diverse fragen zur elektroinstalation |
|
|
|
|
BID = 467203
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Wäre ggf. Trockenestrich 'ne Alternative, wo man dann den Hartschaum für den Leitungsverlauf aussparen kann?
Was zwingt dich zu einer bestimmten Estrich-Stärke?
Ist da 'ne Styroporunterlage drunter? Stärke? |
|
BID = 467369
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Im Estrich ginge zwar unter bestimmten Umständen und mit bestimmten Leitungstypen, aber sollte man dringend vermeiden, weil extrem problembehaftet.
Außerdem würde es die notwendige Mindestdicke des Estrichs erhöhen (um dessen Festigkeit sicherzustellen), was sich ja mit Deinem Ziel der geringen Aufbauhöhe beißt...
Lösung:
Entweder Leitung mit in die Dämmung (also unter den Estrich) oder nur an Wand und Decke verlegen.
Bei Verlegung in der Dämmung die reduzierte thermisdche Belastbarkeit berücksichtigen!
Allgemein:
10A für 1,5mm² ist gut, preiswert und i.d.R. ausreichend (für allgemeine Licht- und Steckdosenstromkreise).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 467524
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Auf keinen Fall diagonal verlegen!!
|
BID = 467528
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Worauf beziehst Du das (nicht diagional)?
|
BID = 467562
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| | ...eine Standardangabe kann man da nicht machen |
Ich finde es ja ausgesprochen löblich, jedesmal zu rechnen, aber so stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Für Österreich gibt es sogar in der TAEV (Vorschriftenwerk) eine Tabelle für Standardfälle, und nur bei grob abweichenden Bedingungen muß gerechnet werden (extreme Länge, Häufung,...).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 467623
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
@sam:
Zitat :
| | daher die frage DARF mann kabel in den estrich reinlegen, ggfs unter welcher einschränkung (nur nyy?), dürfen diese auch diagonal gelegt werden. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 29 Okt 2007 15:33 ]
|
BID = 467627
Sue Gesprächig
  
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
Hmmmm........Fenta wo hast Du das mit nicht diagonal her? meines wissens nach ist im Boden so ziemlich alles an Verlegung erlaubt, bzw. es gibt keine Vorzugsverlegung und teilweise geht es aufgrund des Schalungsbaus auch gar nicht anders und ich glaube Estrich ist da genau wie eine Betondecke zu betrachten.
Gruß
Emmett
|
BID = 467628
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, eben darauf wollte ich hinaus:
Bezieht Fenta das "nicht diagonal" auf Wand oder Boden/Decke?
Wobei man zwischen Verbundestrich und verschwommenem unterscheiden muß!
|
BID = 467664
Teletrabi Schreibmaschine
    
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Ähm, Moment, gab es da nich vor Kurzem 'ne Änderung bzgl. der Inst-Zonen?
|
BID = 467712
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Mein Posting war eine Meinung - Ich verlege auch im Estrich keine elektrischen Leitungen Diagonal!
MfG; Fenta
|