Gefunden für 5x6 50a zuleitung - Zum Elektronik Forum





1 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
ego hat am 27 Mai 2016 15:15 geschrieben :
Wozu der Abzweigkasten? Sinnvoller ist es, die ganze Strecke in NYY zu legen.

Warum so ein Verteilerkasten? Benötigst du auch die weiteren, geringer abgesicherten Steckdosen?

Wenn ja:
FI sowie LS darin sehen nach billigem China-Müll aus, ggf. in DE nicht zugelassen.

Wenn FI im Haus vorhanden, braucht es keinen weiteren in der Garage.

Der einfachste aufbau für eine 32A Steckdose ist ein FI im Haus mit C32A Automat, dahinter die 30m NYY-J 5x6 und eine 32A Wandsteckdose.

Danke für die Antwort.
OK, dann werde ich den Abzweigkasten weg lassen und den direkten weg gehen.
Verteilerkasten habe ich jetzt auch verworfen, da baue ich lieber einen kleinen Hager Unterverteiler in die Garage. Und nur FI im Haus HV und nur Zusätzliche Sicherungen in der Garage.

Die 32A-CEE und 16A-CEE Dosen werde ich dann extra so auf dem Putz montieren.

Zusätzlich möchte...
2 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
@Trancetiger25

1. Ist evtl. schon ein Fehler in der jetzigen Anlage: Wir haben 50A Zählervorsicherungen und einen 40A FI. Jetzt gäbe es nur noch die Möglichkeit (wenn noch etwas korrekt ist), daß wir nur 6 x 16A Sicherungen verteilt auf die 3 Außenleiter haben (wahlweise auch 9 x 13A bzw. 12 x 10A).

2. Muß wenn ein selektiver FI (Typ S) verwendet werden soll dieser VOR dem normalen mit 0,03A Auslösestrom geschalten werden (dieser sollte aber dann 63A Nennstrom haben, damit wir nicht wieder das Problem mit den 50A NH Vorsicherungen (Punkt 1) haben. Diesem kann dann auch die neue Verteilung (mit Nym-J 5x6) "angehähngt" werden, da dieser selektive FI dann die Leitung schützt und man trotzdem den FI in die neue Unterverteilung "UV-Disco" mit z. B. 40A und 0,03 Fehlerstrom setzen kann.

3. Ein 5 x 6 mit 25A GL Neozed abgesichert wird mit Sicherheit bei gleichmäßiger Verteilung des benötigten Stromes auf die Außenleiter ausreichen, da wir ja bei knapp 11 KW bei rund 16A sind. Theoretisch könnten bei einer 25A Neozed ständig gut 17000 Watt fließen. Vorteil bei der 25A Neozed mit 6mm² Kupferleitern ist, daß der Schmelzstrom I2 der laut Siemens ungefähr bei 37A nach einer Stunde liegt noch mit abgedeckt ist, was bei einer 4mm² nicht der Fall...








3 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung
Guten Tag allesamt.
Ich wollte mal eure Meinung zu einer geplanten UV hoeren. Was wuerdet ihr anders/besser machen.
Also aktuelle Situation ist so. Hauptverteilung abgesichert mit 50A Neozed, zusaetzlich 1 UV im oberen Stockwerk auch mit 50A Neozed abgesichert (In der HV).

Zwischenfrage: Hausanschluss wird wohl mit 100A abgesichert sein oder? Wo kann man sowas in Erfahrung bringen? HAK ist zwar im Haus aber verplombt so wie es sein soll.

So geplant ist eine 2te UV an der ich div CEE brauche.
Ich wollte nun von der HV eine Leitung (5x6, Kabellaenge ist ca 18m) abgesichert mit 35A Neozed (in der HV) zur UV legen. Dort 40A FI mit 30mA Auslösestrom und dort dann 2x 32er CEE abgesichert jeweils mit LSS.

Dann als zweites eine zusaetzliche Leitung (5x10), angeklemmt an die Absicherung der 1ten UV, diese mit 40A Neozed auch in der HV absichern.
Dann in der neuen UV mit 63A FI und aufgeteilt auf 2x32er CEE und 1x16er CEE auch jeweils mit passenden LSS abgesichert. (Die 32er CEE's werden eigentlich nie Voll belastet. Konkret geht es um Anschluesse fuer Dimmer, die bei Vollast max 20A brauchen (6 Kanal a 10A), nur ich will flexibel sein in der Lastverteilung und beim Patchen der Dimmerkanaele).

Bei der Gelegenheit wuerde ich auch gleich di...
4 - Installationsschütz ESB 24-40 -- Installationsschütz ESB 24-40

Zitat :
BjörnB hat am 30 Dez 2008 03:16 geschrieben :
Hallo Bernd,
wenn der Außenstromkreis mit auf dem Gesamt-FI des Hauses liegt und der N über das Schütz nicht geschaltet wird wäre es möglich, den FI von außen durch Verbinden von N und PE auszulösen. Damit könnte z.B. eine Alarmanlage außer Gefecht gesetzt werden oder jemand möchte Dich ärgern und lässt so während Deines Urlaubs die Gefriertruhe abtauen etc.
Schöne Grüße,
Björn

Hallo Björn,
das leuchtet ein. Geht aber nich. Ich beschreibe mal kurz den Leitungsverlauf:
- Zähler (Zählertafel)
- 50 A Schmelzsicherungen (Zählertafel)

Zweig 1:
- 35 A Schmelzsicherungen (pers. Keller)
Zweig 1a:
- FI (pers. Keller)
- Sicherungsautomaten (pers. Keller)...
5 - reicht die zuleitung aus??? -- reicht die zuleitung aus???
zwischen zähler und uv liegt 10mm . in der uv hängt wegen umbau nur der fi und 3 x32 a automaten 1 m daneben die 32 a cee steckdose dort liegt ein 5x6 mm. und im zählerschrank sind 50a sicherungen. die cee steckdose ist nur für ein tag da und dort kommt ein säge dran di eein loch in die decke schneidet. ...
6 - Unterverteilung für Garage -- Unterverteilung für Garage
Hallo

also zuerst solltest du uns deine e-techniche vorbildung erläutern!!

Alles über FI max. 30mA führen ob sein bemmensungsstrom 40A od 63A betragen muss hängt von der vorsicherung ab. Also wenn du dein NYY 5x6 verwänden wilst darf die sicherung nur 25A betragen (würde Neozed verwenden) also nicht gerade viel. Da ist nichts mit 32A und alles gleichzeitig einschalten. Ich würde 5x16 verwänden dann mit 35A-50A absichern und einen 63A FI einbauen.
Dann alle notwendigen Messungen machen!!
ob PAS oder nicht ist von der situation abhänig.
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 5x6 50a Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 50a Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439624   Heute : 3006    Gestern : 4600    Online : 99        27.7.2026    15:12
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0750529766083