Was passiert wenn ein Aussenleiter an Drehstrommotor fehlt ? |
|
|
|
|
BID = 639911
cvdiwt15f gesperrt
|
|
Was passiert wenn bei einem Drehstrommotor während des Betriebs ein oder zwei Außenleiter ausfallen ?
Nett wäre ein Video oder so |
|
BID = 639914
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
|
Es fehlt eine Phase:
Kein Anlauf mehr, das Anwerfen bestimmt die Drehrichtung, im Betrieb Momentverlust und viel warm
Es fehlen 2 Phasen:
das gleiche, was auch passiert, wenn der Motor ausgeschaltet wird, da kein geschlossener Stromkreis.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 639917
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
denkste es soll auch eine Sternschaltung geben
|
BID = 639923
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Der Sternpunkt ist aber klassischerweise nicht angeschlossen.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 639924
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
da haste natürlich Recht
|
BID = 639927
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Achtung:
Bei Ausfall eines Außenleiters funktionieren auch Drehrichtungsumkehrschaltungen nicht mehr!
Abhängig von Gerätebauart und Motoransteuerung kann dies zu schweren Schäden am Gerät und ggf. auch zu Personenschäden führen.
Dieser Betriebszustand muß daher ggf. technisch verhindert werden (Außenleiterüberwachung).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 639935
cvdiwt15f gesperrt
|
Da sind wir bei den Punkt das viele einfach 3 einpolige LSS nehmen ..
|
BID = 639964
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
Zitat :
cvdiwt15f hat am 10 Okt 2009 21:59 geschrieben :
|
Da sind wir bei den Punkt das viele einfach 3 einpolige LSS nehmen ..
|
..und was soll das ? Es gehören eh noch ein Motorschutzschalter oder ein Motorschutzrelais mit passender Steuerung dazu.
Gruß Surf
|
BID = 640212
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
...schon mal eine 3polige Schmelzsicherung gesehen?
Gegen drei einpolige Sicherungen spricht aus technischer Sicht nichts, da, wie der Surfer gerade sagte, eine zusätzliche Motorschutzschaltung für Drehstrommotoren dringend zu empfehlen ist. Diese löst u.a. bei einem fehlenden Außenleiter aus.
Wenn der Motor über eine Drehstromdose angeschlossen sein sollte sieht die Sache wieder anders aus...
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|