| Hallo smardy,
nahezu beliebig lang. Nur muß sie dann halt auch entsprechend großen Querschnitt haben...
Bei FI-Schutzschaltung (mit niedrigem Nennfehlerstrom) wird die Abschaltbedingung stets einzuhalten sein. Daher wirken begrenzend nur die thermische Belastbarkeit und der höchstzulässige Spannungsfall. Für 16A bei AP-Verlegung (=Verlegart C) genügt (wenn Umgebungstemperatur nicht über 30°C und bei zwei oder drei belasteten Adern) grundsätzlich ein Querschnitt von mindestens 1,5mm². Also hängt die mögliche Gesamtlänge nur noch vom Spannungsfall ab. Du mußt erst herausfinden bzw. ausrechnen, welcher Anteil des max. Gesamtspannungsfalls (ab Zähler 3%) schon in der Zuleitung zur Unterverteilung bzw. dem Speisepunkt, von dem Deine gesuchte Leitung abgeht, verbraten wird (bei Nennlast!). Aus dem verbleibenden Rest u ergibt sich die höchstmögliche Leitungslänge l in Abhängigleit vom Aderquerschnitt A nach folgender Formel: l[m] = 4,1 x u[%] x A[mm²] Bei 1,5mm² und vollen 3% (UV direkt am Zähler) also z.B. 18,5m. So, ich hoffe, das war verständlich und einfach genug. Adventsgruß, sam2 ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |