1 - Treppenlichtautomat -- Treppenlichtautomat




Ersatzteile bestellen
  Wenn Du Dich als "absoluten" Layen siehst, solltest Du das besser einem Fachmann überlassen.

Prinzipiell ist es nicht schwierig die Verwendung der Drähte herauszubekommen. NUR Du mußt unter Spannung messen bzw. probieren und das setzt schon etwas Erfahrung voraus, sonst wird's gefährlich.

Wenn Du es Dir zutraust:
Als "Meßmittel" reicht eine Probierlampe, zur Not und wenn man sich auskennt auch eine Fassung mit Glühlampe und zwei Drähten... und ein einpoliger Spannungsprüfer


Ich gehe einmal davon aus, daß an dem guten Stück 4 Klemmen vorhanden (bzw. belegt) sind:

Phase - ungeschalten, vom Verteiler
Nulleiter - vom Verteiler
Phase - geschalten, zu den Leuchten.
Schalterleitung - von den Tastern


Als erstes suchst Du die ungeschaltene Phase und den Nulleiter mit der Probierlampe (natürlich bei ausgeschaltener Beleuchtung). Achtung schau dabei auf die Leuchten: wenn sie schwach leuchten, liegt die Probierlampe zwischen Nulleiter und geschaltener Phase, eventuell mußt Du dazu alle Lampen der Treppehausbeleuchtung bis auf eine herausdrehen um den Effekt zu erkennen.

Hast Du die 2 Drähte identifiziert, kannst Du mit dem Spannungsprüfer leicht feststellen, welcher Phase und welcher Nulleite...
2 - Schutzleiter oder Neutralleiter? -- Schutzleiter oder Neutralleiter?
Die Innenverdrahtung jener Leuchte ist übel:
Denn dort wird blau sowohl für den N als auch für den L verwendet (Steckdose).
Im Gegenzug dann braun und grau bunt gemischt für L und N (Lampen)...
Insofern trifft Deine Einschätzung "abenteuerlich" durchaus zu!

Ich vermute, daß da mal einer die vom Querschnitt her unzureichende werkseitige Innenverdrahtung ertüchtigt hat. Leider waren die richtigen Aderfarben nicht zur Hand...

Der Hauptunterschied zwischen Schutzleiter und PEN-Leiter (=Nulleiter) ist, daß der PEN neben der Schutzfunktion noch den Betriebsrückstrom führt, was ein reiner Schutzleiter nie darf.

In bestehenden Anlagen ist es nicht immer rein meßtechnisch möglich, Schutzleiter, Neutralleiter und evtl. PEN-Leiter (Nulleiter) zu unterscheiden. Ggf. muß verfolgt und besichtigt werden.

Daß Du kein Schutzmaßnahmenprüfgerät zur Hand hast, verkompliziert die Sache.
Am einfachsten wäre es, wenn man in der UV den PE oder den N dieses Endstromkreises temporär abklemmen und dann messen könnte.

Was ist mit nem Foto der UV?

Hinweis:
Nachdem Du diese Leuchte mit Steckdose nun entfernt hast und durch eine solche ohne ersetzen wirst, darf später dort keine Leuchte mit Steckdose ...








3 - Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V -- Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V
Hallo,

zuerst mal ein dickes Sorry für meine stüperhafte Ausdrucksweise. Hatte zwar Physik in der Schule und etwas E-Technik an der Uni aber ansonsten bin ich auch nur Heimwerker.

Nachdem ich mir einige Beiträge betreffs Nulleiter und aymmetischer Last durchgelesen hab, bin ich total verunsichert und möchte doch nochmal konkret nachfragen.

Siehe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....un%2A
https://forum.electronicwerkstatt.d.....br%3E

IST-Zustand:

-Hab in der Küche _nur_ 2 Stromkreise: 1x 220V, 1x 380V (OK, Licht noch) mit schätzungsweise 1,5mm² Leitungen (hab leider keine Schubleere zur Hand)
-Jeweils abgesichert durch 1x bzw. 3x 400V 10/6A Schmelzsicherungen.
-Herd über eine UP-Herdanschlussdose angeschlossen (Nennleistung vom Herd 8,5KW)
-L1 schwarz, L2 blau, L3 schwarz, N grau, PE rot (beim abklemmen...
4 - Zu hohe Berührungsspannung! -- Zu hohe Berührungsspannung!
Hallo BerndG,

also so langsam kommen wir der Sache näher.

Wenn ich Dich auch bitten möchte, den Neutralleiter (N) nicht immer wieder Nulleiter (PEN) zu nennen. Das irritiert, da es etwas anderes bezeichnet. Die alte Bezeichnung für den N ist Mittelpunktleiter (Mp).


Was hindert Dich eigentlich daran, mir hier die erbetenen Meßwerte (siehe meine vorherige Mail) anzugeben?
Es könnte hilfreich sein im Hinblick auf die Beurteilung (Fehlersuche).
Vermutlich steht Dir das Meßgerät nicht immer zur Verfügung.

Also, bitte nachholen!


Dann außerdem gleich noch folgendes machen:

1) nach der Messung wie oben erwähnt (nur falls Du die Werte nicht mehr hast), die Last vom FI abtrennen (z.B. sämtliche abgehenden LS ausschalten bzw. abgehende Leitungen am FI abklemmen)

2) den Netzinnenwiderstand zwischen jedem Außenleiter und dem N messen (FI-Ausgang)

3) dies am Eingang des FI wiederholen

4) die Auslösemessungen am Ausgang des FI vornehmen (jede L gegen PE)

5) die Auslösemessungen am Ausgang des FI wiederholen (jede L gegen N des FI-Eingangs!)
Achtung: Dabei muß die PE-Prüfspitze an diesen N gelegt werden! Die N-Prüfspitze wird wahrscheinlich gar nicht benötigt (je nach Bauart des Meßge...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abklemmen Vom Nulleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abklemmen Vom Nulleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191744968   Heute : 18253    Gestern : 19545    Online : 292        7.5.2026    18:42
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0209450721741