur die Außenleiter gegen PE durchmaß.) Seither schätze ich allpolige Abschaltbarkeit im Verteiler sehr. Noch dazu in handgestrickten Verteilern, wo es keine N-Schiene gibt und die Ns wahlweise an der Ausgangsklemme des FIs (ca. 4 Stück) oder in einer riesigen Lusterklemme verklemmt sind....
4 - Unterverteilung -- Unterverteilung

Zitat :
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob meine Variante zulässig ist.


Nein ist sie nicht(Vergl. Tread allpolige abschaltbarkeit.....), setze am ende des 5x2,5 einen Kleinverteiler mit FI und Automaten, von da an kannst Du so wie Du Dir das vorstellst aufteilen.

mfg
Marcus...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Allpolige Abschaltbarkeit Installationsverteilern eine Antwort
Im transitornet gefunden: Allpolige


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192475633   Heute : 2462    Gestern : 5128    Online : 348        3.8.2026    10:38
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.011677980423