Also der Softstarter der Netzschütz sowie die Zuleitungen sind für die 50A Sicherung ausreichend dimensioniert.
Zuleitung:5x10mm² Schütz:AC3=22kW Motorleitung: 7x4mm² 2Adern zusammengelegt pro Phase also 8mm² Softstarter:max Sicherung 125Ampere Von dem her mach ich mir keine Sorgen mit der 50er Sicherung. Der Motorschutz(im Softstarter) ist auf 22A eingestellt. Also der Motor passend gegen Überlast geschützt. Für mich stellt sich eben die Frage warum die 35A Sicherung auslöst? Und das anscheinend auch im Betrieb, also nicht nur im Hochlauf. Zitat : Jetzt kommt es trotzdem vor das sporadisch beim Anlauf, oder sogar schon einmal während der Arbeit ( nimmt bei Lastspitzen höchstens 20A auf)die Sicherung auslöst. Tauscht man die Sicherung aus, kann man sofort wieder anfahren. Und danach fährt die Maschine wieder hoch als wär nix gewesen. PS: Die Rampenzeit ist auf 20sec eingestellt, die Sache mit dem Byp... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |