| Autor |
|
PA beim Schwimmbad |
|
|
|
|
BID = 382438
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
|
Hallo,
bin momentan in Cairo, ist ein wenig schwierig mit dem Internet.
Zitat :
| Wie machst du es eigentlich mit der Wasserleitung?
|
Ist schon verlgegt, genauso wie Strom, wobei zweiteres ein wenig zu gering dimensioniert war/ist.(2,5 auf 13A..)
Zitat :
| Dass für EDV-Zwecke Typ C normalerweise nicht reicht, weißt du?
|
Ist ohnehin nur allibimässig
Zitat :
| | Puh, gibts eine PAS? Wenn ja, wie ist die angebunden? |
Das ist soeine Sache. Eine PAS ist auf jeden Fall bei der Fundamenterderfahne.Gas,Wasser und Heizung sind ebenfalls einbezogen.
Zitat :
| | 1, wenn konsequent durchgeführt (bringt dir aber nicht wirklich was im Bezug auf deinen Fall!), 2 geht gar nicht, 3 ist standard, das würde ich nehmen, in der 25er Version. |
Als ist das die BESTE Idee?Oder gibts da was noch besseres?
Wie gesagt, weiss nicht wann ich wieder Internet habe, vermutlich erst Dienstag.
Thx&grtz
BM
|
|
BID = 383890
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
|
Sodale,
I'm back.Habe euch n Foto von einem netten "berührungsicheren" Verteiler mitgebracht, Fotos gibts heute noch oder morgen.Und bin zu der Feststellung gekommen, dass selbst in der Wüste in Ägypten Hager verbaut wird
Jetzt habe ich die versprochenen Fotos von meinem Verteiler zusammengebastelt.
grtz
BM |
|
BID = 384132
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Es ist ja nicht gerade meine Art meine Nase in fremde Sicherungskästen zu stecken (:D  ), aber was ich in Ägypten so erlebe...
Und das bei einem fünfsternigen Hotel einer bekannten Hotelgruppe mit H....
grtz
BM
PS:Wer findet die Fehler?
PSS.:Ist das,back to topic, mit dem zusätzlichen PA-Leiter eine ausreichende und gute Lösung?
|
BID = 384137
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Hmm, weiß nicht...
Wenig sinnmäßig den Außenleiter zweimal durch das Schütz zuschleifen...
LS mal von oben mal von unten gespeist...
Immerhin eine FI vorsicherung, das sucht man in DE in 99% der fäller vergeblich!
Leider im rechten teil und im bereich der N-Schiene wenig zu erkennen!
Dafür viele bunte Smarties ähh Drähte!
Andererseits, für die verhältnisse der Amerikanischen Besitzer (Paris???) doch bestimmt absolut stand der Dingeund von zuhause aus so gewohnt!
|
BID = 384141
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Hmm, schon mal gut..Aber etwas hast du noch übersehn
Ich hätte auch so gerne viele bunte Drähte zuhause
grtz
BM
|
BID = 384177
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7507
|
...die ganze UV ist ein einziger grosser Fehler
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 384221
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Ich will ja nicht ablenken, aber hat irgendwer noch Vorschläge,Konzepte, Kommentare... zum eigentlichen Thema?
grtz
BM
|
BID = 384239
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber zu dem Bildern kann ich folgende Vor-/Ratschläge machen:
1. 0,1A FI sollten zweks Personenschutz genen 0,03A FI getauscht werden bzw. bei TT sollten die "alten" FI belassen werden und die neuen dahinter geschalten werden.
Kleiner Tipp: Kauf die FI in einem deutschen Internetshop, da meist billiger und in Deutschland nur pulsivstromsensitive FI zusässig sind, sind die FI besser.
2. Sollte man überprüfen, ob an der U20 Sicherung Steckdosen hängen, wenn ja muss diese auf 16A herabgesetet werden.
3. Welche Farben haben die Fenster der ÜSAL?
4. Von den LSS und FI in der UV sollte man sich verabschieden, und einen neuen Schütz einbauen, wenn dieser überhaupt noch benötigt wird.
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 384242
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| 1. 0,1A FI sollten zweks Personenschutz genen 0,03A FI getauscht werden bzw. bei TT sollten die "alten" FI belassen werden und die neuen dahinter geschalten werden.
Kleiner Tipp: Kauf die FI in einem deutschen Internetshop, da meist billiger und in Deutschland nur pulsivstromsensitive FI zusässig sind, sind die FI besser.
|
Es folgen welche mit IdN 30mA, die 100mA sind davor eingebaut.
Zitat :
| | 2. Sollte man überprüfen, ob an der U20 Sicherung Steckdosen hängen, wenn ja muss diese auf 16A herabgesetet werden. |
Es folgen 13A Sicherungen für die Steckdosenkreise.
Zitat :
| | 3. Welche Farben haben die Fenster der ÜSAL? |
grün.
Zitat :
| | 4. Von den LSS und FI in der UV sollte man sich verabschieden, und einen neuen Schütz einbauen, wenn dieser überhaupt noch benötigt wird. |
Du meinst den Verteiler der Hotelgruppe mit H?
grtz
BM
|
BID = 384911
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
@Fentanyl und wer sonst noch interessiert ist:
Soll ich den Poolplan hier als PDF oder als dwg reinstellen?
grtz
BM
|
BID = 384934
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
baum-max hat am 11 Nov 2006 16:14 geschrieben :
|
Soll ich den Poolplan hier als PDF oder als dwg reinstellen? |
Ja mach mal.
Lutz
|
BID = 384938
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
|
BID = 384983
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Ich habe gemerkt, dass man alles sehr schlecht lesen kann, also:
Hier nochmal, aber Größe A2
grtz
BM
|
BID = 385059
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
baum-max hat am 11 Nov 2006 18:04 geschrieben :
|
Hier der Plan: |
Weiß jemand warum ich mir die pdf in meinem FF2 nicht runterladen kann? Ich mag es normalerweise nicht wenn ich mir die Teile im Browser ansehen muß.
Lutz
|
BID = 385104
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
Hallo,
du kannst dir die Datei auch auf die Festplatte speichern, indem du, nachdem die PDF im FF geöffnet, auf " Save a Copy" klickst.
grtz
BM
|