TT-Netz zwingend FI? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 528475
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
@Sam2
Das ist schon klar, dass ich nicht mehr bezahlen würde, aber wenn ich einen 63A SLS als Standard bekomme baue ch lieber im Nachzählerbereich eine 35A Sicherung ein und wenn ich mal die 63A brauche kann ich einfach stärkere Sicherungen reinmachen.
Wenn hingegen 63A mehr kosten bzw. man davon ausgehen kann, dass man das sowieso nie braucht würde ich auch niedrer absichern. |
|
BID = 528489
Sebra Schriftsteller
Beiträge: 665
|
|
Will noch mal ganz kurz auf was hinweisen, das ich gerade gesehen hab:
Offtopic :
|
Zitat :
sam2 hat am 16 Jun 2008 16:35 geschrieben :
|
Das ist noch ein mäßig strenger Tonfall, er kann jedoch gesteigert werden. Und das kriegst Du jetzt erstmal selbst zu spüren:
Was soll der Unfug, Sebra???
Hier geht es um ein TT-System!
Da stellt sich nicht die Frage, ob man FI-Schutz für ALLE Stromkreise möchte oder nur für die Steckdosen oder für wasauchimmer... |
Meine Antwort mit dem Bestandschutz war auf das TN-System von
newbeer bezogen:
Zitat :
newbeer hat am 16 Jun 2008 15:56 geschrieben :
|
Dazu kommt, das in dem Haus wo ich momentan lebe ein TN-Netz Dacheinspeisung ist und dort auch nur ein FI lediglich fürs Bad installiert ist. Etwas älteres Baujahr.
Liegt das lediglich am Baujahr wann sowas Vorschrift ist?
|
Und hierzu sollte meine Antwort auch stimmen, im TT dagegen immer alles über FI.
|
mfg |
|
BID = 528496
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich schrieb ja deutlich, daß es falsch ODER mißverständlich war!
Dann möchte ich Dich bitten, wenn Du in einem umfangreichen Thema eine Antwort zu einem nebensächlichen Punkt gibst, bei der Verwechslungsgefahr mit einer Antwort zur Hauptfrage besteht, auf den Bezug deutlich hinzuweisen.
Z.B. durch Benutzung der Zitierfunktion...
|
BID = 528509
Sebra Schriftsteller
Beiträge: 665
|
Ja, werd ich machen. Ich muss ja zugeben, dass es etwas undeutig von mir vormuliert wurde.
Dann hätte ich noch eine (hoffentlich ) letzte Bitte:
Könnte man in dem fragwürdigen Beitrag von mir einfügen, dass dies nicht bei TT gilt?
Durch einen einzigen Satz würde das Ganze dann sicherer klingen:
Zitat :
| Wenn die Installation gemacht wurde, bevor die FI-Pflicht für Steckdosen eingeführt wurde, muss man nichts verändern, kann und sollte dies aber tun. Dies gilt nicht für TT-Systeme! |
Nicht dass jemand durch eine Suchmaschiene auf diesen Beitrag kommt und meint, dies treffe auf sein TT zu, ohne weiter nach unten oder oben zu schaun.
Hat der Fragesteller noch irgendwelche Fragen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 17 Jun 2008 14:14 ]
|
BID = 528711
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Es gibt mehrere Gründe, dafür, keine 35A-SLS zu nehmen:
- Flexibilität: Wenn man doch mal mehr braucht, und sei es nur für einen Tag, ist es ein riesen Aufwand, es wieder erweitern zu lassen.
- Man kann sich bei so einem Anschluss nicht mal ein kleines Physiklabor für elektrotechnische Versuche einrichten.
- Ich persönlich gehe immer mehr dazu über, nicht nur mehrere FI-Gruppenstromkreise (an die mehrere Endstromkreis-LS angeschlossen sind) einzurichten, sondern auch mehrere Hauptgruppenstromkreise, die einzeln mit Neozed oder NH vorgesichert sind, im Gesamten dann so:
Offtopic :
| Partielle Beispielkonfiguration für ein modernes EFH, Überspannungsschutz noch nicht inbegriffen, weils bei dem Thema nur um die Absicherung geht:
== Vorsicherung 1: 3x 63A SLS (Netz)
== Vorsicherung 2: 3x 32A Neozed (Externe Einspeisung mit Umschaltung bei Spannungsabfall)
Installationsteile Wohnung generell (3x 25A oder 3x35A Neozed)
1.: FI Küche (40/4/003-A)
- Herd (3x B16)
- Spülmaschine (C13)
- Laststeckdose 1 (C13)
- Laststeckdose 2 (C13)
- Dunstabzug (C6)
- Zusatzbeleuchtung (C6)
2.: FI Bad (25/2/003-A)
- Quarzstrahler (B10)
- Licht (B10)
3.: FI Bad (16/2/001-A)
- Steckdose (B13)
4.: FI Licht (25/2/003-A)
- Lichtstromkreis (SZ, WZ, AZ/KZ, Küche) (C10)
5.: FI Lastkreise (40/4/003-A)
- Wohnzimmer, Kreis 1 (B13)
- Wohnzimmer, Kreis 2 (C13)
- Arbeitszimmer/Kinderzimmer 1, Kreis 1 (C13)
- AZ/KZ 2, Kreis 1 (C13)
- Flur (C13)
6.: FI EDV-Kreise
- Wohnzimmer, Kreis 1 (B10)
- Wohnzimmer, Kreis 2 (C10)
- Arbeitszimmer/Kinderzimmer 1, Kreis 1 (B10)
- AZ/KZ 1, Kreis 2 (C10)
- AZ/KZ 2, Kreis 1 (B10)
- AZ/KZ 2, Kreis 2 (C10)
- Telefonsteckdose Treppenhaus (B10)
7.: FI Keller/Speicher (25/2/003-A)
- Waschküche & Keller Basissteckdosen/Basislicht (C13)
- Speicher & Garage Basissteckdosen/Basislicht (C10)
Außeninstallationen (Leistungsschalter 4-polig, eingestellt auf 4x25A / 4x200A)
1.: FI Steckdosen (25/4/003-A)
- CEE16/3 (C13-3N)
- Schuko (B13-2)
2.: FI Außenlicht (25/2/003-A)
- Außenlicht (B10-2)
3.: Versorgung Gartenhütte (25/4/003-A)
- 1 CEE16/3, 2 Schuko, Licht (B13-3N)
4.: FI Pool (25/4/003-A)
- Poolfilter (C10-2)
- Poolbeleuchtung (B10-2)
- Gegenstromanlage (K10-3N)
Haustechnik (3x25A Neozed), mit Spannungsüberwachung, Backupgeschützt
1.: FI Heizungsanlage & Lüftungsanlage (40/4/003-A)
- Gastherme (C6-2 oder B10-2)
- Solarsteuerung/-pumpe (B6-2)
- Lüftungsanlage (je nach Leistung)
2.: FI Kühlschrank (25/2/003-A), mit Hilfsschalter
- Küche Kühlschrank (C10), mit Hilfsschalter
3.: FI Gefriertruhe (25/2/003-A), mit Hilfsschalter
- Keller Gefriertruhe (C13), mit Hilfsschalter
4.: FI Rolläden und Garagentor (40/2/003-A)
- Garagentor (C10)
- Rolläden I (K10 oder D10)
- Rolläden II (K10 oder D10)
5.: FI Multischalter & Antennenverstärker (25/2/003-A)
- Antennenverstärker/Multischalter (C2)
6.:
Steuerungstechnik & Server (3x25A Neozed), Spannungsüberwacht, mit Backupschutz, 1-6 mit USV)
1.: FI Server 1 (25/2/003-A)
- Server 1, debian etch (D6), spannungsüberwacht
2.: FI Server 2 (25/2/003-A)
- Server 2, XP server (D6)
3.: FI Telefonanlage & Modems (25/2/003-A)
- Telefonanlage (C4), spannungsüberwacht
- DSL-Modem (C1), spannungsüberwacht
4.: FI SPS & VPS (25/2/003-A)
- SPS (C6), spannungsüberwacht
- VPS (C3), spannungsüberwacht
5.: FI Impulsstromkreise, Niederlast (25/2/003-A)
- Kreis 1 für Steuerimpulse (D2)
- Kreis 2 für Statusleitungen (B2), spannungsüberwacht
6.: FI EMA/BMA (25/2/003-A)
- Alarmanlage (EMA) (C4)
- Brandmeldeanlage (BMA) (C4)
7.: FI Für Hochlast-Steuerkreise (40/2/003-A)
- Steuerkreis 1 für Magnetventile (C10)
- Steuerkreis 2 für Übriges (C10)
- Steuertrafo (K10 oder D10)
CEE-Verteiler Waschküche (3x 35A Neozed)
1.: FI I (40/4/003-A)
- CEE16/3 (C16-3)
- Schuko 1 (C10)
- Schuko 2 (C13)
- CEE16/1 (C16)
- Schuko 3 (C13)
2.: FI II (40/4/003-A)
- CEE16/3 (B16/3)
- CEE16/1 (B16)
- Schuko 4 (B10)
- Schuko 5 (C13)
- Schuko 6 (C13)
|
Natürlich ist diese Konfiguration nur ein Beispiel und noch nicht ganz fertig, aber versuch mal, sowas mit SLS-35 zu realisieren...
MfG; Fenta
|
BID = 528722
newbeer Gerade angekommen Beiträge: 10 Wohnort: stuttgart
|
Nee, der Fragesteller hat keine Fragen mehr
Danke für die zahlreichen Antworten.
|
BID = 528724
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Gelle, wenn Fenta loslegt, vergehen einem die Nachfragen schnell...
Aber keine Angst, er will nur spielen!
|
BID = 528739
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Wow.
Fenta verbaut schon mal mehr RCDs als ich Leitungsschutzschalter.
Das sind dann sicherlich schon Doppelflügetürverteilerschränke.
|
BID = 528773
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
24 FI, zu gut.
Ich hab zwei für 160m² plus Keller. Gut, 6 könnte man hier schon sinnvoll verteilen. Aber 24?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Jun 2008 13:55 ]
|
BID = 528792
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Ne Kalkulation für die VT wäre mal ganz Interessant aus Fentas Sicht.
Gruß Surf
|
BID = 528797
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Fentanyl hat am 18 Jun 2008 06:44 geschrieben :
|
Es gibt mehrere Gründe, dafür, keine 35A-SLS zu nehmen:
- Man kann sich bei so einem Anschluss nicht mal ein kleines Physiklabor für elektrotechnische Versuche einrichten.
|
Offtopic :
|
Das hat (und braucht) ja auch jeder Durchschnittsbürger |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 528801
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Offtopic :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 17 Jun 2008 12:45 geschrieben :
|
Hier sind 3x35A schon viel... früher gabs durchaus auch 3x20A für kleine EFHs, in Kleingartensiedlungen hab ich auch schon 1x25A und Zählerschleife 3x4mm2 gesehen, bzw. 3x20A und 4x4mm2![...]3x35A ist hier normaler EFH-Standard oder auch in MFH-Wohnungen jenseits der 300m2.
|
Hmm, unser Gartenhaus+Garage hat 3x35A, und da ist bis auf Licht und die 16er CEE für den Hochdruckreiniger+Häcksler kaum was dran... Das man damit ein ganze Wohnung versorgen kann, mag allerdings im Rahmen des Möglichen sein.
Zitat :
|
Mal ehrlich: 3x63A ohne elektrische Heizung UND Warmwasserbereitung durch DLE(!) braucht man nur wenn man Flugzeuge schweißen oder LAN-Parties mit 50 Teilnehmern schmeißen will...
|
Na ja, an einem typischen Samstag wird
- Wäsche gewaschen (5,5 kW)
- Wäsche getrocknet (5,5 kW), parallel dazu
- gekocht/gebacken (ich denke, so um 2 kW)
- Holz gespalten (3 kW)
- Holz gesägt (5,5 kW)
- duschen will meine Freundin eventuell ja auch genau dann, während der Braten und die Kartoffeln am kochen sind (24 kW)
- parallel dazu will ein Bekannter eventuell noch was geschweisst haben (gut, das mache ich eher in der Firme, aber für eine abgerissenen Türriegel fahr ich da nicht hin) (7-13 kW)
So, und nun sind wir schon bei
- einer Grundlast von 21,5 kW;
- einer temporären Last von 34,5 kW
- einer Spitzenlast von 45-58,5 kW.
Und dabei sind nur 3 Personen anwesend. Würde mit 3x35A aber schon etwas knapp werden. Selbst ohne Warmwasser. Und normale Waschmaschinen haben wohl eher 3 oder nur 2,3 kW, aber dennoch ist ein gewisser Energiebedarf vorhanden.
Ich will den Teilthread nicht fentanisieren, aber doch aufzeigen, dass es durchaus zu etwas höheren Auslastungen kommen kann.
Sicherlich wird in der Stadt auf einer Etagenwohnung beim Kochen und Warmwasser mit Gas oder 4kW-Speicher 1x25 A reichen.
Auch betreibt man im Wohnzimmer selten Häcklser oder Hochdruckreiniger, aber der Tenor sollte wohl angekommen sein.
|
Es grüßt der Schattenlieger
|
BID = 528820
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Auch Du hast nur sehr schön nachgewiesen, daß bei Anlagen OHNE DLE und Elektroheizung 3x35A locker reicht!
Insofern danke.
|
BID = 528826
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
- Wäsche gewaschen (5,5 kW)
- Wäsche getrocknet (5,5 kW), parallel dazu
Was sollen das für Geräte sein?
Üblich ist 16A bei 230V, also max. an einer Schukosteckdose möglich 3680W
Meine Waschmaschiene geht auch mit 10A.
mfg sps
|
BID = 528830
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Müssen schon nette Industrieviecher mit Drehstrom sein... unsere Waschmaschine ist eines der größten normalen Haushaltsmodelle mit IIRC 4,5kg-Trommel, reicht für die Großfamilie (7 Personen) und benötigt laut Bedienungsanleitung einen 10A-Stromkreis.
E-DLE habe ich bewußt und ausdrücklich ausgeschlossen, also was soll die schöne Rechnung?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421275 Heute : 314 Gestern : 5459 Online : 445 29.11.2024 2:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0651118755341
|