Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für 15 quadrat sicherung - Zum Elektronik Forum





1 - Media Nav Navi (LAN5200WR1) ohne funktion -- Media Nav Navi (LAN5200WR1) ohne funktion




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Kleinspannung hat am 31 Mär 2021 22:24 geschrieben :
> E_FUSE_EN bezeichnet
Also übersetze ich das mal jetzt frei Schnauze so,das du da ne elektronische Sicherung vor dir hast,die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr frei gibt.Fast, IC104 (VN5E010MHTR-E) ist ein Leistungsschalter für die High-Side.
Ich würde ihn Smart-FET nennen, denn er hat einen Freischalte-Eingang "E_FUSE_EN" und einen Strommess-Ausgang "E_FUSE_LEVEL". Der Stromausgang geht auf Pin 80 von IC401. Von mir aus kann man das als Software-Sicherung bezeichnen.
Wird aber von IC401 kontrolliert. Nach Seite 32 ist IC401 auch für den Aufstart verantwortlich. Wenn ich richtig sehe, liegen nur die MCU_3.3V "permanent" an.

Zitat :
2 - Velux Sonnenrollo -- Velux Sonnenrollo

Zitat : auf dem Gehäuse steht 21 V DC
O.k., hatte ich übersehen.


Zitat : Sonst noch Idee ?? Immer noch ein Schaltnetzteil. Diese lassen eine Einstellung der Ausgangsspannung in gewissen Grenzen zu. Bei 21V Ausgangsspannung, werden auch 27V Eingangsspannung nicht zu viel sein. Bsp: https://www.reichelt.de/Schaltnetzt.....15+24

Miss auch mal den Widerstand der PCT-Sicherung (ockerfarbenes "Quadrat").

...

3 - Zusätzlicher Potentialausgleich in separater Garage -- Zusätzlicher Potentialausgleich in separater Garage
Hallo Sam2,

Der bestehende Stromkreis ist nicht über einen FI geführt.
das Leerrohr hat einen Durchmesser von 8 cm,
der Fi soll in die vorhandene UV (Zählerschrank),
Kabellänge von Zähler bis zur 16 A Sicherung (Sicherung direkt im Zählerschrank)also max 0,5 m und 10 Quadrat,
Netzart = bis zum Klemmstein vor dem Zähler 3 Phasen + PEN, ab Klemmstein PEN aufgeteilt in PE und Null.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adda am 18 Nov 2004 15:02 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adda am 18 Nov 2004 15:03 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adda am 18 Nov 2004 15:05 ]...
4 - Änderungen in Verteilung, Fragen -- Änderungen in Verteilung, Fragen
Das sind alles mal richtig gute und durchdachte Fragen (die so nicht ohne gutes Vorwissen gestellt werden können).

Gerne also die Antworten (so gut ich es eben kann):

1.
Selektivität Leitungsschutzschalter zur vorgeschalteten Schmelzsicherung:
- die spezifische Schmelzenergie der vorgeschalteten Sicherung muss höher als die Durchlassenergie des nachgeschalteten LS-Schalters sein.

In unserem Fall:

a)
I2t-min (25AgG) = 1.210 A2s
(nach DIN VDE 0636 Teil 201 Tabelle H)
mit I2t - sprich I Quadrat t
und A2s - A * A * s

müsste größer sein als

b)
Zulässiger I2t-Durchlasswert (z. B. B16A mit Bemessungsschaltvermögen 6 kA und Energiebegrenzungsklasse 3) = 35.000 A2s
(nach VDE 0641 Teil 11, Tabelle ZA.1)

... ist es aber nicht!

Deshalb besteht hier keine vollständige Selektivität! Es gibt eine Selektivitätsgrenze (hier ca. 620 A).

Beträgt der anliegende Kurzschlussstrom
- <= diesem Wert: Selektivität
- > diesem Wert: Selektivität

Vielleicht noch eine Bemerkung zum I2t-Durchlasskennwert (b):
es gibt schon Unterschiede bis dato "gleicher" B16A-Le...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 15 Quadrat Sicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Quadrat Sicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969791   Heute : 3576    Gestern : 15235    Online : 131        12.9.2026    8:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0174469947815