| Autor |
|
schutzmaßnahmen im TT-System |
|
|
|
|
BID = 395121
ph4n7oM Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Zittau
|
|
Hallo, ich bin noch ein Einsteiger in Sachen in Elektrotechnik und habe mal eine Frage bezüglich des TT-Systems...
Was wird bezüglich der Behandlung im TT-System vom Netzsternpunkt und den Körpern gefordert?
Wäre über Hilfe sehr dankbar =) |
|
BID = 395130
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
|
Willkommen im Forum!
Was meinst du mit "Behandlung"?
Vielleicht ist die richtige antwort das diese geerdet werden müssen? |
|
BID = 395132
ph4n7oM Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Zittau
|
naja also die frage muss ich selbst beantworten und wurde mir gestellt...also ich denk mal die wollen wissen wie die Körper bzw. der Netzsternpunkt angeschlossen sein müssen
also müssen diese geerdet sein?
|
BID = 395134
Tquila Gesprächig
  
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 168 Wohnort: Geldern
|
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
Im ersten Satz müssten deine Fragen schon beantwortet sein.
Zitat :
| In einem TT-System ist der Sternpunkt des einspeisenden Transformators wie in einem TN-System geerdet, der an die elektrisch leitfähigen Gehäuse anderer Betriebsmittel angeschlossene Schutzleiter aber nicht bis an diesen Sternpunkt geführt, sondern separat geerdet.
|
|
BID = 395135
ph4n7oM Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Zittau
|
uhw das hört sich doch schonmal sehr gut an...danke =)
also wie schnell einem hier geholfen wird
danke danke
|
BID = 395156
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Schutzmaßnahmen, die immer durchgeführt werden müssen:
1. Schutz gegen direktes Berühren
2. Schutz gegen Überlast und Kurzschluß
3. Schutz beim indirekten Berühren
1. Wird meist Konstrultiv gelöst
2. Wird mit einer Sicherung abgehandelt
3. ist stark Netzformabhänig.
Im TT kann "theoretisch" die Sicherung den Schutz beim inditekten berühren übernehmen, aber die Erdungswiderstände sind nahezu unmöglich zu erreichen.
Deshalb wird 3. im TT durch den FI erledigt.
Der 1. Buchstabe der Bezeichnug des Systems gibt die Strenpunktbehandlung an.
Der 2. Buchstabe der Bezeichnug des Systems gibt die Behandlung des Körpers an.
Gruß Topf_Gun
|