| Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand |
Gefunden für abschaltbedingung rcd erdungswiderstand - Zum Elektronik Forum |
| 1 - 500mA Fi -- 500mA Fi | |||
| |||
| 2 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 20 Jul 2026 12:04 geschrieben : In TT-Gebieten ist das, auch wenn vielleicht längst auf TN umgestellt wurde, seit Jahrzehnten Usus, und damit meine ich wirklich 50, 60 Jahre.Da möchte ich nur anmerken, dass im TT-Netz früher gerne FIs/RCDs mit 300 mA bis 1 A zum Einsatz kamen. Da ging es nicht primär um Personenschutz (direktes Berühren), sondern darum die Abschaltbedingung beim indirektem Berühren zu erfüllen. TT-bedingt ist der Schleifenwiderstand (insbesondere auf dem PE-Pfad vom Hauserder durchs Erdteich zurück zum Trafo) merkbar höher als im TN-Netz. Ich würde sagen der Hauptgrund ist die ländliche Bebauungsdichte, die in der Regel niedriger ist. Somit sind die Leitungen dünner, die Strompfade länger und damit hat man i.A. höhere Widerstände. Bei ein paar Ohm bis zig Ohm Schleifenimpedanz benötigte eine Diazed-Sicherung relativ lange zum Auslösen, wenn der Strom überhaupt dafür ausreichte. ... | |||
3 - HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen -- HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen | |||
| Hallo Zusammen,
Vom Grundsatz her darf in einer Dose oder einer Leitung nur ein Stromkreis sein. Bei einem Drehstromstromkreis ist Allpolig ab zu schalten. Der Elektroherd der oft mit 3 Einzelsicherungen bestückt ist ist das schon an sich falsch. Es braucht 3 Gekoppelte LS. In meine Fall geht das über Perilex Stecker, so das dort ein 3+N Poliger FiLs verbaut ist. Somit ist die Sache mit den 5x2,5 nur über einen FI/Ls zu schalten. Sprich, 1 Ader hat L1, die andern beiden darf man zum schalten benutzen. (ich habe auf einer Ader Dauer L1, auf der 2ten L1 bei Anwesenheit und die 3. für Hinterlistige Zwecke.) Grund für diese Forderung ist unter anderem N-Überlastung durch Schlecht Schaltnetzteile, die Drehstrom-N Kompensation geht nur bei rein Ohmmichen Lasten gut oder bei reinrasigen-Drehstromverbrauchern. Aber jede LED hat heute ein Schaltregler drin von dem Gott allein weis wie gut der kompensiert ist. Der Wechsel von 2,5 mm² auf 1,5mm² macht auch keine Sinn. Die 2,5mm² rühren von der Abschaltbedingung bei 16A und Langen Leitungen her. Die in der Mitte auf 1,5mm² um zu setzen fordert eine Durchrechnung des Schleifenwiederstanden -> Abschaltbedingung. Es ist nicht Zulässig Schuko-Steckdosenkreise höher als 16A ab ... | |||
| 4 - Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz -- Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz | |||
| Für den normalen Motorstrom sind die 50mm² ausreichend.Der Strom ist auf beide Leitungen aufgeteilt.
Der Endkunde geht von einem Kurzschluß im Motorklemmbrett aus. Dann könnte über eine Leitung der Kurzschlußstrom der 160A Sicherung fließen. Die Leitungen liegen einzeln mit Abstand zur Wand. Länge ca. 4m Und ich bin der Meinung das hier nur die Abschaltbedingung erfüllt werden muss. Der zu erwartende Strom ist bekannt und dafür langt die Leitung aus. Es ist eigendlich wie mit der 0,75mm² Zuleitung zum Radio. Die Steckt auch in einer 16A Steckdose. Wenn der Trafo im Radio hoch geht muss die 0,75er Leitung auch den Kurzschlussstrom der 16A Steckdose verkraften. Sehr seltsam ist das was der Lieferant in seine Unterlagen geschrieben hat: Motornennstrom: 120A Absicherung Zuleitung: 160A Mindestquerschnitt Zuleitung: 70mm² Mindestquerschnitt Motorzuleitung: 25mm² Ich bin mal gespannt was der Lieferant zu den Kundenmängeln sagt. Da der Anlaufstrom nicht über 125A geht habe ich vorgeschlagen die 160A gegen 125A zu tauschen. Damit sind alle glücklich, aber entscheiden muss der Lieferant. ... | |||
| 5 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose | |||
| Der Kurzschluss ist nur eine Sonderform des Überlastungsschutzes! Ob der Thermische Überlastungsschutz oder der magnetische Überlastungsschutz anspricht spielt da keine Rolle. (lediglich die Abschaltzeit ändert sich) (Die Leitung wird gegen Überlast gesichert)
Der Strom ist vom Widerstand abhängig. Bei Drehstrom ist der Strom im einzelnen Aussenleiter in aller Regel höher als bei Wechselstrom, wegen der Phasenverschiebung. So nehmen wir mal an die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall wird gerade so an der Steckdose erfüllt. Dann kann bei einer Verlängerung mit 50 m zB der Kurzschlussstrom nicht mehr Fliesen. Deshalb löst der magnetische Schnellauslöser nicht aus . Aber auf Grund des höheren Stromes löst der Thermische Überlastschutz dann aus. So um auf deinen C16 zu sprechen zu kommen so sind da 10*16A +50% gefordert! Also müssen da mindestens an der Steckdose 240 A fließen können. (Grund für die +50% sind Thermisches Verhalten der Leitung + Messfehler des Messgerätes + etwas Reserve wegen zusätzlicher Leitungslänge) ... | |||
| 6 - Rechtliche Frage zu Installationen -- Rechtliche Frage zu Installationen | |||
| So mal Klartext wenn die Lampe geprüft wurde also, ISO-Messung und Niederohmigkeit des Schutzleiters geprüft wurden sowie die Abschaltbedingung der vorgeschalteten Sicherung ist klar ob die Anlage zur Zeit der Prüfung ok war oder nicht. Der Fehler lag vor dem Bewegungsmelder! (Nagel in der Zuleitung) Das Messgerät hätte schon bei der ISOmessung da einen zu geringen Wert angezeigt. (Kleiner 10 Megaohm sollten bei jedem Installateur da die Alarmglocken klingeln lassen )
Bei den dann möglichen Strömen gibt es noch keine Gefahr und der fließende Strom liegt weit unter der Wahrnehmungsschwelle . So ändert sich aber der ISOwert wegen Alterung der Isolation oder durch andere Umstände steigt auch der Strom an ! Wird ein bestimmter Wert überschritten und der Strom kann längere Zeit fließen tritt die Gefährdung ein. Jetzt ist zu klären wie hoch der Strom und wie lange die Einwirkungszeit max werden könnte. Bei dem verbautem 500mA FI sind das Max 500mA und 0,4s. Das ist deutlich zu viel um Personen zu Schützen. Darauf hat der Nachbar hingewiesen. Und das war bzw sollte auch dem Eigentümer klar sein. Gehen wir davon aus die Werte waren zum Zeitpunkt der Prüfung ok und das wurde auch schriftlich protokolliert ist der Nachbar raus aus dem Geschehen. Weiter im Text Der Fehler is... | |||
| 7 - Spannungsfall zu hoch -- Spannungsfall zu hoch | |||
| Achja 200A Messwert -30% sind 140A richtig ?
Nehmen wir einen B16 dann sind 80A gefordert, 140A erreicht. Damit wäre die Abschaltbedingung erfüllt. Rechnen wir mit 120 A (=80A+50%) kommen wir auf 120A, gemessen 200A damit ist in beiden Fällen die Abschaltbedingung sicher erfüllt! Beim C sieht das anders aus da sind 160A+80A= 240A und bei Gegenüberstellung auf die gemessenen 200 A schon nicht mehr. Stelle ich die 160A den 140 A Gegenüber komme ich auf das selbe Ergebnis. Wo liegt bei beiden Methoden wohl die schnellere Überschlagene Prüfung? B=5*IN kann ich im Kopf rechnen ohne %Rechnung dazu den halben Wert und ich hab den Vergleichswert. Das einzige was ich mir merken muss sind die Grenzwerte der Auslösekennlinie.
Problematisch wird es bei Schmelzsicherungen oder NH aber wenn ich dort mit 15*IN rechne erhalte ich überschlagsmässig einen sichern Vergleichswert. Bei grenzwertigen Aussagen schau ich dann in die Tabelle und zück den Rechner! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Dez 2014 15:57 ]... | |||
| 8 - Schleifenimpedanz bei viele Steckklemmen -- Schleifenimpedanz bei viele Steckklemmen | |||
| lern lesen! Der Grenzwert ist ein Mindestwert der nicht überschritten werden darf. Ich habe auch geschrieben das in der Praxis der Schleifenwiderstand gemessen wird. Wird der Grenzwert überschritten ist niedriger abzusichern! Im Unterschied zu dir sage ich Grenzwert und nicht Höchstwert! Die 0,443 Ohm ist der Wert der als zusätzlicher Widerstand noch hinzukommen darf, damit eben gerade noch die Abschaltbedingung bei 13 A eingehalten wird! Ist das so schwer zu verstehen! Oder anders gesagt ein B16 benötigt 80 A zum Abschalten und ein B 13 nur 65A! In den Schleifenwiderstand sind die 50 % Sicherheitszulage mit eingerechnet! Oder anders gerechnet sind bei 230V:65A= 3,538Ohm und bei 230V:80A=2,875Ohm die oberste Grenze für den Schleifenwiderstand das ergibt eine Differenz von 0,708 Ohm! ... | |||
| 9 - Potentialausgleich verbessern -- Potentialausgleich verbessern | |||
| Wo steht das geschrieben das 50 % Sicherheitszuschlag eingehalten werden müssen. Ein kalibriertes Messgerät zeigt den möglichen Kurzschlussstrom an. Beim B10 ist die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall bei 50 A eingehalten!
Ein B -Automat löst beim 3 spätestens beim 5 fachen Nennstrom aus und das sind beim B10 A 30 bis 50A . Wie gesagt die 30 A sind die untere Grenze bei einem B10. Damit sicher abgeschaltet wird ist der obere Grenzwert der Mindestwert der erreicht werden muss! ... | |||
| 10 - Drehstromkreis mit geschalteten Adern -- Drehstromkreis mit geschalteten Adern | |||
| Wenn eine allpolige Abschaltbedingung gegeben ist , so sollte dies kein Problem darstellen.
Gruß Surf ... | |||
| 11 - LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? -- LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? | |||
| @der mit den kurzen Armen
Sagte ich daß ich 2 Trommeln hintereinander stecke? Nein, ich sehe sowas hier in der Gegend lediglich relativ häufig. Und eine Installtion soll Laienbedienbar sein. Klar, daß bis zur Steckdose evtl. die Abschaltbedingung eingehalten war - zum Zeitpunkt der Installation - mag sein, lediglich bei möglicherweise unwissenden Privatpersonen sollte evtl. weitergedacht werden, deshalb wahrscheinlich auch die Hinweise der Techniker von den Herstellern dieser Teile und auch die Hinweise in den Technischen Daten. Auch kann sich der Widerstand im Laufe der Zeit verschlechtern, und man ist halt mit solchen Automaten schneller an der Grenze als mit den B Typen. Bei regelmäßiger Kontrolle der Anlage (Messungen, gerade nach den Jahren) mag es ja sicher sein. ... | |||
| 12 - 20A Sicherung fliegt raus -- 20A Sicherung fliegt raus | |||
| Wegen der Abschaltbedingung.
Die Leitung ist eine 2.5mm² Verlegeart ist im Installationsrohr Aufputz. Leitungslänge von der Sicherung zur Steckdose sind ca. 50 Meter Falls das nichtgeht und man einen Motorschutz einbauen müsste: Die 20A B werden rausgenommen und ein eigengesicherter Motorschutzschalter eingebaut? Danke schonmal ... | |||
| 13 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2. | |||
Wir wissen also jetzt: Ich habe mir mal die Datenblattwerte für Elektrolyt-Kupfer rausgesucht: Dichte = 8900 kg/m^3 c = 386,5 J/(kgK) Spez. el. Widerstand (max) = 0,017241 Ohm mm^2/m Temp.-Koeff. = 0,00393/K Für Tmax = 160°C und T0 = 70°C ergibt sich k = 114,66 A*sqrt(s)/mm² Das liegt ziemlich nah an den 115 aus der VDE. Jetzt d... | |||
| 14 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| Hallo zusammen,
dass man zur Absicherung einer 1,5mm²-Leitung besser 13A- als 16A-Automaten nimmt, wurde in diesem Forum ja schon des Öfteren erörtert. Ab und an stolpere ich über den Hinweis, dass man, wenn ein FI verbaut ist, auch mit C13 anstelle B13 absichern kann, da dies die Nutzbarkeit der Stromkreise verbessert. Das Einhalten der Abschaltbedingung wird dann durch den FI sichergestellt. Wie sieht es in diesem Fall aber mit dem Kurzschlussschutz aus? Soweit ich das verstanden habe, soll im Falle eines Kurzschlusses so schnell abgeschaltet werden, dass die Temperatur des Kupfers nicht über 160°C (NYM-Leitung) steigt, spätestens aber nach 5 Sekunden. Dies ist doch mit dem thermischen Auslöser nicht gewährleistet, oder übersehe ich hier etwas? Der FI würde im Kurzschlussfall auch nicht auslösen. Das heisst doch, dass bei einer Absicherung mit C13 der Kurzschlussstrom mindestens 130A betragen muss, um die Leitung sicher zu schützen. Habe ich einen Denkfehler oder ist die Situation, was den Kurzschlussschutz anbelangt, bei C13-Automaten damit noch ungünstiger als bei B16-Automaten. Wie sehen eure Erfahrungen mit B13 aus? Gibt es haushaltsübliche Geräte, die einen B13 (und einen B16 nicht) durch zu hohe Anlaufströme werfen? ... | |||
| 15 - Leistungsschild -- Leistungsschild | |||
| Prüfungsfragen sind meist Hinterhältig! Und eine Rechnung zb Abschaltbedingung eines B16 Automat eingehalten oder nicht geht im Unterschied zur Schleifenimpedanz über die Kurzschlussstromangabe wesentlich einfacher. Den 280 A mit 80 A (5*16A) zu vergleichen ist Leichter als aus 2,4 Ohm zu schließen das die Bedingung eingehalten wird. Den bei 2,4 Ohm muss ich auch erst Rechnen das da mehr als 80 A fließen können. ... | |||
| 16 - Sicherung fliegt beim Schweißen -- Sicherung fliegt beim Schweißen | |||
| Nur nach Messung ob die Abschaltbedingung erfüllt ist! ... | |||
| 17 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Hallo Ego na dann lies mal Da nach
Zitat : Anforderungen an die Schutzerdung Im Sinne der neuen Begriffsdefinition müssen Körper, unter Beachtung der vorgegebenen Bedingungen des entsprechenden Stromversorgungssystems (siehe Kap. 7.1.1.1), mit einem Schutzleiter verbunden werden. Gleichzeitig berührbare Körper müssen mit demselben Erdungssystem einzeln, in Gruppen oder gemeinsam verbunden werden. Für Schutzerdungsleiter, also Schutzleiter zum Zweck der Schutzerdung, gelten dieselben Anforderungen wie für Schutzleiter nach DIN VDE 0100-540. Dabei muss für jeden Stromkreis ein Schutzleiter vorhanden sein, der durch Anschluss an die diesem Stromkreis zugeordnete Erdungsklemme oder Erdungsschiene geerdet ist. Somit muss in allen Kabeln bzw. Leitungen ein Schutzleiter mitgeführt werden,... | |||
| 18 - PE in der Unterverteilung netzseitig nicht angeschlossen -- PE in der Unterverteilung netzseitig nicht angeschlossen | |||
| Hallo,
so so, ein TT-Netz also. Fand ich aus eigener Erfahrung nur "ungewöhnlich", da ich es bisher nur mit dem TN-Netz (im privatem Bereich) zu tun hatte. Naja, daß der PE getrennt unter Einhaltung der entsprechenden Mindestquerschnitte verlegt werden kann, war mir schon bewusst. Nur eben, daß die bei mir verlegte Leitung ein NYM-J 5*10mm² zu sein scheint. @sam Ja, ich bin Eigentümer der Anlage. Und ich bin mir nicht bewusst etwas unterstellt zu haben, wenn´s so rüberkam - auch ok. Was ich daran zu suchen habe? Ich möchte überprüfen, ob alles in Ordnung ist, da ich selbst Elektrofachkraft bin. Oder ist etwas daran verkehrt, wenn man um die Elektrosicherheit bemüht ist und sich informiert? Klar denke ich, daß hier einige Leute auf dem Gebiet der Elektroinstallation über ein "Mehr" an Erfahrung verfügen, es gibt nunmal nicht die "universelle Elektrofachkraft". Es war mir auch nur wichtig zu wissen, ob dann die Abschaltbedingung im Fehlerfall auch eingehalten wird, da der Schleifenwiderstand ja "relativ" hoch ist, als wenn ich das TN-Netz verfügbar habe. Nunja, dafür sorgt ja glücklicherweise der RCD, der auch, meßtechnisch nachgewiesen, in der entspre... | |||
| 19 - Leistungsfall & H Sicherung zum xten mal. -- Leistungsfall & H Sicherung zum xten mal. | |||
| der Fi veringert nur im Fehlerfall die Brandgefahr gegen Leitungsüberlastungen ist auch der Machtlos. Den Kurzschlußschutz und den Überlastungsschutz stellt immer noch die richtig gewählte Sicherung her.
Gruß Bernd PS: Der Spannungsfall ist zuerst mal Nebensache. Wichtig ist das die vorgeschaltete Sicherung im Fehlerfall rechtzeitig abschalten kann. Dazu ist eine Schleifenmessung erforderlich, um die Abschaltbedingung zu prüfen. ... | |||
| 20 - G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret -- G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret | |||
| Für eine 16A CEE benötigt er in D in jeden Fall einen FI bei Änderungen, wie in diesem Fall. Abschaltbedingung mit K wird nur bei sehr geringen Netzwiderstand und angenommenen kurzen Leitungen funktionieren. Ik
>256A (16*16) bedeutet Rgesamt < 0,8 Ohm. Oft schafft er eine solchen Ik nicht mal im Verteiler. MFG Christian ... | |||
| 21 - RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz -- RCD-Hersteller / B13-Leitungsschutz | |||
| So einfach ist es nicht.
Die zulässige Abschaltzeit im Kurzschlußfall kann deutlich höher sein. Das hängt von der Leitung ab. Außerdem ist der Schleifenwiderstand je nach Netzform deutlich unterschiedlich vom Netzinnenwiderstand. Oft ist es so, daß der Kurzschlußschutz dann erfüllt ist, wenn auch die Abschaltbedingung für Nullung erfüllt ist. Aber das ist nicht in jedem Fall identisch. ... | |||
| 22 - vernünftige Ersatzeinspeisung -- vernünftige Ersatzeinspeisung | |||
|
Nabend zusammen, noch ne Frage, welche Erdungswiderstände sind denn so erreichbar und welcher ist erstrebendswert? Die Abschaltbedingung für TN Netz mit RCD ist doch 50 V / 0,03 A also 1.6 k Ohm oder ??? ... | |||
| 23 - Projekt Metallverarbeitender Kleinbetrieb - Verteiler Planung -- Projekt Metallverarbeitender Kleinbetrieb - Verteiler Planung | |||
| Man muß hier sehr mit den Begriffen aufpassen:
"Nullung" ist - zumindest nach reichsdeutscher Auffassung - mitnichten mit einem TN-System gleichzusetzen! Die Schutzmaßnahme "Nullung" bedeutete in VDE-Deutsch "Schutz NUR durch Überstromschutzorgane im TN-System". Daneben gibt es die (heute vielfach übliche, aber früher gar nicht definierte) Schutzmaßnahme "Schutz durch Fehlerstromschutzorgan im TN-System". Die wurde inoffiziell als "schnelle Nullung" bezeichnet. Echte "Fehlerstromschutzschaltung" war eigentlich NUR in Verbindung mit TT-Systemen zulässig. Das erscheint uns heute seltsam, ist aber historisch folgerichtig zu erklären. Trotzdem gab es einzelne VNB, welche schon sehr früh genau DIESE Kombination vorgaben... In der Aufgabenstellung ist es aber anders! Dort ist die Rede von Zitat : Wobei ein Hauptfehlerstromschutzschalter für den Fehlerschutz und Fehlerstromsch... | |||
| 24 - Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System -- Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System | |||
| also NH bis 63 A Abschaltzeit bis 0,2s 12*In = 750 A
und bei Abschaltzeit 5s 6* In=378 A laut Tabelle 351A Das heißt Zschleife kleiner 230V/351A= 0,65 Ohm Damit ist die Abschaltbedingung für 5s erfüllt. Gruß Bernd ... | |||
| 25 - Dimensionierung Leitungslänge Unterverteilung -- Dimensionierung Leitungslänge Unterverteilung | |||
| Hallo zusammen,
ich habe mir grad nochmal ein paar Gedanken gemacht... Also ALu Leitung scheidet aus, wegen den Problemen mit den Klemmen. Ein 16mm² Querschnitt ist meiner meinung nach auch vorzusehen... Also jetzt meine Frage: Wir haben in unserem Betrieb ein TT- Netztsystem. Vom Energieversorger wird TN-C geliefert (mit PEN)! Die Hauptverteilung ist also als lokales TT Netztsystem installiert/ ausgelegt. Kann ich die besagte Unterverteilung denn nun von der Hauptverteilung aus 4-Adrig statt 5-Adrig speisen und einen Tiefenerder an der Unterverteilung setzten. ? Eine Erdungswiderstandsmessung wird selbstverständlich gemacht um die Abschaltbedingung einzuhalten. # Dadurch könnnten wir noch ein wenig Geld sparen. Vielen Dank für Eure Unterstützung ! Gruß Hans [ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 18 Sep 2010 18:04 ]... | |||
| 26 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung | |||
| Hallo,
vorneweg: Der Spannungsfall auf dieser Strecke wird bei entsprechend hoher Belastung sehr groß sein. ( Bei voller Auslastung über 30 V , so dass an den Betriebsmitteln nur noch 200 V zur Verfügung stehen) Kommt jetzt halt drauf an was du wirklich alles hintendranhängen willst. Durch den FI vornedran wird die Abschaltbedingung nach VDE 0100-410 (höchstwahrscheinlich) bei einem Körperschluss eingehalten. Bei einem einpoligen Kurzschluss L - N kommts nun auch noch auf den Netzinnenwiderstand an der Anschlusstelle (der 32 A - Dose) an. Unter ungünstigen Bedingungen löst der Automat nicht in Schnellzeit aus, da aber die Strombelastbarkeit der 6 mm² Leitung > 32 A ist, ist die Leitung gegen Überstrom und somit prinzipiell auch gegen den Kurzschluss geschützt ( An der Kurzschlussstelle kann nun aber möglicherweise der entstehende Lichtbogen mehrere Sekunden brennen und einiges zerstören.) Wart mal noch ab was die anderen sagen. Gruß ... | |||
| 27 - Leitungsschutz bis zum Stecker oder bis zum Gehäuse? -- Leitungsschutz bis zum Stecker oder bis zum Gehäuse? | |||
| Jein.
Es muß jeder Leitungsabschnitt sowohl gegen Überlast als auch gegen Kurzschluß abgesichert werden. Außerdem muß ggf. zusätzlich die Abschaltbedingung bei indirektem Berühren erfüllt werden (abhängig von der angewandten Schutzmaßnahme). Den Überlastschutz dürfte hier schon das Betriebsmittel leisten, für den Kurzschlußschutz tut es auch eine relativ hohe Sicherung (abhängig vom Netzinnenwiderstand). An welchen Bemessungsstrom hast Du denn gedacht? Gibt es dafür auch einen FI? Ist das ne Haushaltsinstallation oder an einer Maschine (von wegen der 0,75er Leitung)? ... | |||
| 28 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? | |||
| Nicht in Ordnung ist vor allem, daß Du uns hier offenbar fortgesetzt anschwindelst. So von wegen, da hätte ein Elektriker die Finger mit im Spiel...
Für wie dämlich hältst Du uns? Und überhaupt nicht in Ordnung ist, daß Du einen vorhandenen FI (vermutlich Badezimmer und/oder Außenbereich) ersatzlos ausgebaut hast und die Anlage derzeit insoweit ohne die vorgeschriebene Schutzmaßnahme betreibst. Wenn Jemandem deswegen etwas passiert (so es nicht Dich selber trifft), wanderst Du in den Knast!!! Ist Dir das klar??? Nicht in Ordnung ist auch, daß Du ungeprüft H16A-LS in genullten Stromkreisen durch B16er ersetzt hast (möglicherweise Abschaltbedingung nicht mehr eingehalten). Nur, weil es im Baumarkt eben keine 13er gab und die 10er dreimal soviel kosten wie die 16er... Nicht in Ordnung ist auch die Zuordnung von 16A-LS zu 1,5mm²-Leitungen in thermisch schlechter Verlegeart (in Dämmung und dann teils noch zusätzlich in Rohr, gehäuft). Nicht in Ordnung sind die unzureichenden Querschnitte einiger Brücken (fehlender Kurzschlußschutz durch die vorgeschalteten 50A-Schmelzpatronen - Brandgefahr). Und es geht hier nicht um Schönheitspreis oder lehrbuchmäßige Ausführung! Die mangelnde ... | |||
| 29 - Schutzmaßnahmenprüfung -- Schutzmaßnahmenprüfung | |||
| Hallo der K Ls benötigt max das 15 fache des Nennstromes um schnell auszulösen. Bei einem LS K16 sind das 240 A Kurzschlussstrom die fließen müssen damit der in der vorgeschriebenen Zeit Auslöst.
Das heißt der Schleifenwiderstand darf nicht größer als 0,96 Ohm sein, damit dieser Strom fließen kann. Du hast 0,7 Ohm gemessen dann rechne mal aus wie groß der Kurzschlussstrom da wird. Dann entscheide ob die Abschaltbedingung erfüllt ist. Gruß Bernd ... | |||
| 30 - pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU -- pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU | |||
| Hallo
Ich habe vor Kurzem eine Lüfungsanlage angeschlossen. Diese Lüftungsanlage ist mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Nun war im Anschlussplan eindrücklich beschrieben, dass für die Anlage (wenn FI-Schutzschltung angewendet wird) unbedingt ein pulsivstromsensitiver FI eingessetzt werden muss. In Östrreich gibt es ja noch welchselstromsenitive FI, deswegen ist der Hinweis auch sinvoll. Nun habe ich das auch so installiert, da für diese Anlage eigentlich kein FI notwendig wäre (Alle Abschaltbedingung durch LSS erfüllt, keine Steckdosen vorhanden). Trotzdem A-Typ FI verbaut. Nun zu meiner Frage: Für FUs benötigen man doch generell allstromsensitive FIs, oder gibt es da auch welche, bei denen hochofiziell ein pusivstromsensitiver FI genügt? Wie kann ein ansonsten der Herstller nur einen A-Typ fordern? Wenn ein Kollege zB im TT-Netz installiert, ist der FI lebenswichtig. Noch kurz was anderes: Wenn nun ein FU für den ein B-Typ vorgeschrieben ist und eingebaut wird, dann genügt es doch nur diesen Stromkreis mit einem B-Typ zu schützen. Für alle anderen Stromkreise genügen doch A-Typen oder? ... | |||
| 31 - Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung -- Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung | |||
| Hallo allerseits!
Kann mir jemand sagen, wie die Leitungsdimensionierung bei dieser Dahlanderschaltung zu erfolgen hat: Dahlanderschaltung Mir geht es konkret um die Leitung zwischen Q17/Q23 zu den Motorklemmen 1U, 1V, 1W. Als Betriebsstrom der Leitung ist der halbe Nennstrom des Motors bei langsamer Drehzahl anzusetzen. Wie wird die Leitung aber hinsichtlich der Abschaltbedingung bei schneller Drehzahl (Q21 und Q23 angezogen) ausgelegt? Um den Ik z. B. bei einem Kurzschluss oder Erdschluss an den Klemmen vom Q17 zu berechnen, müsste man ja beide Kabelimpedanzen betrachten, inklusive der Impedanz über die Motorwicklungen. Wie würdet Ihr das machen? Ist für solch eine Konstellation evtl. eine Ausnahme in der VDE vorgesehen? Gruß aus dem verschneiten Odenwald, Jens ... | |||
| 32 - FI im Garten -- FI im Garten | |||
| Hallo Fohlenpower 2010
Grundsätzlich ist im Außenbereich und dazu zählen Gärten ein Fi mit 0,03A Auslösestrom vorgeschrieben. Bedenke allerdings auch das Du die Abschaltbedingung des FI messtechnich nachweisen musst. Deshalb lass den FI besser von einer Elektrofachkraft einbauen, der auch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachweisen kann. Gruß Bernd Offtopic :Micha halte dich lieber etwas zurück, gerade bei Einsatz von FI ist Halbwissen lebensgefährlich!! ... | |||
| 33 - Warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen? -- Warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen? | |||
| Hallo,
warum wird hier immer B13 statt B16 empfohlen? Nach der Tabelle über Strombelastbarkeit von ABB geht ein 1,5mm² Verlegeart C bei 2 belasteten Adern bis 19,5A bei B2 immer noch bis 16,5A Über den Spannungsfall gerechnet dürfte das 1,5mm² 18,11m sein. Über die Abschaltbedingung gerechnet bei einem Wahnsinns Netzwiderstand von 2 Ohm (schlechter als 0,8 Ohm habe ich noch nicht erlebt) dürften es immer noch über 36m sein. Steckdosen sind mit 16 A spezifiziert. Ich möchte nicht meckern, möchte aber eure Beweggründe gerne wissen. Gruß Helmut ... | |||
| 34 - B16 gegen C16 tauschen ? -- B16 gegen C16 tauschen ? | |||
| Nicht im ms, aber in A.
Ein B16 hat 2 Auslöser, einen thermischen (Überlast, langsam in min bis h) und einen magnetischen (Kurzschluss, schnell, in ms). Der magnetische Auslöser darf bei B bei 3fachem Nennstrom auslösen und muss bei 5fachem Nennstrom auslösen. Für den B16 heist das er darf ab 3*16A=48A schnell auslösen und muss es bei 5*16A=80A. Der magnetische Auslöser darf bei C bei 5fachem Nennstrom auslösen und muss bei 10fachem Nennstrom auslösen. Für den C16 heist das er darf ab 5*16A=80A schnell auslösen und muss es bei 10*16A=160A. in deiner Istalation muß also im Kurzschlussfall mindesten 160A fließen, damit der C-Automat sicher auslöst. Die Frage nach dem FI wurde u.A. auch gestellt, weil es 2 Fehlerfälle gibt. Kurzschluss zwischen L und PE, in diesem Fall steht das Gehäuse unter Spannung, da hilft aber der FI, so dass die Abschaltbedingung für den FI, aber nicht für den LSS erfüllt sein müssen. Kurzschluss zwischen L und N, in diesem Fall steht das Gehäuse NICHT unter Spannung, da hilft aber der FI NICHT (Der strom fließt durch den FI "rein" und "raus", er sieht keine Differenz), so dass die Abschaltbedingung für den LSS erfüllt sein müssen. Gruß Topf_Gun ... | |||
| 35 - PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter -- PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter | |||
| @sam2:
ja, ich weiß. Deshalb hatte ich ja gefragt, ob ein reiner "N" vorhanden ist, bzw. ausreicht. Die Leuchten also SK II sind. Eine Abschaltbedingung gegenüber Erde wäre somit nicht erforderlich. ... | |||
| 36 - Leitungsschutzschalter Charakteristik -- Leitungsschutzschalter Charakteristik | |||
| Hallo,
Zitat : Ich dachte daran, zwei LS-Schalter parallel zu schalten, 6A und 10A. Je nach Stellung und Bedarf nicht zulässig und auch nicht nötig. Wie schon geschrieben den H ersetzen. Zum Beipiel mit Typ K Die Abschaltbedingung ist zu Prüfen. Ein 2POl.schmaler FI im Verteiler macht auch das einfach. [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Jun 2009 21:30 ]... | |||
| 37 - L Sicherungsautomaten noch zulässig? -- L Sicherungsautomaten noch zulässig? | |||
| Bei ersatz der LS ist jedoch die Abschaltbedingung zu prüfen.
Besonders da C und K LS einen Höhrern Abschaltstrom erfordern. Möglicherweise ist FI Schutz nötig. [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 9 Jun 2009 21:28 ]... | |||
| 38 - Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen? -- Neue Installation einer Steckdose welche VDE Messungen muss man machen? | |||
| nein kann nicht entfallen da Abschaltbedingung der vorgeschalteten Sicherung nachgewiesen werden muss.
Gruß Bernd ... | |||
| 39 - Was kann und darf man im Altbau installieren? -- Was kann und darf man im Altbau installieren? | |||
| Moin,
Haftung für deine Arbeiten zuzüglich dem, was dir bei gewissenhafter Erledigung auffallen müsste. Also zum Beispiel ein nicht aufgelegter PE in der HV sollte beim Steckdosentausch doch in der obligatorischen Schutzmaßnahmenprüfung auffallen, da hilft dir auch nichts, dass du di steckdose korrekt angeschlossen hast und gar nicht in die HV geschaut hast.Hättest nunmal feststellen müssen, wenn du die zugerhörige Kontrolle deines Werks per Schleifenwiderstands- oder PE-Widerstandsmessung durchführst. H05VV im Rohr? => Tauschen. H07RN könnte man vielleicht noch durchgehen lassen, aber 05VV wäre mir da zu wenig. Oder auf 12V-Betrieb umstellen, wobei da die Frage des Spannungsfalls und Strombelastbarkeit interessant wird. Ferner sind 1,5² als Mindestquerschnitt Pflicht bei fester Verlegung. Wirst du ihnen wohl ezählen müssen, dass das vielelicht kein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, du es aber nicht auf deine Kappe nehmen willst. Wenn der Vadder dass so für akzeptabel befunden hat und sie selbst damit leben wollen, deren Problem. Du könntest aber nich solche Normverstöße absegnen und im Zweifelfalls deinen Kopf dafür hinhalten. Müssen sie entscheiden, ob sie's tauschen oder es irgendwie selbst dranfrickeln. An deiner Stelle würd ich von diesen fraglich... | |||
| 40 - selektiver RCD im TT -- selektiver RCD im TT | |||
TT-Netz Mein Reden seit 33......
Alles vor dem (ersten) FI ist ohne "Schutzmaßnahme", wie das ganze (öffentliche)Verteilungsnetz eben. Ein nicht extrem niederohmiger Erdschluß in diesem Netz löst zunächst mal kein Abschaltorgan aus, die NH-Sicherungen im Netz sind minimal 120 A. Auch zwischen HA (min. 36 A heute)und Zähler ist die Abschaltbedingung für die (nach alter Bezeichnung) "Schutzerdung" in normalen Wohn- und Geschäftshäusern nahezu unerfüllbar- darum hat nach meiner (veralteten??) Meinung in diesen Leitungen ein Erdungsleiter (er ist dort noch kein PE, das wird er erst für die Netzteile hinter dem FI! )nichts zu suchen. Leider ist das weder in den TAB noch bei VDE usw. so deutlich ausgesprochen. Aber: ist über die Vorschrift hinaus eigentlich Denken verboten? Pensionär ... | |||
| 41 - Leitungsverlegung NYM in Ställen -- Leitungsverlegung NYM in Ställen | |||
| @Tobi
Ich gebe Dir da 100%ig recht aber leider wissen wir nicht wie es hier gemacht ist und der Fragesteller hüllt sich ja bis jetzt in Schweigen, den die Frage war ja ist die jetzige Installation so okay und nicht wie soll man es machen wenn man es erneuert. @ego Klar kriegt man mit einem 30mA die Abschaltbedingung hin wenn man einen ordentlichen Erder hat, aber oft sind diese Scheunen Steinalt und da haste gar nichts. Und mit Kreuz– oder Tiefenerder muss man dann schon etwas mehr Aufwand treiben und manchmal ist es dann billiger, wenn nur ein wenig Licht gebraucht wird, direkt einen 10mA zu verwenden. Gruß Emmett ... | |||
| 42 - Abschaltung IT-Netz rechnerisch nachweisbar? -- Abschaltung IT-Netz rechnerisch nachweisbar? | |||
| Moin,
Im VDE-Regelwerk ist hinsichtlich der Abschaltbedingung beim zweitne Fehler im IT-Netz angemerkt, dass eine Prüfung nur mit Erdung eines Leiters möglich sei. Hier stellt sich mir jetzt die Frage warum. Wenn beim TN-C ein Rechnen der Schleifneimpedanz zulässig ist,müsste das beim IT ja ähnlich sein. Man könnte auch durch messen der Netzinnenimpedanzen ohne Schutzauslösung an allen Verbrauchern die Netzimpedanz bestimmen und dann die beiden schlechtesten Werte addieren sowie den Widerstand der PE-Strecke auch noch hinzuaddieren. Sollte alles währen des Betriebs durchführbar sein. Dan hätte man halt Quellenimpedanz und einmal L und N zuviel, äre aber abweichung zur sicheren Seite und zumindest für Netze abseits der maximalen Längenausnutzung machbar. Haltet ihr das so für ausreichend? Gibt es einen zwingenden Grund Schleifenimpedanzen bei geerdetem aktiven Leiter zu messen statt Netzimpedanzen und die PE-Wierstände rechnerishc zu addieren? ....eure Meinung? ... | |||
| 43 - Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! -- Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! | |||
Zitat : PEN darf nicht geschaltet werden. Zitat : 2-polige FI schalten N nicht sicher nach-/voreilend. Wäre es da nicht gut, man hätte für TNC-Kreise FIs, die nur L schalten? Zitat : ...solange die Abschaltbedingung durch den LS erfüllt wird. Wird denn der FI nicht standardmäßig zusätzlich zum bestehene... | |||
| 44 - Geschaltete Steckdose -- Geschaltete Steckdose | |||
| Es bleiben nur 3 regelgerechte Möglichkeiten:
Festanschluss oder 10A Sicherung oder 16A-Schalter. 10A sind für ein Wohnzimmer ausreichend. Eventuell schafft es ein Leistungsstarker Staubsauger beim Einschalten einen B10 Automaten zu werfen, dann ist ein 10A C-Automat die Lösung (Abschaltbedingung beachten!). Gruß Topf_Gun ... | |||
| 45 - Verbreitung des TT-Systems bei euch -- Verbreitung des TT-Systems bei euch | |||
| Alles TN hier. TT ist mir bis jetzt nur einmal in einem ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb mit Tierhaltung begegnet, Anlage war in katastrophalem Zustand und daher von Einhaltung der Abschaltbedingung keine Spur. Wurde dann im Zuge der Instandsetzung auf TN-System umgestellt, damit starb das TT-System in meinem Einzugsgebiet quasi aus.
Gruß Tobi ... | |||
| 46 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS | |||
| Das kann sein.
Die Abschaltbedingung für Kurzschluß ist ungleich derer bei indirektem Berühren. ... | |||
| 47 - Herd Siemens Extraklasse Herd -- Herd Siemens Extraklasse Herd | |||
Die Junx kannst Du sämtlich in der Pfeife rauchen mit ihrem angelesenen Halbwissen!
Die scheinen noch nicht mal zu wissen, daß die öffentliche Stromversorgung in Deutschland nicht technisch einheitlich erfolgt, sondern mit deutlich unterschiedlichen Systemen. Hinzu kommt eben, daß der Farbcode im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehrfach geändert wurde. Dadurch haben manche Farben inzwischen eine völlig gegenteilige Bedeutung bekommen.
Deine Meßwerte können zwar vom Zahlenwert her nicht ganz stimmen (denn wenn die Strangspannung 230V beträgt, liegt die Leiterspannung bei 400V, während eine Leiterspannung von 380V mit einer Strangspannung von 220V - der früheren Nennspannung - korrespondiert), aber vom Prinzip her ist das alles richtig. Sollte es sich - wie zu vermuten steht - bei der Anlage um ein TN-C-S-System mit alleinigem Schutz durch Überstromschutzorgane handeln (TT bzw. FI dürfte aufgrund Deiner Schilderung über das Verhalten des Gerätes auszuschließen sein, sofern nicht weitere Fehler vorliegen), so wäre deren Belegung normgerecht wie folgt: ankommender Leiter alt / Belegung / zugehörige Aderfarbe neu (aktuelle Norm) schwarz I -> L... | |||
| 48 - SONS T.I.P.-Super MIG 150 Schutzgasschweissgerät -- SONS T.I.P.-Super MIG 150 Schutzgasschweissgerät | |||
| Dann ist das Gerät vermutlich völlig in Ordnung. Nur die Stromversorgung paßt nicht dazu.
Frage: Gibt es für diesen Stromkreis auch einen FI-Schutzschalter? Wie lang ist die Leitung zur Garage in etwa? Weißt Du, welchen Aderquerschnitt sie hat? Gibt es in der Garage auch eine Drehstromsteckdose? Kann das Schweißgerät auch an 400V (Drehstromanschluß) betrieben werden (steht drauf, wenn es so ist)? @ alpha-ranger Im Prinzip ist Dein Vorschlag richtig. Allerdings darf man keinesfalls einfach so einen C- oder K-LS einbauen!!! K ist übrigens eine deutlich andere Charakteristik als C, eher vergleichbar mit der alten G-Type. All diesen gemeinsam ist aber, daß ihr elektromagnetischer Schnellauslöser erst bei deutlich höheren Strömen anspricht. Es muß in jedem Fall (meßtechnisch) geprüft und sichergestellt werden, daß die Abschaltbedingung noch zuverlässig eingehalten wird. Das hängt auch von der Netzform und der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme ab. Also muß da ein Fachmann ran! ... | |||
| 49 - Verlegearten -- Verlegearten | |||
Zitat : Die abschaltbedingungen lassen sich zum Glück auch mit FI einhalten! Moment, was hat die Abschaltbedingung eine LS jetzt mit dem FI zu tun?? Das zählt meines Erachtens nur in TN-C Netzen eine Rolle. Wenn ein FI vorhanden ist löst dieser bei Fehlerströmen aus, nicht bei Kurzschlüssen (naja, Stoßstromfestigkeit mal nicht beachtet, aber wenn der K schon nicht auslöst..) ... | |||
| 50 - Azubi braucht dringend hilfe -- Azubi braucht dringend hilfe | |||
| Welche Parameter sind bei der Festlegung der Höhe der Absicherung zu berücksichtigen?
-Spannungsfall (Achtung: Auch den Wert BIS zur UV berücksichtigen, die 3% gelten ab Zähler, nicht ab UV!) -Netzinnenwiderstand (Kurzschlußstrom) -ggf. Schleifenwiderstand (Abschaltbedingung, wenn Schutz nur durch Überstromschutzorgane) -thermische Belastbarkeit (Leitungsyp, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur) -Belastbarkeit der verbauten Betriebsmittel (Schalter, Klemmen, Steckdosen etc.) -begrenzende Vorschriften (z.B. max. Absicherung für Stromkreise mit Edisonfassungen in Haushalten) Es gilt logischerweise dann der niedrigste dieser Werte! ... | |||
| 51 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Hi,
nun ich würde überlegen, wo man problemlos heruntersichern kann und nachrechnen, ob's dann hinkommt. Die 5x1,5-Leitung zur CEE16 gehört meiner Meinung aber getauscht, denn selbst ohne Häufung, B2, 25°C, 3 belastete Leiter, darfst du da nur 15,9A. Wenn die Werkstattsteckdosen bei 16A bleiben sollen, auch besser 3x2,5. Ich würde wenn die 35A ausreichen auch diese direkt in die speisende HV in die Küche setzen. Wenns nur um das abschalten geht, würde ich da einen simplen Hauptschalter einbauen. Du könntest dir mal dieses PDF anschauen und ggf. selbst nachrechnen: http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf Frage an alle anderen zur Häufung: Bei 26 Leitungen wäre die Belastbarkeit ja schon sehr gering (das PDF von ABB geht nur bis 20, da haben wir nur noch Faktor 0,38). Darf man, wenn die UV-Absicherung entsprechend niedrig ist, auch mit der Anzahl Leitungen rechnen, die mit der Vorsicherung maximal gleichzeitig auf 100% Last sein können? Also z.B. bei 3x32A Absicherung wie mit nur 6 Leitungen, wenn jede Leitung ohne Häufung 16A verträ... | |||
| 52 - E-Herd anschliessen -- E-Herd anschliessen | |||
| Etwas.
Drehstrom hört sich gut an. Dann müßte man aber zwischen den Außenleitern jeweils 400V messen können! C16 in 3pol paßt vielleicht (gibt es einen FI? - Abschaltbedingung!!!), wenn man auch für Herde üblicherweise lieber 3 einpolige nimmt (wegen höherer Verfügbarkeit im Störungsfalle). Wie lang ist die Leitung, von welchem Typ und in welcher Verlegeart? ... | |||
| 53 - Berechnen der Schleifenimpedanz -- Berechnen der Schleifenimpedanz | |||
| .->Verallgemeinter , für schulische Zwecke evtl. einfacher erläutert :
Berechnung hängt ab von vorgeschalteter Überstrom-Schutzeinrichtung: In den schulischen Rechnungen werden meistens Aufgaben wie nachfolgend gestellt: Steckdosenstromkreis mit Uo=230V und LS-Schalter Typ B 16A ist gegeben ! Durch Messung wurd die Schleifenimpedanz mit Zs=1,84Ohm ermittelt. - Frage : Wird die Abschaltbedingung nach DIN VDE 0100 Teil 410 erfüllt ? -> Also rechnen : Abschaltbedingung Zs <= Uo / Ia - Ia = Abschaltstrom aus LS-Schalterkennlinie , nach Tab. in Tabellenformelbuch : Ia = 5 * In = 80A bei Typ B. (Abschaltzeit nach DIN VDE 0100 bei Steckdosenstromkreisen 0,2s bis zu 35A Nennstrom und ortveränderliche Betriebsmittel mit Schutzklasse I ; 5s bei alle anderen Stromkreisen z.B. E-Herd etc..) also -> 230V/80A = 2,88 Ohm. -> da die gemessene Schleifenimpedanz Zs = 1,84 Ohm beträgt , und kleiner als 2,88 Ohm ist wäre Bedingung nach DIN VDE erfüllt. Anmerkung : Wird als Schutzeinrichtung ein FI-Schutzschalter verwendet, so ist der Abschaltstrom Ia gleich dem Nennfehlerstrom IdeltaN des Fi-Schutzschalters. Bei Rückfragen ... nur zu ! <-.... | |||
| 54 - Errichten eines lokalen TT-Netzes -- Errichten eines lokalen TT-Netzes | |||
| Es spricht nichts dagegen, wenn der Erder so niederohmig ist, dass die Abschaltbedingung erfüllt ist:
R_max=U_b_zulässig_max/I_abschalt für einen Schutz nur mit LSS gilt (B16A) R_max=50V/80A=0,625Ohm, illusorisch mit FI (30mA) + LSS (B16A) R_max=50V/30mA=1666Ohm, sehr leicht zu erreichien GRuß Topf_Gun P.S. Warum aber ein TT und nicht ein sauber getrenntes TN-C-S? ... | |||
| 55 - Leitungslänge bei 230V und 16A Absicherung mit FI -- Leitungslänge bei 230V und 16A Absicherung mit FI | |||
| Hallo smardy,
nahezu beliebig lang. Nur muß sie dann halt auch entsprechend großen Querschnitt haben...
Bei FI-Schutzschaltung (mit niedrigem Nennfehlerstrom) wird die Abschaltbedingung stets einzuhalten sein. Daher wirken begrenzend nur die thermische Belastbarkeit und der höchstzulässige Spannungsfall. Für 16A bei AP-Verlegung (=Verlegart C) genügt (wenn Umgebungstemperatur nicht über 30°C und bei zwei oder drei belasteten Adern) grundsätzlich ein Querschnitt von mindestens 1,5mm². Also hängt die mögliche Gesamtlänge nur noch vom Spannungsfall ab. Du mußt erst herausfinden bzw. ausrechnen, welcher Anteil des max. Gesamtspannungsfalls (ab Zähler 3%) schon in der Zuleitung zur Unterverteilung bzw. dem Speisepunkt, von dem Deine gesuchte Leitung abgeht, verbraten wird (bei Nennlast!). Aus dem verbleibenden Rest u ergibt sich die höchstmögliche Leitungslänge l in Abhängigleit vom Aderquerschnitt A nach folgender Formel: l[m] = 4,1 x u[%] x A[mm²] Bei 1,5mm² und vollen 3% (UV direkt am Zähler) also z.B. 18,5m. So, ich hoffe, das war verständlich und einfach genug. Adventsgruß, sam2 ... | |||
| 56 - Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? -- Hutschienensteckdose neben Klemmsteinen, zulässig oder nicht? | |||
| Genau das ist der Punkt!
Die Steckdose wird vermutlich ohne FI gar nicht zulässig sein wegen Nichterfüllung der Abschaltbedingung. Prüfen! Und wenn man ordentlich schlichtet, kriegt man auch nach Deiner Rechnung noch statt eines LS mit 1TE einen FI/LS mit 2TE rein. Allerdings ist es nicht schön, daß die Verteilung sowieso schon derart vollgestopft ist! Zu der anderen, noch wesentlich bedeutsameren Frage, nämlich des fehlendes Überlastschutzes für die FI: Das muß geändert werden! Entweder teure 63A FI einsetzen oder FI-Vorsicherungen bis zu 40A einbauen (dürfte wohl auch am Platzmangel scheitern - oder ist es im Rest der Verteilung nicht so eng?) oder (meine Empfehlung) die SLS auf 35A oder 40A ändern. 63A SLS sind (wenn man, wie meist, diese Leistung nicht annähernd braucht) schlichter Unsinn. Der nicht dadurch besser wird, dam manche VNB sogar darauf bestehen...
Bei den meisten VNB, bei denen 63A vorgegeben sind, kann man aber nach Rücksprache auch gerne kleinere einbauen. Andere VNB dagegen lassen bei Wohnungen oder Sonderanforderungen schon von Haus aus nichts über 35A zu! Und: Das Wesen der SLS ist u.A., daß sie kundenbedienbar sind. Da... | |||
| 57 - seit wann ist der FI vorschrift im TT netz ? -- seit wann ist der FI vorschrift im TT netz ? | |||
| 1) Da es ein TT ist, müssen die N-PE-Brücken in jedem Fall raus! Unabhängig von der Frage eines FI. Die Steckdosen müssen dann wieder gegen solche ohne Schutzkontakt ersetzt werden oder eine separaten Schutzleiter bekommen. Dabei beachten, daß Mischbestückung in einem Raum unzulässig ist.
2) Strenggenommen führt diese Vorschriftswidrigkeit sogar dazu, daß die ganze Anlage (zumindest der betrogffene Abschnitt) neu gemacht werden müßte. Aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen... 3) Wenn die Brücken weg sind, ist die FI-Nachrüstung kein Problem. 4) Ohne FI ist sehr zu bezweifeln, ob die Abschaltbedingung erfüllt werden kann. Daher steht wieder der Bestand der gesamten Anlage in Frage. 5) Mit direktem Berühren hat das ganze zwar überhaupt nichts zu tun. Aber gerade da wäre ein derart nachgerüsteter FI voll wirksam (soweit er das überhaupt kann, ist ja stets nur als Zusatzschutz zulässig)! 6) Auch bei indirektem Berühren hilft der so nachgerüstete FI. Natürlich nicht so gut wie mit Schutzleiter, aber viel besser als nur Überstromschutzorgane ohne Schutzleiter! 7) Wer als Elektriker an Altanlagen arbeitet und sie (warum auch immer) nicht komplett auf neuesten Stand bringen kann, ist im Zweifel immer der Dumme. Wer damit Probl... | |||
| 58 - CEE 16A mit 20A abgesichert? -- CEE 16A mit 20A abgesichert? | |||
Zitat : Das läßt sich aber sicher einfach ändern! Klar doch! Sind F&G-Marken-LS die es überall zu kaufen gibt. Da kann ich dann gleich die drei einzelnen 20A-LS durch einen dreipoligen 16er ersetzen. Ob B oder C muß erst noch abgeklärt werden. Rein von der Theorie her (soll heißen wenn die Abschaltbedingung erfüllt ist) kommt mir für eine CEE C16A besser vor. Hat jemand Interesse an Fotos dieser wirklich mustergültig ausgeführten HV (eben bis auf das mit den falschen LS)? Leider nur mit Abdeckung, ohne kommt erst vermutlich nächsten Sonntag, da nehmen wir das Haus gründlich in die Mangel. Ahja, die E-Herd-Zuleitung (ungenutzt, LS trotzdem eingeschaltet hat auch 3x20A, Querschnitt und Länge sind noch abzuklären. Das wär aber wenn das paßt IMHO ok.... | |||
| 59 - Altbau - Zählerschrank erneuern -- Altbau - Zählerschrank erneuern | |||
Ups, was soll dann das?
1) bei mehreren Wohneinheiten dürfen in der HV gar keine Sicherungen sein (außer Allgemeinstrom) 2) wenn sowieso die neuen UV gesetzt und soweit angeschlossen werden, warum versorgt man dann nicht die Alt-Stromkreise auf der jeweils selben Etage auch von dort aus mit? Bei Deiner Lösung ergäbe sich ein erheblicher Leitungsmehraufwand. Hast Du denn schon geprüft, ob das so überhaupt möglich wäre (Stichworte Spannungfall und Abschaltbedingung!)? Schließlich hat es dort ja noch Nullung. Wenn es denn geht, müßten diese Behelfszuleitungen vermutlich einen erheblich höheren Querschnitt als 1,5mm² bekommen! Und wo soll der Vorteil liegen? ... | |||
| 60 - Querschnittsberechnung -- Querschnittsberechnung | |||
| Hallo !
Also ein Tabellenbuch hast Du zur Verfügung - oder ! Dort stehen Leistungsberechnungen , sowie Verlegungsarten etc... mitdrin ! Z.Bsp. : P = U mal I -> I = P/U -> 13.913 A etc... Spannungsfall 3% etc... Abschaltbedingung LS-Schalter ...etc ... Verlegearten etc... aus Tabellen mit jeweiligen Faktoren multiplizieren und rechnen ... Immer diese Hausaufgaben ! gretel ... | |||
| 61 - Interpretation von Meßwerten (Ri / Rsch) -- Interpretation von Meßwerten (Ri / Rsch) | |||
| Hallo,
ich bin endlich dazu gekommen die Schleifen- und Netzinnenwiderstände in meiner neuen Mietwohnung zu messen. (Zur Vorgeschichte: Das Licht wird dunkler, wenn ich einen Wasserkocher einschalte, wurde vor ein paar Wochen hier diskutiert.) Nun habe ich die Meßwerte brauche aber ein klein wenig Hilfe bei der Interpretation. Der Netzinnenwiderstand Ri besteht doch aus dem extrem kleinen Widerstand des Mittelspannungstrafos, dem Widerstand von dort bis zum Zähler, dem der Leitung vom Zähler zur UV und dem weiter bis zur Steckdose. Wenn ich also den R bis zum Zähler kenne und vom Meßwert abziehe kommt der Leitungswiderstand ab Zähler raus und der darf bei 16A-Absicherung knapp 0,5 Ohm sein, damit die 3% eingehalten werden, richtig? Nun habe ich eine Steckdose im Keller, die direkt mit 9m 3x1,5 am Zähler angeschlossen ist (natürlich mit LS dazw.). Dort messe ich eine Ri von 0,31 Ohm. Die Leitung müsste einen rechnerischen Wid. von 0,2 Ohm haben, also wären es 0,1 Ohm bis zum Zähler. Nun habe ich aber als größten Meßwert 0,99 Ohm, das würde bedeuten 0,89 Ohm ab Zähler, bei 16A ein Spannungsabfall von 14,24 V = 6,2% und damit unzulässig. Soweit auch richtig? Jetzt kommt der Teil den ich gar nicht ganz verstehe. Da ein TN-C-Net... | |||
| 62 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ? | |||
| @darkstar:
Das kommt mir bekannt vor. Hatte auch Mathe mündlich und meiner fragte mich, ob ich in meinem weiteren Leben Mathe noch benötige. Als ich ihm das mit Info erzählte hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Naja auch OT Ende Was meinst Du mit Abschaltbedingung ? Ich hätte jetzt gesagt Strom komplett weg, Restspannung eleminieren und austauschen, ist das verkehrt ? LS... | |||
| 63 - Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat -- Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat | |||
| Mit C6er Automaten sollte das noch gerade so hinkommen. darf man halt nicht das Garagentor betätigen während der Staubsauger läuft. Aber für Licht und Bohrmaschine reichts noch.
Abschaltbedingung ist mit C = max Auslösestrom 10xIn = 60A und einem Sicherheitsfaktor von 1,3 auch noch locker eingehalten. 80A Auslösestrom bei 200A Kurzschlusstrom... Ansonsten 4mm² für 10A legen. Oder 6mm² für 16.... | |||
| 64 - Herdanschlussdose -- Herdanschlussdose | |||
| Hallo Schwabe,
sehr schön! Da lag ich ja mit meiner Vermutung wieder mal recht gut. Jetzt fehlt also nur noch, die Einhaltung der Abschaltbedingung (Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung) nachzuweisen. Offenbar gibt es keinen FI, daher wohl Nullung. Hast Du Zugang zu einem speziellen Schutzmaßnahmenprüfgerät zwecks Messung des Schleifenwiderstands? Gruß, sam2... | |||
| 65 - Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! -- Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! | |||
| Hallo Berny,
soso, und sowas Entscheidendes erfährt man hier geradezu beiläufig und nach Rückfrage...
Wie lang war denn die bisherige Leitung (einschließlich der Länge von der Unterverteilung bis in die Küche)? Welchen Querschnitt hatte sie? Und wie hoch war das Ding abgesichert? Vermutlich bestand bzw. besteht da doch eine akute Gefahr wegen Nichteinhaltung der Abschaltbedingung für die Nullung!!! Für die neue Leitung wirst Du dann (wenn 16 A Belastbarkeit/Absicherung gewünscht) auf keinen Fall unter 4mm² hinkommen, eher noch deutlich mehr... Ansonsten wird es ein besserer Lichtstromkreis von vielleicht 6A und an Schweißgerät oder Kompressor brauchst Du dann sowieso gar nicht erst zu denken! Kopfschüttelnde Grüße, sam2 ... | |||
| 66 - kleine Formel/Grundlagen-Fragen -- kleine Formel/Grundlagen-Fragen | |||
| Ja - klar. Schleifenwiderstand geht ja von Aussenleiter über den Schutzleiter. Dieser ist im TT-Netz nur geerdet.
Deshalb wird auch als zusätzliche Schutzmassnahme im TT-Netz immer wieder der FI empfohlen. Also, was ich sagen will: Kann schon mal vorkommen, dass der Schleifenwiderstand im TT-Netz grottenschlecht ist (der Schutzleiter entstammt ja der Erdung). Die Abschaltbedingung für TT-Netze lautet (VDE 0100 Teil 410 Ziff. 413.1.4) RA * Ia | |||
| 67 - Hilfe - Lichtschalter und Steckdose verlegt - Totalschaden? :-) -- Hilfe - Lichtschalter und Steckdose verlegt - Totalschaden? :-) | |||
| Hallo kaikai,
na das freut uns doch! Die ungeeigneten Lüsterklemmen mußten also ordentlichen Klemmen weichen und die Federdeckel sind durch vorschriftsmäßig verschraubte ersetzt. Prima!
Und Du hast sogar schon nicht nur den Isolationswiderstand gemessen, sondern auch bereits durch Messung des Schleifenwiderstands nachgewiesen, daß die Abschaltbedingung erfüllt ist. Sehr gut!!!
Hat Dir ein örtlicher Elektriker die erforderlichen Meßgeräte ausgeliehen oder mußte für die Anschaffung derselben nun der nächste Jahresurlaub dran glauben?
Woran es gelegen haben mag? Nunja, Strom hat (ähnlich wie Wasser) einen ziemlich kleinen Kopf. Werden halt doch Deine ach so gut isolierten Käbelchen gewesen sein. Nicht ohne Grund verheimlichst Du uns ja nach wie vor, was das genau für Teile waren. Nur daß es sich um feindrähtige Leiter handelt, hast Du noch verraten. Aber solche sind für diese Art von fester Verlegung ebenfalls völlig ungeeignet. Auch lassen sie sich oft nicht korrekt anschließen, da die Klemmen der meisten Geräteeinsätze nur für starre Leiter geeigne... | |||
| 68 - Gartenhaus -- Gartenhaus | |||
| Oh, das mit Österreich habe ich wohl übersehen :-).
Wenn die Hausinstallation schon über einen FI abgesichert ist, umso besser. Hat der denn auch wirklich 30mA oder nicht doch eher 300mA? Klar sollte die Abschaltbedingung der Überstromschutzeinrichtung erfüllt sein, vermutlich ist aber davon auszugehen, daß diese bei fachgerechter vorhandener Installation erfüllt ist (wahrscheinlich auch noch bei besagter ca.10m zusätzlich entfernten Steckdose, habe selbst diesbezüglich noch keine überraschenden Erfahrungen gemacht.), nichtsdestotrotz ist man natürlich mit einer Messung des Schleifenwiderstandes auf der sicheren Seite, zumal ja der Fachmann das entsprechende Meßgerät parat haben sollte. ... | |||
| 69 - herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? -- herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? | |||
| Hallo Datalux,
Danke auch für das Lob. 2,5mm² dürfte (trotz ausreichender Belastbarkeit) selbst für 16A zu schwach sein (Spannungfall, ggf. Schleifenwiderstand), nimm mindestens 5x4mm². Dann könntest Du den Herd auch bis auf weiteres 1~ mit 20A oder 25A speisen. Das ist schon recht ordentlich. Für die Freileitung entweder NYM im Schutzrohr oder nimm gleich NYY (also Erdkabel), das ist auch UV-beständig und ist billiger als andere geeignete Typen. Wenn schon ein Tragseil da ist, könnte man (bei ausreichender Festigkeit, auch der Anker!) die zusätzliche Leitung evtl. mit dranhängen. Aber wir sollten wohl mal grundsätzlich anfangen, da ich die Lage bei Dir immer noch nicht so ganz überschaue: 1) Erst hast Du von Hauptverteilung geschrieben, jetzt von Unterverteilung. Gibt es denn nur eine einzige Verteilung (also Zähler und Sicherungen zusammen) oder auch Unterverteilungen (ggf. mehrere hintereinander)? 2) Ist irgendwas davon im Nebengebäude? Was? Wie versorgt? Entfernungen? 3) Netzform/Art der Schutzeinrichtung (gibt es irgendwelche FI/FU-Schalter oder nur Sicherungen/Leitungsschutzschalter)? 4) Was hängt sonst noch an der Hauptverteilung bzw. der/den Unterverteilungen? 5) Wie star... | |||
| 70 - Warum löst mein Fi-Schutzschalter nicht aus? -- Warum löst mein Fi-Schutzschalter nicht aus? | |||
| Hallo,
Quote: -------------------------------------------------------------------------------- Jerry schrieb am 2004-02-01 18:53 : Hallo, Für ein TN-Netz sind 60 Ohm jedoch inakzeptabel, hier fehlt mit Sicherheit die PE-N-Brücke in der HAS, d.h. die Schutzmaßnahme gegen indirektes Berühren ist für die Altanlage (ohne FI) funktionslos! -------------------------------------------------------------------------------- Meinst du nicht den HAK?? und das mit der erde ist echt komisch es kann ja sein das die kontakte in der Potenzialausgleichsschiene schon etwas schlechter sind und auch der im HAK. Den bei 60Ohm löst auch nicht die sicherung aus oder? den 230/60=~4A die gegen erde fließen können. da spricht doch einen 16ner nicht an. von mir aus kannst du die Hausanschlußsicherung auch Hausanschlußkasten nennen, wenn's scheen macht.
Das mit der Nichtfunktion der Schutzmaßnahme habe ich bereits geschrieben, der Grund ist eben der, das die Abschaltbedingung für die vorgeschaltete Sicherung nicht erfüllt wird. Die Ursache dafür kann natürlich auch in einer vergammelten POT-Schiene liegen. Aber bevor n... | |||
| 71 - Schweißgerät und Sicherung vertragen sich nicht!!! -- Schweißgerät und Sicherung vertragen sich nicht!!! | |||
| Superede hat genau einen von den krassen Beispielen gezeigt, wo einer 1,5mm² ganz schnell die Luft ausgeht.
1,5mm² mit 3A man will es fast nicht glauben, ist aber so. Leider sind es diese Faktoren wie Häufung, Verlegeart, Umgebungstemperatur, Isolierwerkstoff, die immer wieder gerne vernachlässigt werden. Im normale Wohnungsbau spielen diese Faktoren auch nicht die Hauptrolle, aber in vollverkabelten Bürogebäuden, Werkstätten, Industriegebäuden wo die Leitungen oft bis zu schmerzgrenze ausgelastet sind ist doch oft der frühzeitige Verschleiss der Isolierung zu sehen. Danke für die Anregung, es zeigt sich doch schön das unter dem Wort Abschaltbedingung sehr viel versteckt. mfg Joe ... | |||
| 72 - TT und TN Netz -- TT und TN Netz | |||
| Hallo,
ich versuche es mal zu erklären: TN-Netz: vom EVU: 4 Leiter, 3 Phasen + PEN-Leiter, der PEN-Leiter hat _garantiert_ Erdpotential. Im jeweiligen HAK wird zusätzlich eine N-Stütze aufgebaut, d.h. der PEN-Leiter wird nochmals geerdet. Im Unterverteiler wird dann der PEN in N und PE aufgetrennt (TN-C-S). Der Schutz gegen indirektes Berühren kann durch LS-Schalter sichergestellt werden, der Typ ist gemäß Abschaltbedingung auszuwählen. TT-Netz: vom EVU: 4 Leiter, 3 Phasen + N-Leiter, der N-Leiter muß kein Erdpotential haben, es wird lediglich garantiert, das zw. L und N-Leiter 230V anliegen (+/- Toleranzen). Vor Ort wird der PE-Leiter erst erzeugt, durch Fundamenterder z.B., er _darf_ jedoch nicht mit dem N-Leiter verbunden werden. Der Schutz gegen indirektes Berühren muß mit einem FI-Schutzschalter erfolgen, da mit der örtlichen Erde i.d.R. die Abschaltbedingung für LS-Schalter nicht erfüllt wird. @Joe: Ich hoffe es waren nicht zu viele Fehler enthalten ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |