Gefunden für dreck schalterdosen eingipsen - Zum Elektronik Forum





1 - EFH Treppenaufgang mit Treppenlichtautomat umrüsten -- EFH Treppenaufgang mit Treppenlichtautomat umrüsten




Ersatzteile bestellen
  Wenn da tiefe Schalterabzweigdosen verbaut sind sollte es gehen. Andernfalls nur mit Dreck, da dann die beiden Schalterdosen im EG gewechselt werden müssen. Du hast im EG 2 Wechselschaltungen eine EG+ OG und eine EG Keller. Es sollte mich stark wundern wenn da für beide Beleuchtungskreise getrennte Sicherungen vorhanden sind. ...
2 - Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? -- Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll?
Also bei uns im Betrieb wird auch "nur" Mantelleitung verlegt, ganz selten mal ein Stegband (meistens dann für Lampenanschlüsse). In Altbauten kann es auch vorkommen, daß wir die Aderleitungen tauschen, NYA ähm. sorry H07V-U gibts beim Großhändler.

Bei mir Privat habe ich da, wo es vom Aufwand her ging, Einzeladern in Leerrohre verlegt. Dann noch tiefe Schalterdosen verwendet und hinter den Schaltern und Steckdosen alles verklemmt. Ich hab es nicht bereut (nur da wo die Mantelleitungen fest eingeputzt liegen, hat es mich schon geärgert, trotz Reserveader ist das 5x1,5 voll belegt und es sind keine weitere Spielereien mehr möglich)

Bei mir kommt es halt vor, daß ich recht spontan z.B. ein Schaltbare Steckdose haben will, oder vielleicht eine Sparbeleuchtung über zentrale Zeitschaltuhr, oder was weiß ich. Da ist dann recht einfach ne Ader nachgezogen, ohne Dreck und ohne Tapettenaufschneiden. Und stimmt ne beschädigte Leitung ist dann schneller (und besser) repariert.

Was die Preise so angeht, habe ich keine Ahnung, wenn ich was will, dann nehme ich es ausm Lager und der Chef ziehts mir vom Gehalt ab. Vor ca. 3 Jahren hab ich für 100m H07V-U so um die 7,50€ bezahlt, im Moment kostets bestimmt das doppelte.

Achso NYM in Leerrohre ist ...








3 - Neuinstallation Altbau -- Neuinstallation Altbau
Ein Steckdosenstromkreis im Wohnzimmer:
Hinsichtlich der Sicherheit kein Problem.
Sind mit 15 Steckdosen einzelne Dosen gemeint oder 15 Orte, wo dann jeweils Steckdosenkombinationen verbaut werden sollen?

Speisung über 1,5mm² - Wenn Verlegeart und ggf. Häufung die entsprechende Belastbarkeit der Leitung her zulassen und der Spannungsfall auf der Leitungslänge zur letzten Dose nicht zu groß wird, geht auch das.
Mit 16A kann's Probleme geben bei Häufung in wärmegedämmten Wänden oder Streckenweise Verlegung im Kanal mit vielen weiteren Leitungen. Ebenso darf die letzte Dose keine 20m entfernt sein.
Mit 13A oder gleich 10A, welche im Hausgebrauch eigentlich auch ausreichend sind, kommt man dann schon auf rund 30m.

Bei mehreren Kreisen und Speisung über 5x1,5 - das ganze müsste wieder mit einem dreipoligen Schalter im Verteiler freigeschaltet werden können. Alternativ dreipoligen Automaten verwenden. Braucht aber alles unnötig Platz bzw. macht den Vorteil der drei Kreise zunichte, wenn der 3pol-LS ohnehin das ganze Wohnzimmer im Fehlerfall abschaltet.
Außerdem ist das nur mit viel gutem Willen ein aufgeteilter Drehstromkreis, mit erkennbarer Zuordnung...
Von der Belastung her sind hier 3 Kreise auch gar nicht nötig.

Bei der geringen S...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Dreck Schalterdosen Eingipsen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Dreck Schalterdosen Eingipsen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192428486   Heute : 293    Gestern : 3647    Online : 59        25.7.2026    2:36
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.110357046127