1 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 21:02 geschrieben :
Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 re...
2 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz -
Hallo Jens,

erstmal willkommen im Forum!

Die genaue Detailausführung solltest Du VORHER mit dem Betrieb absprechen, der dann Anschluß und Inbetriebnahme machen soll.
Nicht daß dann nachträglich Änderungen nötig werden...

Deine Annahme, daß ein 63A-FI und einer für 40A selektiv seien, trifft nicht zu. Im Fehlerfall würden sehr wahrscheinlich beide auslösen (oder evtl. nur der 63er) - daher sollte man dies unbedingt anders lösen!

Die Absicherung des Saunaofens ist falsch. Der hat mit 3x20A auszukommen. Da reicht dann auch 5x4mm². Dem DLE hingegen sollte man das 6er gönnen. Ob Lastabwurf nötig ist (und ob der DLE überhaupt zulässig ist!!!) setzt der örtliche VNB fest. Antragstellung über Fachbetrieb.

Tipp: Unbedingt elektronisch geregelten DLER verwenden!

Schukosteckdosen sollte man generell nicht mit 16A absichern, Beleuchtungsstromkreise in Haushalten ebensowenig.

NUR zwischen Steuergerät und Saunaofen ist Silikonleitung nötig (für die Leuchte in der Sauna natürlich ebenfalls). Nicht jedoch für den Abschnitt zwischen UV und Steuergerät.

Die Leitungen für den örtlichen Potentiausgleich an der Saunahütte nicht vergessen!


Gruß,
sam2

-Fehlerteufel ausgetrieben...








3 - Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation -- Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation

@ kaot
Das stimmt zwar im Prinzip, tut aber nix zur Sache!

Denn es kommt bei Beleuchtungsstromkreisen gar nicht darauf an, ab die Belastbarkeit des Schalters niedriger ist als die Absicherung. Sondern nur, ob sie mindestens so groß ist wie die tatsächliche Last.

Oder sicherst Du Stromkreise mit Leuchten mit eingebauten Schaltern von nur 2,5A, 4A oder 6A auch mit diesen Werten ab???

Und auch für den Spannungsfall gilt dies!

Nur bei Steckdosen ist dabei auf die Absicherung abzustellen.


In Haushalten dürfen Beleuchtungsstromkreise generell bis zu max. 16A gesichert werden. Ob es im Einzelfall nötig, sinnvoll oder zulässig ist, hängt von den Umständen ab.

Bei einer Neuplanung sollte man aber mit 10A für jeden Licht- und 13A für jeden allgemeinen Steckdosenstromkreis locker auskommen! Wenn nicht, liegt ME ein Planungsfehler vor (zu wenige oder falsch zugeordnete Stromkreise)...

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Absicherung Beleuchtungsstromkreise Wohnungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Absicherung Beleuchtungsstromkreise Wohnungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184446485   Heute : 6819    Gestern : 7162    Online : 325        21.6.2025    23:11
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.012953042984