| Das mit Überspannungsableiterpflicht hat Fenta von mir! Denn unsere VKW fordert explizit einen C bzw. B/C-Ableiter im Vorzählerbereich jeder Zähleranlage teilweise sogar B-Ableiter direkt am HAK!
zu 1 "externe" Verdrahtung: Ja, genau für diese Anwendung sind Wago-Installationklemmen mit Haltern verwendbar und auch empfehlenswert. zu 2 "interne" Verdrahtung: Also ich würde von vorkonfektionierten "Baumarkt"-Brücken abstandnehmen! Ich würde volgende Vorgehnsweise vorschlagen: Du kaufst die einige Meter H07V-K 10mm² in schwarz und blau und 100 Stück 10mm²-Hülsen mit Isolation. Bei richtiger Länge sind feindrähtige Leitungen (auch noch bei 10mm²) viel einfacher und auch schöner zu verarbeiten. Einweiterer Vorteil von feindrähtigen Adern ist, dass man miz Zwillingsaderendhülsen 2 Adern von jeder Klemmstelle von einem FI oder LSS abzwigen kann. Zu den Klemmen: Istallationssteckkelmmen von Wago und Co sind generell nicht für feindrähtige Adern geeigent. Bei 1,5mm² und 2,5mm² kann man aber ruhig zu eindrähtigem Verschnitt greifen auch aus NYM-Resten, die man sorgfältig abmantelt. Für alle anderen fliegenden Wagoklemmen (zB: 222-Serie), die man für feindrähtige Adern verwenden kann, ke... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----su ---- logout ---- |