1 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?




Ersatzteile bestellen
  Ich hab was vergessen zu erwähnen, Stichwort Vorsicherung der FI's.

Also besser aufteilen, will ich nicht unbedingt. Ein 4-poliger für die ganze Wohnung(ohne Flur) und ein 2-poliger für den Flur(nur den Flur), ist ok für mich.

Im Keller am Hauptverteiler, sind nach dem Zähler und vor den FI's 3x50A Diazed Schmelzsicherungen Typ D02 angebracht(50A deswegen weil E-Heizung, Warmwasserspeicher und E-Herd, WaMa usw.), der erste Haupt-FI für die Wohnung ist ein 4-poliger 63A 0,03mA, der zweite für den Flur ist ein 25A 0,03mA.
Der zweite FI für den Flur soll am ersten FI vorbei installiert werden, damit beim auslösen des ersten ich wenigstens noch Licht + Strom im Flur habe und umgekehrt genauso. Soll ich dann den 2-poligen 25A doch lieber zurückbringen und gegen einen höheramperigen tauschen? Ich seh aber gerade das es keine 2-poligen ABB Fi-Schutzschalter mit mehr als 40A und 0,03mA Bemessungsfehlerstrom gibt. Das hieße ich müsste auf einen 4-poligen ausweichen, was daran aber scheitern würde, da ich keinen Platz mehr in der Reihe habe für 2 4-polige, nur für einen 4-poligen und daneben einen 2-poligen hat es ausreichend Platz. Wenn der 2-polige 25A FI tatsächlich unzureichend vorgesichert ist, bliebe dann nur noch eine Möglichkeit und zwar eine Vorischerung im ...
2 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Ich möchte auch mal meine Erfahrungen dazu berichten.
Da ich vor 2 Tagen die Baumärkte zwecks Preisvergleich abklapperte habe ich auch mal nach den ABB FI´s und möglicher Informationen der Produktwarnung in den Baumärkten ausschau gehalten.

Hornbach Herne: Der Verkäufer wies mich darauf hin, daß alle betroffenen FI´s von ihm persönlich aus den Regalen genommen worden währen. Es seien also keine FI´s der betroffenen Serien verkauft worden, eine Verkäuferin welche bei dem Gespräch dabei stand meinte, daß eh nur 4 polige mit 40 Ampere betroffen wären. Desweiteren gäbe es "von Oben" eine Anweisung den Kunden keine Informationen darüber zu erteilen.

Danach habe ich als Kunde noch zwei Fi´s F204 und einen F202
mit der betroffenen "M" Prägung aus den Regalen genommen und dem Filialleiter Herrn Emmerich in die Hand gedrückt.

Bei Hornbach gibt es keinen Aushang zur Produktwarnung.

Hellweg Bochum: Hier habe ich der Verkäuferin einen betroffenen F374 übergeben. Der Filialleiter versprach einen Aushang zur Produktwarnung zu machen.

Praktiker Bochum (Josef-Baumann-Str.) Der Verkäufer meinte nur großkotzig, daß Praktiker keine Aushänge machen muß und das im Schadensfall Praktiker eh erst einmal eine Facharbeiterbescheini...








3 - Bezeichnung auf ABB FI Schutzschaltern -- Bezeichnung auf ABB FI Schutzschaltern
Hallo,
kann mir hier vielleicht jemand sagen, was der Unterschied ist zwischen einem ABB FI Schutzschalter mit der Bezeichnung F202 und einem mit der Bezeichnung F372?
Besten Dank für die Hilfe, Gruß
Norbert ...
4 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Hi,

danke für die Antwort!

Ja ich hatte mich ja auch nur interessiert, was für Messgeräte es da gibt UND was die nacher anzeigen .. oder ob das alles ohne Messgeräte geschieht.

Ich habe vorhin mit einem sehr netten Herrn von den Stadtwerken telefoniert, der war wirklich klasse. Konnte man sich richtig gut unterhalten.

Kurzum: er/die Stadtwerke hat/haben NICHTS dagegen, wenn man in die Verteilung im Flur (draußen, NICHT VORSAAL <g>), einen Fi für alles einbaut auf die Hutschiene. Er findet diese Idee sogar sehr praktisch.

Das heisst: ich kanns machen, wie ich will, richtig?

Leute ihr seid einfach ... SUPER!!!

Nehme dann eine 2 poligen FI mit 40A, 0,03, okay?
Z.B. den hier von ABB:
Beschreibung:



ABB Fehlerstromschutzschalter F202 A-40/0,03

Polzahl zweipolig

Nennspannung AC UN 230...400V

Kurzschlußfestigkeit 10kA

Nennfehlerstrom IDELTAn 30mA

Nennstrom In 40A

Breite 2 Teilungseinheiten a 17,5mm

Einbautiefe 55mm


Gruß und Danke, echt!


P.S.: DÜRFTE ich eigentlich auch in der Herddose brücken, anstelle IM Herd? ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb F202 Anschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Anschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473458   Heute : 259    Gestern : 5128    Online : 383        3.8.2026    1:22
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0410661697388