Kurzschlußstrommessung nicht vergessen

    







BID = 554179

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken
 

  


Hallo miteinander.
Möchte mal was zur Wichtigkeit der Kurzschlußstrommessung beitragen.
Kurz zu den Gegebenheiten:

Trafostation -> unmittelbar außen Wandlermessung mit Hauptverteiler
3 x NH2 Abgänge für die 3 Festplatzverteiler bestückt mit 160 A NH2.
Einer der 3 Festplatzverteiler musste um 4m versetzt werden. Die Zuleitung zu diesem Verteiler ist ein 4x95 qmm ALU und wurde mit Schrumpfmuffe und ALU Pressverbindern verlängert.
Gesamtlänge der Zuleitung zum Hauptverteiler beträgt ca. 18 - 20 m.
Man denkt ja, eigentlich dürfte der IK ja kein Problem sein.
Aber vorsichtshalber doch mal gemessen. An L1 und L2 wurden so um die 1300 Amp Ik gemessen.
L3 hatte 120 A Ik! Bin schon erschrocken und dachte, es wäre die Muffe, vielleicht eine Seite eines Verbinders vergessen zu pressen oder sowas. Wär ja kein Wunder gewesen an diesem Tag, wenn andauernd dieses Scheiss Handy bimmelt . Also mal im Hauptverteiler am Abgang gemessen. Genau die gleiche Situation, nur etwas höhere Werte, da ja die 18m weg waren. Dann am gleichen Abgang vor den NH - Sicherungen gemessen und alles OK.
Ursache war dann diese eine 160 A Sicherung. Hatte einen Widerstand von ca 1,9 Ohm. Ist nur fraglich, warum das die ganzen Jahre so ging. An dem Verteiler hängt jedes Jahr der Autoscooter und die verlangen 100 A.
Ich vermute, das beim Wiedereinsichern am Hauptverteiler eine der 160 A Reservesicherung erwischt wurde, die schon lange im Kasten liegen.
Kontaktierung ist auch einwandfrei gewesen. Hab jetzt die restlichen NH mal alle durchgemessen, ob da noch so ein schwarzer Peter dabei ist.
Hätte keine Lust gehabt, beim nächsten Fest wegen dieser durchgebrannten NH antraben zu müssen.
Also immer Ik mit messen und man kann beruhigt eins .

Beste Grüße aus dem Fichtelgebirge.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187972251   Heute : 2557    Gestern : 28182    Online : 189        27.12.2025    7:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0604732036591