Anschlussplan A*BB FI, U.S.W

    



BID = 574630

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

hallo,
ich habe ein paar fragen in sachen elektronik.
mein haus wird gerade fertiggestellt.

1.frage
warum hat sich mein elektriker über das 16mm² kabel
das vom zähler zum sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10mm² kabel haben.
1.1
ich habe mal in den sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-schutzschalters festgestellt.
ABB F204A, 40A/4 pol./30mA
|
|
von der Hauptleitung (Zähler)
/ | \ \
/ | \ \
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
___ ___ ___ ___
schwarz grau braun blau
|
zu allen sicherungen
|
|
meine frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten stock ist es genau anders rum, oben sicherungen,, unten hauptleitungen.

2.frage

nächste woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches anschlusskabel muss verlegt weden , 3Adrig??1,5mm oder 2,5mm,

3.frage

wie und welche kabel werden für elektrische jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum motor.
mfg

BID = 574650

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

hi,

1) Weil nicht bei ihm gekauft? Ansonsten passt das schon, wenngleich 10² ggf. gereicht hätte.
Üblicher ist die Farbbelegung L1 = braun, L2 = schwarz,L3 = grau, aber das ist nirgends direkt vorgegeben, übermäßige verwechslungsgefahr besteht auch nicht, passt schon.
ob oben oder unten aufgelegt ist technisch dem FI egal, je nach hersteller wird das auch als frei wählbar angegeben oder es wird eine belegung vorgeschlagen,mit deren einhaltung man dann auch formell auf der sicheren seite ist. von der funktion her wie gesagt egal.


2) wieviel meter leitungslänge? i.d.R. dürften 3x1,5² für die paar watt an hilfsaggregaten ausreichen.

3) fünfadrig zu jedem motor (dürfte einfacher/billiger zu bekommen sein als theoretisch ausreichendes 4adrig mit schutzleiter UND einer blauen ader). ggf. könnte auch siebenadrig zu je zwei motoren passen. diese dürfen aber nicht einfach parallel an den gleichen schalter geklemmt werden. musst also auch bei 7er leitung zwei schalter vorsehen oder einen motor über ein entsprechendes entkopplungsrelais schalten.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 25 Dez 2008 14:24 ]

BID = 576718

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

hi,
wo gibts den anschlussplan für den stromstoßschalter ABB E251-230.

bzw. könnt ihr mir sagen an welchen anschluss was angeschlossen wird.


mfg

BID = 576721

Spacy2k

Schriftsteller



Beiträge: 639
Wohnort: Norden
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status  

ich würde sagen, es vom FAchmann machen lassen der weiss wie es angeschlossen wird.

BID = 576722

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7520


Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 20:56 geschrieben :

hi,
wo gibts den anschlussplan für den stromstoßschalter ABB E251-230.

bzw. könnt ihr mir sagen an welchen anschluss was angeschlossen wird.


mfg




*hahaha*


...DER WAR ECHT GUT


...WENN MAN FÜR EIN STROMSTOSSSCHALTER EIN ANSCHLUSSPLAN BRAUCHT
SOLLTE MAN DIE FINGER WEGLASSEN

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 576728

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

na witzbold ich versteh das prinzip vom stromstoßschalter.

ein Anschluss licht.

ein Anschluss Blau(-).

ein Anschluss Schwarz(+).

ein anschluss zum taster.


aber des is schlecht beschrieben.

die vom baumarkt hab ich sofort im dritten stock einbauen können.

aber die von abb haben voll die komische beschreibung.

bitte auf die frage antworten,


danke

BID = 576743

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7520


Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 21:52 geschrieben :

....ein Anschluss Blau(-).

ein Anschluss Schwarz(+).....



...EIN ANSCHLUSS BRAUN(*)

UND EIN ANSCHLUSS GRAU(/)

UND DER GRÜN/GELBE KOMMT AN DIE WURZEL





Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 21:52 geschrieben :

....aber des is schlecht beschrieben.....



...DANN LASS MAL SEHEN DAS GLAUBE ICH NÄMLICH NICHT




Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 21:52 geschrieben :

....die vom baumarkt hab ich sofort im dritten stock einbauen können....


...VOM BAUMARKT
HASTE AUCH EIN PAAR RAUCHMELDER DAZUBEKOMMEN

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  2 Jan 2009 22:48 ]

BID = 576761

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Schrei doch nicht so Primus, oder hat deine Capslock den Jahreswechsel nicht überstanden?
+ und - ist natürlich ein ziemlicher Schwachsinn, das letzte Gleichspannungsnetz wurde bereits vor einigen Jahrzehnten abgeschaltet. Die Dinger heißen Außenleiter (L) und Neutralleiter (N).
Wenn du aus der Anleitung nicht schlau wirst solltest du aber dringend den Vorschlag von Primus annehmen und zum Elektriker gehen, und damit meine ich nicht die Berater im Baumarkt, die heißen Verkäufer.
Du kannst die Anleitung ja mal hochladen, dann werden wir schon sehen, ob die zu kompliziert ist.
Und bedenke, vor 20 Jahren ist von 220V~ auf 230V~ umgestellt worden.


_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 576764

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

ok scho hinbekommen, hab die skizze auf dem schalter gar net beachtet.
auf denen vom baumarkt stand neben den anschlussklemmen A2,A1 u.s.w

aber trotzdem danke für die hilfreichen antworten :klatsch.

@ pr!mus
was geht den mit dir ab denkst ich hol ein elektriker
für so etwas damit er 60-70€ kassiert.



BID = 576775

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7520


Zitat :
clembra hat am  2 Jan 2009 23:22 geschrieben :

Schrei doch nicht so Primus, oder hat deine Capslock den Jahreswechsel nicht überstanden? ......



...ne alles in Ordnung ich versuche nur die Kleinschreiberei von zib320 zu kompensieren





Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 23:30 geschrieben :

....ok scho hinbekommen, hab die skizze auf dem schalter gar net beachtet.....






Zitat :
zib320 hat am  2 Jan 2009 23:30 geschrieben :

@ pr!mus
was geht den mit dir ab denkst ich hol ein elektriker
für so etwas damit er 60-70€ kassiert.





...JA, WENN MAN KEINE AHNUNG HAT SOLLTE MAN GENAU DAS MACHEN

...ABER ES IST DEIN LEBEN ACH ZU DEN 60-70€.... WEISST DU WIEVIEL EIN SARG KOSTET

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 576782

Sebra

Schriftsteller



Beiträge: 665

Scherz bei Seite...

Ich empfehle dir dringendst sowas vom Elektriker machen zu lassen. Beim Neubau sollte man an diesen paar Euros nicht sparen. Du kannst bestimmt mit dem Elektriker ausmachen, dass einiges in Eigenarbeit verrichtet wird, z.B. bestimmte Leitungen legen, ...
Aber das Anschließen ist dann echt was für den Elektriker und der muss auch alles nochmal überprüfen, was du gemacht hast.
Oder willst du verantwortlich für den Tod von jemandem sein, der wegen eines Fehlers an der Elektrik verursacht wurde, der durch dich entstanden ist und von einem Elektriker erkannt worden wäre?

mfg
sebra

BID = 576815

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

servus

ich habe schlechte erfahrungen mit den elektrikern,

mein elekroinstalleteur hat sich nach dem er mir die rechnung geschickt

hat überhaupt nich mehr gemeldet und 1/4 der arbeiten nicht erledigt.

Rechnung 2700€ ohne material.(50h a 25€ )


danach hab ich noch einen elektiker gebracht der mir die dosen drauf macht.

rechnung 600€ (7h a 35€)


jetzt noch einen elektriker rufen


und prImus


BID = 576818

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7520

...du hast 3 mal Smilies doppelt, das gibt Punktabzug


...und 25€/h sind sogar günstig, selbst 35€/h gehen noch
es gibt auch welche bei den gehts erst ab 50€/h los
und da beschwerst du dich


...aber ich gebe dir 1 Punkt da du einmal "Rechnung" GROSSGESCHRIBEN hast
na ja, war ja auch ne GROSSE Rechnung

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 577094

zib320

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: 73433

sers

ne frage


heute wurde mein zälerkasten im keller angeschlossen.
beim öffnen des SLS-schalters plötlich ein zischen.

das hauptleitungskabel war zerkwetscht der neutralleiter war mit dem erdungskabel verbunden.

mein e-meister kaufte dananch sofort ein einadrigeskabel und schliesst es direkt mit dem verteilerkasten im dritten stock an(direkt am FI)
überbrückung oder so war nicht möglich weil das kabel direkt an der ecke abgetrennt war.

am dienstag kommt ein neues kabel rein....

heute nachmittag gehe ich in keller schau den zähler an und siehe da ein wunder der zähler bewegt sicht nicht trotz betrieb von vier ölradiatoren
im dritten stock.

warum ist das so, ist da irgend was kaputt???

BID = 577105

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
zib320 hat am  4 Jan 2009 01:23 geschrieben :

beim öffnen des SLS-schalters plötlich ein zischen.

Ich hoffe du meinst damit Öffnen im elektrischen Sinne, nicht im mechanischen

Zitat :
zib320 hat am  4 Jan 2009 01:23 geschrieben :

(...) der neutralleiter war mit dem erdungskabel verbunden.

TN-C(-S) Netz? In dem Fall wäre das vollkommen normal und erforderlich. Bei TT-Netz allerdings falsch, wenn auch nicht direkt tragisch, da der N sowieso auf Erdpotential liegt.

Zitat :
zib320 hat am  4 Jan 2009 01:23 geschrieben :

mein e-meister kaufte dananch sofort ein einadrigeskabel und schliesst es direkt mit dem verteilerkasten im dritten stock an(direkt am FI)

Meinst du mit einadrig wirklich einadrig oder ein-Außenleiter-ig?

Jedenfalls wurde da etwas nicht richtig gemacht, sonst würde der Zähler sich drehen.

Offtopic :
Das "hauptleitungskabel" ist eine höchstwahrscheinlich eine Leitung, daher hättest du dir das "kabel" sparen können. Die Anschläge hättest du besser verwenden können. Es gibt auf deiner Tastatur zwei Tasten, eine ganz links, die Zweite von unten und einmal rechts unter Enter/Return. Die solltest du auch mal benutzen, bevor Primus das wieder kompensieren muss.


_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
---


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    14:55
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
5.09022712708