  Moment : Im Außenbereich, sowie in Räumen mit erhöhter Gefährdung und dazu gehört auch das Bad ist der Fi für Steckdosenstromkreise schon länger vorgeschrieben. 2007 wurde die VDE angepasst und für alle laienbedienbare Steckdosen und das sind nun mal Schukodosen im Haushalt bis 20 A der FI zwingend für Neuanlagen vorgeschrieben. Eine Nachrüstplicht gibt es nicht. Bei Lichtstromkreisen ist der Fi nicht zwingend vorgeschrieben, auch im Außenbereich nicht! Es gibt aber keinen Grund auf den Schutz durch FI auch in diesen Kreisen zu verzichten. Zu den Abschaltbedingungen bei Personenschutz gilt das im TT-Netz der Stromkreis innerhalb von 0,2 s abgeschaltet werden muss. Bei TN-Netzen innerhalb 0,4s. Gilt für AC < = 230V. Bei AC> 230V sind die Abschaltzeiten zu halbieren im TT- netz sogar genauere auf 0,07s. (Und für unsere Korintenkacker für Endstromkreise bis 32 A!) Diese Abschaltzeiten erreichen normale Sicherungen in der Regel nur mit dem Kurzschlussauslöser.
Das bedeutet ein LS B16 benötigt dazu mindestens 50A! Eine 16 A Schmelzsicherung sogar 120 bis160A. Bei 16 A darf ein LS 16 A nie Auslösen. Selbst bei 23 A muss er erst nach 60 Minuten auslösen. Deshalb ja auch der 30mA FI der löst bei einem Erdschluss und einem Differenzstrom von größer 15mA (kann) und muss bei 30m...
2 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz
Nochmals besten Dank für die Antworten

Zitat :
Normalerweise lassen sie sich aber abbrechen, zumindest bei Dehn geht das!
Genau so, wie sich die Abdeckung selbst aufbrechen lässt. Manipulationen sind nur mit gut sichtbaren Beschädigung machbar, deswegen dürfte der VNB nichts gegen den Einbau haben


Zitat : Der Mittelschutz hat keine eigene N-PE-Summenstromstrecke, daher nur 3TE.
Das bezog sich auf die PS4-B+C/TT+TNS-Kombi, die wird von OBO so ausgeliefert.
Hier ein Bild (mit Fernmeldemodul):








3 - Temperaturabhängige Lüftersteuerung.... -- Temperaturabhängige Lüftersteuerung....
Tja mich quält ein ähnliches Problem:
Eine Heizmatte mit 140W, 230V(die praktischerweise gemeinsam mit dem zugehörigen fühler (20°C = 2000Ohm, 30 °C = 1300Ohm, 40°C = 850Ohm [das wär dann ein NTC oder?]) einbetoniert ist, wird über einen Regler (braucht auch selbst 230V Versorgung) von Fronius verstellbar geregelt.
Das gute Teil hat 2 Fühlereingänge, einen eingang für die Phase der Heizmatte, einen für die Netzphase und jeweils einen für Nullleiter von Matte und Netz (die beiden haben aber, zumindest wenn der Regler nicht angeschlossen ist, intern eine verbindung (0 Ohm)).

Problem: Die regler (es gibt 8 stk, für 8 heizmatten mit 8 fühlern. hängt alles parallel, nullleiter von reglern, und matten sind auf netznullleiter gehängt) funktionieren manchmal einwandfrei, manchmal passiert aber folgendes: Temperatur ist über der am Regler eingestellten -> heizt nicht. Temperatur sinkt unter schwellwert -> relais schließt hörbar, am Heizmattenphasenausgang geht aber nur ganz kurz strom raus (sekundenbruchteil). der regler glaubt aber trotzdem gerade brav zu heizen, in wirklichkeit kühlt der fühler aber aus und fällt immer weiter unter den schwellwert -> deadlock.
um das ganze zu komplettieren: schaltet man dat ding händisch aus (eingestellte temperatur zurüc...
4 - Einrichten einer SAT-Anlage -- Einrichten einer SAT-Anlage
Wichtiger Punkt!
Auf die Montage der Schüssel bin ich ebenfalls noch nicht eingegangen.

Zur Erdung:
Alle Hinweise die Längen und Querschnitte usw. betreffen gelten für Deutschland. Wie die Regelungen in anderen Ländern aussehen weiß ich nicht, dürften aber ähnlich sein. Bitte im Zweifel vor Ort informieren!

Für Antennen, die sich mehr als 2m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5m vom Gebäude oder Antennen die sich in Gebäuden befinden ist keine Erdung erforderlich. Das betrifft in der Regel alle Antennen die an der Hauswand montiert werden sowie terrestrische TV-Antennen auf dem Dachboden bzw. Zimmerantennen.

In allen anderen Fällen müssen die Antennen geerdet werden. Der Querschnitt der Erdungsleitung muß bei Kupferleitungen (isoliert oder Blank, Ein- oder mehrdrähtig, nicht feindrähtig) mindestens 16mm2 betragen, bei Alu (isoliert, nur in Innenräumen blank) mindestens 25mm. Die Leitung sollte auf dem kürzestem Weg mit einer Erdungsanlage verbunden werden. Als Erdungsleiter können auch Metalltreppen, Feuertreppen oder das Stahlskelett des Hauses genutzt werden.
Wasserleitungen (war mal erlaubt, mittlerweile aber teilweise aus Kunststoff daher verboten), Regenrinnen sowie der Schutz- und/oder Neutralleiter des 230V Netzes oder die Abs...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v 20 Schutz eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v Schutz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187231229   Heute : 22468    Gestern : 42993    Online : 315        5.12.2025    16:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0186350345612