Aufteilen des Herdanschlusses |
|
|
|
|
BID = 638881
Gilb Urgestein
     
Beiträge: 16259 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
|
"der mit dem Strom tanzt", sollte auch eine Runde mit der Phasenverschiebung drehen. |
|
BID = 638882
wome Schreibmaschine
    
Beiträge: 1252
|
|
@ Stromtänzer: Bitte in Wikipedia o.ä. das Thema Drehstrom nacharbeiten! |
|
BID = 638887
Tim Taylor Schriftsteller
    
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
|
Stichwort: 120 Grad (nix Temperatur)
_________________
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
|
BID = 638902
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Zitat :
| | Eine schwarze Box, darin irgendwelche Bauteile (ich nehme an einfache Lüsterklemmen und keine Federklemmen) und dann die jeweiligen Kabel raus. |
Das teure daran werden die Anschlüsse an den Seiten und der Vertrieb sein, zusammen mit der Gewinnspanne. Da ist wahrscheinlich nichts weiter drin als ein Klemmstein wie in einer Herdanschlussdose.
Lüsterklemmen setzt(e) man nur zum Anschluss von Wand/Deckenleuchten ein (ein Lüster ist ein Kronleuchter). In Abzweigdosen nahm (nimmt) man DoLüs/Dosenklemmen (die dicken mit nur einer Schraube). Heutzutage setzt man Federzugklemmen ein, auch Wagos genannt nach dem marktführenden Hersteller, die sind schneller montiert und können sich nicht lockern. Für flexible Adern gibt es spezielle Wagos.
Gruß, Bartho
|
BID = 638907
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
    
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
|
Offtopic :
| Mal eine OT-Frage:
Darf man in einer Herdanschlussdose statt den vorhandenen Schraubklemmen eigentlich auch Wago-Klemmen 222 verwenden?
Ausreichend Platz in der Dose bzw. der dahinter liegenden tiefen UP-Dose vorrausgesetzt...
|
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 638909
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
Wie der Übergang von der festinstallation auf den Verbraucher auszusehen hat, dafür gibt es viele Möglichkeiten.
es müssen nur folgende Punkte erfüllt sein:
- Zugentlastung für die abgehende(n) Leitungen
- geeignete Klemmen (das können auch Wagos sein)
- sichere Trennung bei mehreren Stromkreisen
- mindestens schwer entflammbare Abdeckung
Ich habe auch schon kleine Aboxen bzw. Henselkästen als "Herdanschlußdose" gesehen - warum auch nicht..?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 638971
heuchler Gerade angekommen
Beiträge: 9
|
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Nun, die Elektrik wurde vor 3 Jahren komplett erneuert.
Somit hoffe ich doch dass alles bis zur UV in Ordnung ist.
Was da auch das Problem wäre mit einer neuen Leitung sind die Wege zur UV und zudem die erst drei Jahre alten Fliesen an der Wand. Da würde der Vermieter nicht mitspielen..
Wie hier einige geschrieben und ICH vergessen habe zu erwähnen.. in der Tat, es kommt ein Induktionskochfeld dort hin.
In wie weit hat dies denn Einfluss auf meinen/den Plan?
Um es nochmal zu erwähnen: wenn ich davor stehe und mir denke dass ich eher die Bude abfackeln als Kochen werde, dann lasse ich es.
Die Prüfung kommt durch die erfahrene Elektrofachkraft... ich werde mich diesbezüglich schon mal erkundigen.
Die Sache mit den Küchenmenschen: ich war in drei Küchenstudios und habe von allen dreien ein "okay" bekommen... was ich dann doch recht seltsam fand
Oder anders: wenn hier jemand vom Fach ist und im Bereich 32791 wohnt den werde ich selbstverständlich nicht davon abhalten vorbei zu kommen, man kann miteinander reden und die Einweihungsparty kommt bestimmt
Viele Grüße
Daniel
Edit: was ich gerade nicht so ganz verstehe ist dass die Leitungen bei einer Herd/Ofen-Kombi nicht überlastet sind (Auch hier ist doch im Endeffekt nichts anderes als L1 und L3 für die Platten und L2 für den Ofen?), aber dann bei den autarken Geräten diese überlastet werden?
Ich würde ja auch nur für das autarke Induktionskochfeld L1 und L3, N, PE nehmen und L2, N, PE für den Ofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heuchler am 6 Okt 2009 20:08 ]
|
BID = 639024
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
| | was ich gerade nicht so ganz verstehe ist dass die Leitungen bei einer Herd/Ofen-Kombi nicht überlastet sind (Auch hier ist doch im Endeffekt nichts anderes als L1 und L3 für die Platten und L2 für den Ofen?), aber dann bei den autarken Geräten diese überlastet werden? |
Dem ist ja auch nicht so. Insoweit besteht kein Unterschied.
Allerdings gilt dies logischerweise nur, wenn die Einzelgeräte vergleichbare Leistung bei ähnlicher Lastverteilung und Phasenverschiebung sowie Oberwellenanteil haben!
In der Praxis ist dies nicht immer der Fall.
Zitat :
| | Ich würde ja auch nur für das autarke Induktionskochfeld L1 und L3, N, PE nehmen und L2, N, PE für den Ofen. |
Das ist ja - wie mehrfach erwähnt wurde - auch die im Prinzip richtige Lösung. Allerdings müssen aus Sicherheitsgründen eben weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Zusammenschaltung mehrerer getrennter Verbraucher überhaupt zulässig ist!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 639067
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Wie viel Watt haben denn die Platten des Kochfeldes genau, wie viel der Ofen?
|
BID = 639105
heuchler Gerade angekommen
Beiträge: 9
|
Der Ofen hat einen Anschlusswert von 3,3kW.
Das Kochfeld:
2x 1,4 kW
2x 2,3 kW
- Spannung: AC 230 V / 3NAC 400V
Also 7,4kW.
Ich hoffe/denke dass die Leistungen hochgerechnet wurden...
Ansonsten nehme ich das kleinere Kochfeld mit dem Anschlusswert: 6,5 kW
Koche ich dann langsamer damit.. hm,hm,hm..
Ich glaube ich starte mal ne Anfrage biem Hersteller (Teka).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heuchler am 7 Okt 2009 8:43 ]
|
BID = 639110
un23 Stammposter
   
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Zitat :
|
- Spannung: AC 230 V / 3NAC 400V
|
Wenn das Teil aber schon 3 Außenleiter braucht, hast Du ja keinen mehr für den Ofen frei. Lässt es sich auf zwei Außenleiter umstellen? Das wären dann ziemlich genau je 16A.
Gruss
un23
|
BID = 639111
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Welche Aderquerschnitt hat denn die vorhandene Herdzuleitung?
Länge, Leitungstyp, Verlegeart, Häufung?
Daß ein autarkes Kochfeld mit dieser Leistung drei Außenleiter braucht, ist sehr unüblich.
Vermutlich ein Irrtum. Bitte prüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Okt 2009 8:55 ]
|
BID = 639112
heuchler Gerade angekommen
Beiträge: 9
|
Genau, deswegen habe ich die 3NAC 400V eingefügt weil ich es auch etwas seltsam finde.
Ansonsten bleibt uns die 75 Euro günstigere aber dafür auch "passende" Lösung übrig.
Habe Teka schon angeschrieben... mal schauen ob/wann/wie sie antworten.
Das würde den Plan mal komplett vernichten.. und das wäre mehr als ärgerlich...
Laut Gebrauchsanleitung kann man den 6 Poligen Anschluss auch gebrückt anschließen.
Es handelt sich um das Teka GKST 60 I4 Basic
http://www.teka.com/html/de/downloads/manual/PR-0001484.pdf
Pol 1 = L1
Pol 2 u. 3 = L2
Pol 4 u. 5 = N
Pol 6 = PE
|
BID = 639116
un23 Stammposter
   
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Aha, er braucht den dritten also nur bei 230V Drehstrom-Netzen. Die sind aber eher selten. Bei 400V-Netzen braucht er nur 2, also von daher alles in Butter.
Gruss
un23
|
BID = 639118
heuchler Gerade angekommen
Beiträge: 9
|
Perfekt, der Tag ist gerettet
Dann kauf ich mal 10 Meter Herdanschlusskabel.
Für den Ofen reichen ja auch 3x1,5mm² oder?
Wobei... preislich tun die sich ja nichts...
Und dann muss ich noch irgendwo diese doppelten Herdanschlussdosen herbekommen... hm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heuchler am 7 Okt 2009 9:45 ]
|