Autor |
NTS Berechnen Kann mir jemand weiter helfen! |
|
|
|
|
BID = 509561
mikola Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Deutschland
|
|
Hallo,
Kann mir jemand weiter helfen!
Habe schon aus Kennlinie K25 Siemens ausgelesen :
R(10)= 200 Ohm
R(90)= 20 Ohm
R1=?
Ue=? |
|
BID = 509563
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
|
Bilder bitte als Bild hochladen!
Du erwartest doch nicht wirklich das sich jemand erst entsprechende Software besorgt um deine Bilder oder was auch immer zu öffnen, oder?
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
|
BID = 509564
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Mr.Ed hat am 21 Mär 2008 00:31 geschrieben :
|
um deine Bilder oder was auch immer zu öffnen, oder?
|
Ich hab auch grad mal guten Willen gezeigt,um interessehalber zu sehen was er meint.
Aber was da auf die Platte gewandert war,war nicht aufzubekommen,geschweige denn hatte es irgendeine "Extension"
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 509565
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
Hilft dir dieser Link vielleicht weiter?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208031.htm
Wenn die Widerstandsänderung linear ist, was sie aber meistens nicht is, müsste der (vermutliche) NTC bei Raumtemperatur von 20°C einen Widerstand von 177,5 Ohm haben.
Betriebsspannungen raten kann ich nicht sooo gut
---
Das scheint mir ein Text im OpenDocument Format zu sein... Jetzt geht mal einer mit der Zeit und keiner kommt hinterher
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 509566
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
|
*.odt ist mir bekannt für OpenOffice-Dokumente.
Extensions sind aber Schall und Rauch.
Man kann auch allgemein gültige Formate (jpg,png) nutzen.
Edit:
Leo war schneller.
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Mär 2008 0:56 ]
|
BID = 509567
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
ODT müßten dann aber Textdokumente sein, macht für Bilder also überhaupt keinen Sinn.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 509568
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
So, da hat er was angerichtet...
Es ist ein ODT mit eingefügtem Bild. Also wie zu Word-Zeiten, ich habs fast vermisst.
Mit diesem Plugin:
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp
kann auch das normale MS-Office die Datei öffnen.
Heraus kommt dann dieses Bild:
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 509569
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
DonComi hat am 21 Mär 2008 00:55 geschrieben :
|
*.odt ist mir bekannt für OpenOffice-Dokumente.
|
Danke!
Wieder was gelernt.In der Beziehung bin ich noch altmodisch,und benutze Produkte von "Bill gehts oder gehts nicht"
Zitat :
|
Man kann auch allgemein gültige Formate (jpg,png) nutzen.
|
Dafür bin ich auch.Jpg,tif,gif,pdf und Konsorten lasse ich mir gefallen.
Aber wenn ich erst raten/suchen muß,womit ich das aufbekommen,vergeht mir die Lust...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 509570
mikola Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Deutschland
|
[quote]
mikola schrieb am 2008-03-21 00:16 :
Hallo,
Kann mir jemand weiter helfen!
Habe schon aus Kennlinie K25 Siemens ausgelesen :
R(10)= 200 Ohm
R(90)= 20 Ohm
R1=?
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
|
BID = 509571
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
|
Ha, da macht sich das jemand einfach.
Den Text habe ich vorhin sogar schon als Dopplepost gefunden, dann wars aber mit einem mal weg...
_________________
|
BID = 509572
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
@mikola:
Das Bild haben wir jetzt schon, fehlt nur noch Seite 11 mit der Kennlinie.
Verrate doch mal, was du bis jetzt berechnet hast bzw. wo du nicht weiter kommst. Hausaufgaben machen wir genauso ungern wie du....
Zitat :
| Ha, da macht sich das jemand einfach. |
Joa. Wer will meine Facharbeit schreiben? Sollte bis nach den Ferien fertig sein
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 509573
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
|
DonComi schrieb am 2008-03-21 01:06
vorhin sogar schon als Dopplepost gefunden, dann wars aber mit einem mal weg...
|
Wenn ich das richtig mitbekommen habe,hat da MR.Ed für gesorgt
@Don Comi:
Hast du Lust,über Ostern Hausaufgaben für jemanden zu machen?
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 509575
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Ja, das Doppelposting habe ich entsorgt.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 509576
mikola Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Deutschland
|
Sory!
Ich benutze Open Office Dokument,
Mit Fremderwärmungsbereich ist gemeint, daß in der Schaltung höchstens ein Strom von 10mA fließen darf, damit sich der Heißleiter nicht durch seinen eigenen Stromfluß erwärmt.
R(NTC) + R1 = Rgesamt (waehle R1)
Rgesamt*10mA = Ue
Bei 10°C müsste ein Strom von 3,4mA fließen.
I10=U10/R10 = 1,02V/300 Ohm = 3,4mA
Bei 90°C müsste ein Strom von 9,5mA fließen.
I90=U90/R90 = 0,19V/20 Ohm = 9,5mA
Bin ich auf den richtigen Weg?
|