Gefunden für abzugshaube sag 337 - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Paulmann Halogen 98416 Trafo defekt ? -- Paulmann Halogen 98416 Trafo defekt ? | |||
| |||
| 2 - eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? -- eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? | |||
Selten so gelacht ...
Nein, mal im Ernst, je nach Handwerkskammer solltest Du Dir noch etwas Fachwissen anlesen, sonst könnte das eng werden
5x1,5mm² ist HOFFNUNGSLOS unterdimensioniert. Prinzipell kann man eine Drehstromleitung zwar in versch. Stromkreise aufteilen, wenn eine allpolige Freischaltung (3-fach LS, RCD o.ä.) vorhanden ist, das ist aber aus versch. Gründen nicht zu empfehlen. Sag Deinem Vater, er soll 5x2,5mm² für den Herd, 3x2,5mm² für die Steckdosen, und 3x1,5mm² für die Abzugshaube legen. Die Absicherung rechnest Du ihm nach bestandener Prüfung aus...und erklärst ihm dann warum ein RCD nicht schlecht wäre.. Viele Grüße... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |