Hallo!
Denke bitte an den Spannungsfall! Bei 900m und 50mm² ALU kannst du bei symmetrischer Drehstromlast maximal 14 Ampère nutzen, dann ist aber keine Reserve mehr für Spannungsfall an anderen Leitungen. Rechne also mit einer maximalen Absicherung von 3x10A Drehstrom. Deshalb bitte nicht zu viele Verbraucher einplanen, maximal etwas Licht und eine (kleine!) Musikanlage. Wegen der Selektivität wirst du auf der Seite der Halle womöglich nur 4 oder 6A LS Schalter einbauen können. Wenn du das Kabel doch deutlich höher auslastest, ist dieses zwar lange nicht thermisch gefährdet, aber du kannst durch einschalten eines Verbrauchers das Licht dimmen... Achte bitte auf richtige Ausführung des PA bzw. der Erdung. Wenn du mehr Strom brauchst und eine Neuverlegung nicht in Frage kommt, könnte man (je nach Kabel) evtl. mit Transformatoren arbeiten ![]() Martin ... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |