Sonstige SONS Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204XEU |
|
|
|
|
BID = 570182
Manni66 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hannover
|
|
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Thermoblock atmoTEC VCW 204XEU
Messgeräte : Multimeter
______________________
Liebe Kollegen,
Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204
Problem: Therme startet und brennt, nach ca. 15 sec erneute Zündversuche obwohl Gas noch brennt. Hier geht die Therme auf Störung (roter Knopf).
Was ist hier defekt?
Manni
|
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 570233
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
|
Hallo,
das dürfte die Flammenüberwachung sein. Elektrode defekt oder verschmutzt, Durchführungsisolierung defekt, oder der Sicherheitsblock selbst. Es gibt einen Trick, um zu prüfen, ob es die Elektrode oder die Elektronik ist, ich weiß aber nicht, ob ich den hier posten darf - es stellt immerhin einen Eingriff in den Sicherheitskreis dar. |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 570239
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wurde das Gerät neu angeschlossen?
Oder irgendwas an der Netzstromversorgung geändert?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Dez 2008 22:45 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 570289
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Moin Jerry!
Dann schicke ihm doch eine PN!
Gruß
Bernd
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 570376
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
|
Erklärung von Abkürzungen |