Gefunden für anschluss baustromverteiler - Zum Elektronik Forum





1 - Doppelsteckdose 2 fach Schuko Y Adapter -- Doppelsteckdose 2 fach Schuko Y Adapter




Ersatzteile bestellen
  
Offtopic :Ich hab die Dinger letztes Wochenende im Freien(!) an Bäumen hängen gesehen...

Festival im Wald, elektrische Anlage sah folgendermaßen aus: Anschlussäule, daneben großer Baustromverteiler. Von dem aus Unmengen H05VV-F mit Einzeladerresten an die Bäume gebunden und über zig Meter ohne Tragseil gespannt. An den Bäumen dann Halogenscheinwerfern mit solchen Doppel-Adaptern angeschlossen, in eine Steckdose der Scheinwerfer, in der anderen die weiterführende Leitung. Die Buden für Getränke, Essen usw. noch schlimmer. Anspeisung teilweise CEE16 (50m H05VV-F 5G1,5), drin eine dreischwänzige Katze mit Schukokupplungen. Ein Holzbrett mit 4 IP44-Steckdosen, Anschluss (N)YM mit Schukostecker. Beleuchtung Leuchtstofflampenleuchten IP30, teilweise großzügig mit Isolierband zusammengehalten, versorgt über einen wilden Mix aus Zwillingsleitung und flache Mantelleitung über die Deckenbalken gezogen, fliegende russische Verbindungsstellen in Massen (nicht nur bei Verzweigungen, sondern auch mehrfach auf grader Strecke)...

Der WC-Wagen wo jemand mit einem Farbsprüher und goldenem Lack Amok gelaufen ist war auch nic...
2 - Bautromverteiler auf altem Industriegelände anschließen... -- Bautromverteiler auf altem Industriegelände anschließen...
Hallo Sven!

Es ist gar nicht sicher dass das Kabel auch wirklich der ehemalige Hausanschluss ist. Kann auch eine ehemalige Maschinenzuleitung sein oder sonstwas. Im übrigen befindet sich am Ende eines Hausanschlusskabels normalerweise ein Hausanschlusskasten, das Ende hängt nicht einfach so in der Gegend rum
Bei Industriegelände und ehemaligem Getränkeabfüller ist es auch sehr wahrscheinlich dass das Gelände ursprünglich über einen Mittelspannungsanschluss verfügte. Steht auf dem Gelände vielleicht irgendwo eine Trafostation?
Baustromverteiler werden auch nicht an Kabeln angeschlossen, sondern nur an - zwingend flexible - Leitungen des Typs H07RN-F oder Leitungen mit vergleichbarer/besserer Qualität.
Wo der Baustromverteiler angeschlossen wird weiss der zuständige Verteilungsnetzbetreiber, der kann dir auch sagen was für einen Baustromverteiler du brauchst. Üblicherweise erfolgt der Anschluss an eine Trafostation, er kann aber je nach örtlichen Gegebenheiten auch von einer Freileitung abgegriffen werden oder am Hausanschluss eines benachbarten Gebäudes mit aufgelegt werden.


Gruß Tobi ...








3 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Versteh ich nicht - warum soll GFK nicht zulässig sein? So ziemlich jeder Sockel-KVT am Straßenrand ist doch aus GFK - ist ja such sehr stabil.

Netzwerkschrank ooder was in der Richtung wäre anfürsich nicht schlecht WENN das Teil nicht rosten würde. Also wenns garnicht anders geht, würde ich lieber in den sauren Apfel beißen und mit einer kleinen mini-Flex (z.B. Dremel mit diamanttrennscheibe) alle Löcher einzeln aus den Edelstahlgehäusen rausflexen, wobei das natürlich ne sch... Arbeit ist...

Mir ist noch eine Veränderungsmöglichkeit eingefallen, damit man nicht auf 125A begrenzt ist: die Anschlussleitung wird auf ein Stehbolzen-Anschlussfeld mit M10 oder M12 geführt (mindestens mit 400-630A Belastbarkeit), dann ein Schöner 4-poliger NZM2 oder NZM3 (den IZM gibts auch schon ab 630 jetzt, wär aber Overkill für so einen Verteiler), allerdings sollten die NZM auch mit motorischem Antrieb bestückt werden, sofern man einen zusätzlichen Generatoranschluss mit automatischer Umschaltung wünscht - das ist nämlich erstens billiger als ein 400A-Schütz (AFAIK jedenfalls, zumindest nicht viel teurer), man spart den Platz, man hat zwei geräte weniger, bei denen die Kontakte stark belastet werden und vor allem: Viel weniger verbrauch und Hitzeentwicklung und kein Dauerbrummen...
4 - Bauverteiler für Feschtle anschliessen -- Bauverteiler für Feschtle anschliessen
Hallo Sam

ein Baustromverteiler kann unter Bedinnungen auch an ein TN-C angeschlossen werden.

Hier ein Link mit Schaltplan und Erklärungen.
Beipiele für TT und TN unter dem Punkt "Anschluss am öffentlichen Versorgungssystem"
http://www.bosecker-verteilerbau.de/baustrom/techb1.htm


Zu beachten ist, das der Baustromverteiler als "Fest Verteiler" verwendet wird. Also gelten hier nicht die Normen für Baustellen.
Es kann sein das Normen für "Versammlungsstätten" gelten.

Der FI in der Hauptzuleitung, schaltet bei einem Fehler alles aus. Es für das Fest sicher besser, mehrere FI im Baustromverteiler zu verwenden und die Hauptstromversorgung von einer Steckdose ohne FI oder Festanschluß zu machen.

mfg sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Jul 2007 13:22 ]...
5 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert
...PEN ab 10² ist richtig aber nur bei Festinstallation/Festanschluss (z.B. Hausinstallation und auch Baustromverteiler mit festem Anschluss)
...nicht bei Verlängerungsleitungen mit Stecker

...die müssen endweder 5 polig (L1/L2/L3/N/PE) sein mit 5 poligem Steckvorrichtungen oder 4 polig (L1/L2/L3/PE) mit 4 poligem Steckvorrichtungen aber kein PEN ...
6 - Alle Klemmen messen!! -- Alle Klemmen messen!!


Zitat : Ich sehe kein Problem darin, wenn sich jemand in einem Neubau kurz einen Anschluss am HAK macht, um z.B. die Hauptverteilung zu befestigen oder seinen Arbeitsbereich auszuleuchten. Das wird im Endeffekt nichtmal 1kW ausmachen, hilft aber immens.




Für sowas hat der ausführende Elektriker oder der Elektriker des Bauunternehmers bereits einen Anschluss eingerichtet. Man nennt das Baustromverteiler.
Und wenn es wirklich nirgendwo eine Möglichkeit gibt, mein Elektrowerkzeug anzuschliessen, nehme ich das Dieselaggregat mit.
Dafür hab ich es nämlich gekauft.

Gruß Tobi

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am  8 Jul 2006 11:09 ]...
7 - Baustromverteiler, Anschluß und Prüfung -- Baustromverteiler, Anschluß und Prüfung
Hallo Leute

Habe eine sehr interessante Seite im Netz zum Thema:
Baustromverteiler gefunden:

Vorschrift + Technik
Themenübersicht. Hinweise zum Downloaden der Themen.
Bauformen.
Normen und Regeln - Übersicht.*
Anschluss am öffentlichen Versorgungssystem.*
Prüfungen - Prüffristen.*
Reparatur-, Umbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen.*
Anschluss von Maschinen mit elektronischen Frequenzumformern.*
Anschlussbeispiele.*
http://www.bosecker.de/baustrom/techb1.htm#Top03


http://www.bosecker.de/baustrom/techb1.htm#Top03 ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anschluss Baustromverteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anschluss Baustromverteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192474686   Heute : 1497    Gestern : 5128    Online : 292        3.8.2026    7:07
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0437669754028