Hallo SPYSHOT,
das kriegen wir hin.
Aber vorab:
Du hast da keine Kabel, (sondern Adern, teils von Leitungen).
"Relay" ist englisch, "Relai" ist Unfug und tatsächlich ist es ein (Stromstoß-)Relais. Notfalls auch akzeptiert wäre "Relaise".
220V gibt es im öffentlichen Versorgungsnetz seit vielen Jahren nicht mehr, nun sind es 230V.
Das ist dann auch kein Strom, sondern eine Spannung (Strom hingegen wird in Ampere gemessen) und die fließt nicht (das tut der Strom) sondern sie liegt an.
Mit was für Leuchtmitteln ist denn besagte Deckenleuchte (darum handelt es sich wohl, denn unter "Lampe" versteht man das Leuchtmittel) ausgerüstet?
Kompatibilität mit dem
Dimmer geprüft?
Die vorhandenen Anschlüsse sind offenbar belegt wie folgt:
"1" - L1 (Außenleiter, ungeschaltet)
"2" - L´ (geschalteter Außenleiter, zur Lampe)
"A1" - L´´ (getasteter Außenleiter, von den Tastern)
"A2" - N (Neutralleiter, Betriebsrückstrom des Relais)
(zweite Ader dort ist Durchschleifung des N zum linken
Eltako)
Am Universal-Dimmschalter ist nun wie folgt zu klemmen:
Ader L1 kommt auf Klemme L
Ader L´ kommt auf Klemme mit dem Lampensymbol (Kreis mit Kreuz)
Ader L´´ kommt auf Klemme A1
Nun brauchst Du zwei zusätzliche Brücken, in Form eines Stücks STARRER blauer Ader 1,5mm² (also so, wie dort drin schon vorhanden), von je ca. 20cm Länge und eine
geschlossene Steckklemme mit mindestens 4 Steckplätzen (z.B. WAGO).
In die Klemme kommen die beiden vorhandenen blauen Adern (hierzu den blanken Teil abzwicken und sie in benötigter größerer Länge neu abisolieren) sowie je ein Ende der beiden Brücken.
Die anderen beiden Enden der Brücken kommen auf Klemme N und auf Klemme A2 des Dimmers.
Nochmals SPANNUNGSFREI alle Adern auf festen Sitz prüfen.
Zuordnung nochmals überprüfen.
Foto machen und zur Kontrolle hier hochladen.
Fertig!
Wichtiger Hinweis:
Achtung - dies gilt so NUR, falls Steuer- und Lastseite zum gleichen Stromkreis gehören (selbe Sicherung, ggf. selber FI).
Zur Überprüfung dieses Umstands bitte Bilder der GESAMTEN Unterverteilung zeigen, so daß man ach die (N-)Sammelschienen gut sehen kann.
Erst nach unserer Freigabe ausführen.
Es kann zwar nichts sicherheitskritisches passieren, aber es könnte sein, daß Du sonst dauerhaft im Dunklen stehst! Und ohne Strom kannst Du nichtmal mehr hier im Forum nachfragen...
Viel Erfolg!
Gruß,
sam2
Vergessen:
All das darfst Du natürlich nur machen, wenn die Wohnung Euer eEigentum ist.
Bei Mietwohnung muß vorher die (schriftliche) Zustimmung des Vermieters eingeholt werden!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2010 17:47 ]