1)So wie das auf dem Bild ausschaut sollte ein 3-pol/K16A da noch reinpassen. 2) Nein. Ein Leerrohr für die Wanddurchführung wird nicht benötigt. Ich würde es auch lassen, da Schmutz aus der Werkstatt in den anderen Raum ziehen kann, sofern das Rohr nicht abgedichtet ist. Ein einfaches Loch mit genügendem Durchmesser ist ausreichend. Dieses dann nachdem die Leitungen drinn sind mit Putz oder Zement verschliessen und fertig ist der Lack. Daran denken das da eventuell noch andere Leitungen in der Wand rumschwirren können. Also ist dein Vorschlag das Loch aufzubohren sinnvoll. 3) Ein NYM-J 5x2,5mm² ist bei Verlegart B2 (im Installationsrohr auf der Wand) bei drei belasteten Adern (Drehstrom) mit 19A belastbar und wird mit 16A abgesichert. Da deine Leitungslängen eher kurz sind (8m?)müsste schon etwas mit der Leitung oder der Sicherung passieren bevor sie so überlastet wird das sie in Rauch aufgeht. Liebe Grüße Löek ... | |||
3 - Biegeradius NYY Kabel -- Biegeradius NYY Kabel | |||
| Guten Tag,
ich werde demnächst ein Erdkabel NYY-J 5x16mm² von meiner Hauptverteilung zu der neuen Kellerunterverteilung verlegen. Jetzt habe ich im Internet gelesen dass der Biegeradius von NYY Leitung nicht enger als 12x dem Leitungsdurchmesser sein darf. Die 5x16mm² Leitung hat ungefähr 25mm Durchmesser, also muß der Radius mindestens 30cm betragen. Ich hatte eigentlich vor durch die Wand an der der Verteilerkasten befestigt ist durchzubohren und die Leitung dann in dem Raum dahinter auf Putz in Leerrohren zur Unterverteilung zu verlegen. Die Frage ist nun wie ich diesen Biegeradius, vor allem jeweils hinter den Verteilungen hinkriegen soll. Einen Teil der Krümmung kann ich in die Wand "einarbeiten", aber bei einer Wanddicke von 15cm bin ich da natürlich relativ begrenzt. Die einzige Möglichkeit welche mir spontan eingefallen ist, wäre jeweils hinter den Verteilerkästen den Mantel von der Leitung zu entfernen und dann nur mit den Adern (in diesem Fall dann in einem Leerrohr) durch die Wand zu gehen, allerdings gefällt mir diese Methode nicht besonders. Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge. Viele Grüße, Marc ... | |||
| 4 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung | |||
| Danke für eure Antworten.
3-adriges NYM-J werde ich dann nicht verwenden. Sollte ein 5x1,5 durch das Leerrohr passen (zum Schalter im Erdgeschoss) werde ich dieses nehmen. Welchen Durchmesser hat NYM-J 5x1,5 denn ungefähr? Der Grund wieso ich 2,5mm² auch für die Beleuchtungskreise im Keller nehmen wollte war dass ich dieses sowieso in ausreichender Menge gekauft habe und die Beleuchtungskreise nur einen sehr geringen Teil der zu verlegenden Leitungen ausmachen. Abgesichert werden die Beleuchtungskreise natürlich dennoch mit B10A. Spricht irgendetwas dagegen 2,5mm² zu benutzen? Wenn ich jetzt 5x1,5mm² verwende, dann werde ich natürlich den Rest dieses Kreises auch in 1,5mm² verlegen, da ich der Meinung bin dass ein Stromkreis immer überall den gleiuchen Querschnitt haben sollte. Sehe ich das richtig dass ich das so anschliessen soll: von den Schaltern zu den Abzweigdosen: -grün/gelb: in der Abzweigdose an PE angeschlossen, im Schalter nicht angeschlossen -blau: im Schalter und in der Abzweigdose nicht angeschlossen -braun: ungeschalteter Aussenleiter -grau und schwarz: Korrespondierende Leitungen Zwischen den Abzweigdosen: -grün/gelb: PE -blau: N -grau und schwarz: korrespondierende Leitungen | |||
| 5 - Trafo für Schaltschrankeinbau -- Trafo für Schaltschrankeinbau | |||
| Hallo
Zitat : und so nur ein Telefonkabel zu verlegen. Wenn die Telefone ans öffentliche Netz angeschlossen sind, dann mußt du für Telefon und deine Lichtsteuerung getrennte Kabel legen. Eine Gemeinsame Nutzung ist eigentlich nicht erlaubt, wegen möglicher gegenseitiger Störungen. Zitat : Und kann ich in der Erde einfach normales Leerrohr verwenden oder muss ich dafür spezielles kaufen ?? Da dürfte ähnliches gelten, wie für NYM in Erde, kurze Strecken mit Rohr in Erde erlaubt, lange Strecken nicht. |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |