| Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand |
Gefunden für 120 qmm sicherung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Zanker DLE -- Zanker DLE | |||
| |||
| 2 - Kurzschlußstrommessung nicht vergessen -- Kurzschlußstrommessung nicht vergessen | |||
| Hallo miteinander.
Möchte mal was zur Wichtigkeit der Kurzschlußstrommessung beitragen. Kurz zu den Gegebenheiten: Trafostation -> unmittelbar außen Wandlermessung mit Hauptverteiler 3 x NH2 Abgänge für die 3 Festplatzverteiler bestückt mit 160 A NH2. Einer der 3 Festplatzverteiler musste um 4m versetzt werden. Die Zuleitung zu diesem Verteiler ist ein 4x95 qmm ALU und wurde mit Schrumpfmuffe und ALU Pressverbindern verlängert. Gesamtlänge der Zuleitung zum Hauptverteiler beträgt ca. 18 - 20 m. Man denkt ja, eigentlich dürfte der IK ja kein Problem sein. Aber vorsichtshalber doch mal gemessen. An L1 und L2 wurden so um die 1300 Amp Ik gemessen. L3 hatte 120 A Ik! Bin schon erschrocken und dachte, es wäre die Muffe, vielleicht eine Seite eines Verbinders vergessen zu pressen oder sowas. Wär ja kein Wunder gewesen an diesem Tag, wenn andauernd dieses Scheiss Handy bimmelt . Also mal im Hauptverteiler am Abgang gemessen. Genau die gleiche Situation, nur etwas höhere Werte, da ja die 18m weg waren. Dann am gleichen Abgang vor den NH - Sicherungen gemessen und alles OK.
Ursache war dann diese eine 160 A Sicherung. Hatte einen Widerstand von ca 1,... | |||
3 - deckenventilatoren anschliessen -- deckenventilatoren anschliessen | |||
| hallo zusammen
vorhanden ist eine halle mit 85 m länge und 25 m breite. eingebaut soll für eine heizungsanlage 14 deckenventilatoren, die aber auf 3 elektronische zweipunktregler aufgeteilt werden. gemeint ist 1 regler für 4 ventilatoren und 2 regler für jeweils 5 ventilatoren. deckenventilator hat die angaben: motorleistung 75 W motornennstrom 0,33 A anschlussspannung 230 V / 50 Hz elektronischer Drehzahlsteller: technische daten 230 V / 50 Hz Sicherung 10 A 2,5 A für max. 5 Deckenventilatoren. nun meine frage: laut herstellerdaten soll eine 10 A kippsicherung eingebaut werden. die deckenventilatoren sollen laut hersteller auch mit 3x1,5 qmm ausgelegt werden. es ist doch aber so, das ich vom leitungsschalter bis zum letzten ventilator etwa 120 m habe. wie sieht es dann da aus. die muss doch auch gegen überlast und kurzschluss ausgelegt werden, oder sieht es bei fest angeschlossenen verbraucher mit einer festen leistungszahl anders aus. ich würde mich über eure meinungen sehr freuen. mfg. carpe... | |||
| 4 - bauteil das wie eine zeitverzögerung -- bauteil das wie eine zeitverzögerung | |||
Zitat : perl hat am 11 Jan 2005 19:45 geschrieben : Ein Kabel mit einer Länge von etwa 1,5 Millionen Kilometern könnte das tun... Das ist zu lang. Der Strom im Kabel hat nur etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. 1 Million Kilometer reichen für 10 Sekunden. Man muss noch für den richtigen Abschluß sorgen. Sonst gibts nach der doppelten Zeit üble Reflektionen. Ich vermute mal, dass nicht 10 Sekunden vorher eingespritzt wird, sondern die Pumpe den Kraftstoffdruck vor der Einspritzpumpe aufbauen muss. Dafür sollten 3 Sekunden reichen, also 300.000 Kilometer Kabel. Bei ca. 5A Stromaufnahme einer solchen Pumpe und maximal 10% Spannungsabfall, darf die Leitung nicht mehr als 0,24 Ohm für Hin- und Rückleitung zusammen haben. Das ergibt einen Querschnitt von ungefähr 45.000.000 qmm. Man braucht ca. 120.000.000.000 Tonnen Kupfer. Gruß, Ltof ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |