Was passiert wenn ein Aussenleiter an Drehstrommotor fehlt ?

    







BID = 639911

cvdiwt15f

gesperrt
ICQ Status  
 

  


Was passiert wenn bei einem Drehstrommotor während des Betriebs ein oder zwei Außenleiter ausfallen ?

Nett wäre ein Video oder so

BID = 639914

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

 

  

Es fehlt eine Phase:

Kein Anlauf mehr, das Anwerfen bestimmt die Drehrichtung, im Betrieb Momentverlust und viel warm

Es fehlen 2 Phasen:
das gleiche, was auch passiert, wenn der Motor ausgeschaltet wird, da kein geschlossener Stromkreis.

Gruß Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 639917

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

denkste es soll auch eine Sternschaltung geben

BID = 639923

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Der Sternpunkt ist aber klassischerweise nicht angeschlossen.

Gruß Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 639924

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

da haste natürlich Recht

BID = 639927

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Achtung:
Bei Ausfall eines Außenleiters funktionieren auch Drehrichtungsumkehrschaltungen nicht mehr!
Abhängig von Gerätebauart und Motoransteuerung kann dies zu schweren Schäden am Gerät und ggf. auch zu Personenschäden führen.
Dieser Betriebszustand muß daher ggf. technisch verhindert werden (Außenleiterüberwachung).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 639935

cvdiwt15f

gesperrt
ICQ Status  

Da sind wir bei den Punkt das viele einfach 3 einpolige LSS nehmen ..

BID = 639964

Surfer

Inventar



Beiträge: 3085


Zitat :
cvdiwt15f hat am 10 Okt 2009 21:59 geschrieben :

Da sind wir bei den Punkt das viele einfach 3 einpolige LSS nehmen ..


..und was soll das ? Es gehören eh noch ein Motorschutzschalter oder ein Motorschutzrelais mit passender Steuerung dazu.

Gruß Surf

BID = 640212

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

...schon mal eine 3polige Schmelzsicherung gesehen?
Gegen drei einpolige Sicherungen spricht aus technischer Sicht nichts, da, wie der Surfer gerade sagte, eine zusätzliche Motorschutzschaltung für Drehstrommotoren dringend zu empfehlen ist. Diese löst u.a. bei einem fehlenden Außenleiter aus.
Wenn der Motor über eine Drehstromdose angeschlossen sein sollte sieht die Sache wieder anders aus...

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192383189   Heute : 3612    Gestern : 4606    Online : 190        14.7.2026    18:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0332610607147