H20 für Wohnung ?

    







BID = 638358

Micha94

gesperrt
 

  


unserer Wohnung ist mit dem Herd zusammen an 3x20A H LS angeschlossen (Drehstrom).
Ist das zugelassen ??

BID = 638391

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7575
Wohnort: Wien

 

  

Wenn das Stromkreise mit Schukosteckdosen sind lautet die Antwort klar NEIN!!!
Schukosteckdosen sind nur für 16A zugelassen und dürfen folglich auch nicht stärker abgesichert werden.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 638407

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

So ist es. Das ist und war NIE zulässig!

Es wäre so in mehrerer Hinsicht hochgradig gefährlich (auf jeden Fall fehlt der Brandschutz, möglicherweise auch der Personenschutz).

Was aber sein könnte:
Ist das vielleicht nur ne Vorsicherung und für die Allgemeinkreise sind nochmal (ggf. irgendwo anders) Sicherungen niedrigeren Bemessungsstroms (z.B. 10A oder 16A) nachgeschaltet?

Bitte mal Fotos von der Chose!
Und wieder die Grundfrage: Eigentum oder gemietet?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 639832

Micha94

gesperrt

hab ich euch erschreckt oO

das sind vorsicherungen danach kommt ein Fi und diverse C16er

es hängt aber eine Steckdose im Hausflur direkt an den H20ern(schuko9

BID = 639929

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
hab ich euch erschreckt

Gar so leicht sind wir nicht zu erschrecken.


Zitat :
das sind vorsicherungen danach kommt ein Fi und diverse C16er

Das bedeutet zwar keine Gefahr, ist aber unsinnig (da ggf. die H20er vor den C16ern auslösen).
Gewöhnliche LS sind als Vorsicherung nicht sinnvoll.


Zitat :
es hängt aber eine Steckdose im Hausflur direkt an den H20ern(schuko)

DAS ist aber dann genau das, was wir meinten: sowohl gefährlich als aus unzulässig!
Das muß umgehend geändert werden.

BID = 639932

Micha94

gesperrt

-DoPo gewecht-


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2009 21:57 ]

BID = 639933

Micha94

gesperrt

Unser Vermieter ist da störrisch ..(so nach dem Motto hat doch immer funktioniert)

wir stecken da eh nie etwas ein und wenn er es macht selber schuld.

Hauptsache die Wohnung ist sicher.
und ja die H20 lösen immer bei PC einschalten etc. aus bei überlast die C16er

UND JA MIR IST KLAR DAS DASS GEFÄHRLICH IST


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 10 Okt 2009 22:02 ]

BID = 640002

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7391

... C 16A

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 640062

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

C16 ist zwar etwas ungewöhnlich, aber nicht so wild und als Überlastschutz nach einem H20 geeignet.

Die Überlastkennlinie ist die gleiche wie bei B und 160A Kurzschlussstrom sind bei einer modernen, nicht zu großen Anlage auch SO viel. (Messung im EFH letzte Dose im Garten kommt immernoch auf 280A, die der Verteilung am Nächsten auf rund 1kA)


Gruß Topf_Gun



_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 640108

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Für den Kurzschlußfall reich ja sogar deutlich weniger.
Und die Abschaltbedingungen erschlägt hier ja der FI.
Also seltsam und unpraktisch, aber nicht gefährlich.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431497   Heute : 5460    Gestern : 5094    Online : 292        30.11.2024    22:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0633790493011