Leitungsanschluss an MINIZED/NEOZED-Sockel
Suche nach: neozed (1332)

    







BID = 630381

mw2200

Gerade angekommen
Beiträge: 14
Wohnort: Deutschland
 

  


Hallo,

ich habe eine Frage zum Anschluss von Leitungen an Siemens NEOZED-Sockel oder MINIZED-Lasttrennschalter.

Das Problem ist folgendes:
Laut Hersteller Datenblatt lassen sich an allen Sockeln ein- und mehrdrähige Leiter anschließen.
An einigen dann noch: "flexible Leiter, mit Aderendhülse" und an nur einem einizigen Sockeltyp "feindrähtige Leiter, mit Aderendhülse"!
[Diese Katalog-Angaben sind laut Nachfrage bei Siemens auch so korrekt!]

Meine Fragen:
Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer flexiblen und einer feindrähtigen Leitung??
Warum darf man z.B. an Klemmstellen wo ein- und mehrdrähtige Leiter anschließbar sind nicht feindrähtige Leiter mit Aderendhülse anschließen??

Vielen Dank vorab.

Gruß
mw2200

BID = 630442

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Wo genau steht denn das man dies nicht darf?

BID = 630443

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
mw2200 hat am 29 Aug 2009 13:30 geschrieben :


Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer flexiblen und einer feindrähtigen Leitung?


IMHO keiner.

Lutz

BID = 630444

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das ist relativ.
Bei geringen Querschnitten (z.B. 1,5mm² oder 2,5mm²) ist auch eine mehrdrähtige Ader flexibel, bei höheren (16mm² nicht).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 630450

mw2200

Gerade angekommen
Beiträge: 14
Wohnort: Deutschland

Hallo ego,

hier mal der Link zum Katalog! (siehe auf Seite 3/5 ganz unten)!
Diese "--" sollen tatsächlich heißen, dass ein solcher Anschluss nicht zulässig ist. (laut Siemens)
Nur kann ich mir nicht erklären warum!
Zur Schaltschrankverdrahtung kann ich doch eigentlich nur feindrähtige Leiter nehmen.

Link:
Siemens Neozed Minized Katalog


Gruß
mw2200

BID = 630476

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Verstehe ich nicht.

Für mich ergibt nur eine Unterteilung in "feindrähtig" und "feindrähtig,mit Aderendhülse" Sinn.


BID = 631087

mw2200

Gerade angekommen
Beiträge: 14
Wohnort: Deutschland

Hallo,

das Problem ist so gut wie gelöst.
Nachdem ich nun nochmal bei Siemens nachgefragt habe, spricht nun doch alles für einen Katalogfehler. Also demnach sind bei den NEOZED-Sockeln mit Berührungsschutz auch feindrähtige Leiter mit Aderendhülse zulässig!

Gruß
mw2200


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182091711   Heute : 135    Gestern : 6057    Online : 702        29.9.2024    1:04
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0762829780579