Mögliche Fehler bei FI-Austausch Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
|
Mögliche Fehler bei FI-Austausch |
|
|
|
|
BID = 435360
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ach? Hat er den FI unter Spannung abgeklemmt???
Ansonsten soll ermal bitte erklären, wie er sich die Entstehung einer Überspannung vorstellt!
Alternativ:
Wenn keine N-Unterbrechung vorlag, kann es auch keine FI-Wechsel-bedingte Überspannung gegeben haben.
Der Ausfall ist dann schlicht so zu erklären:
Es dürfte sich einfach um zwei unabhängige Fälle des üblichen Nichtwiederanlaufens von Schaltnetzteilen mit thermochronisch (nicht Googeln, hab das Wort soeben selbst geschöpft ) vorgeschädigten Elkos nach Spannungswiederkehr handeln.
Uff, was für ein (schöner!) Satz.
|
|
BID = 435362
ahcsas Gerade angekommen Beiträge: 8
|
|
Zitat :
sam2 hat am 8 Jun 2007 12:21 geschrieben :
|
Ach? Hat er den FI unter Spannung abgeklemmt???
Ansonsten soll ermal bitte erklären, wie er sich die Entstehung einer Überspannung vorstellt! |
Offensichtlich ja. Wenn er alle LSS ausgeschaltet hätte, dürfte ja nach meinem Verständnis auch eine N-Unterbrechung nichts bewirken. Richtig?
Ich denke mal dass es genau das war, er seinen Fehler aber nicht zugeben will.
Wie dem auch sei... in ca. 25 Minuten werden die nächsten FIs getauscht. Bin gespannt, was diesmal so alles abraucht. Der Termin für den Tausch der FIs an dem unsere Netzkomponenten hängen, wurde übrigens zunächst vertagt.
Erwähnte ich schon, dass ich in 25 Minuten Feierabend mache?
_________________
Viele Grüße
Sascha |
|
BID = 436585
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Hi,
die Aussage des Elektrikers lautet nun, dass die Überspannung einzig und allein dadurch entstanden ist, weil er nicht alle LSS der betroffenen Stromkreise ausgeschaltet hat. Von unterbrochenen N wollte er nichts wissen.
??????????
Diese Aussage kann ich überhaupt nicht nachvollziehen !
Wenns ein Anschlussfehler ist, kanns lediglich ein fehlender N oder N und eine Phase vertauscht !
Also wenn ich einen RCD tausche, schalte ich mal alle angehängten LS aus und schraube die Zählernachsicherung raus.
Danach wird der RCD getauscht, eingeschaltet, und alle Spannungen durchgemessen.
Erst danach werden die LS nach der Reihe eingeschaltet, und auf allen (zumindest die die ich finde) Steckdosen die Wirkung der Schutzart gemssen (z.B.: max. Berührungsspannung)
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187992301 Heute : 11531 Gestern : 11123 Online : 416 28.12.2025 17:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.132540941238
|