FI für Abwasserpumpe??

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 13 7 2026  23:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
FI für Abwasserpumpe??

    







BID = 375155

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH
 

  


Hallo

Ich muss in DE eine Abwasserpumpe mit an einen neuen Unterverteiler anschließen. Im UV werde ich 2 FI (30mA) für ALLE Licht- und Steckdosenkreise (+Heizung, Boiler...) einbauen. Nur die Abwsserpumpe möchte ich aus Betriebssichertheitsgründen nicht an einen der RCD (30mA) anschleißen. Die Abwasserpumpe ist fest angeschlossen und wird mit einem LSS C25 abgesichert. Es ist ein TN-System.
Jetzt habe ich vor, die Abw.-Pumpe auf einen seperaten 500mA FI zu legen.

Ist dies empfehlenswert oder sollte ich besser einen kleineren Auslösestrom wählen?
Wenn ja, wie groß sollte der sein (die Pumpe läuft momenten an einem 300mA ich hade aber gerade den neuen 500mA herumliegen)?
Oder sollte ich gar einen selektiven FI verwenden?

Vielen Dank!
Shark1

BID = 375197

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

 

  

Also ich würde der Pumpe einen separaten 30mA-FI spendieren.
+ eine Warnleuchte (Anderer FI-Kreis natürlich), wenn die Pumpeneinspeisung stromlos ist.


Gruß Topf_Gun

BID = 375330

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Erstmal prüfen, ob nicht der VNB Vorgaben macht, "trotz" des TN-Versorgungsnetzes generell FI (ggf. eines bestimmten Nennfehlerstroms) einzubauen!

Und dann ist das Betriebssicherste ein FI mit automatischem Wiedereinschaltgerät (die machen sich auch in D gerade mittels Anzeigen in Fachzeitschriften bekannt...).

Was kann denn passieren, wenn die Pumpe unbemerkt ausfällt?
Da dies ja auch aus anderen Gründen eintreten kann, würde ich in heiklen Fällen lieber einen wasserstandsabhängigen (ggf. gepufferten) Warnmelder installieren!


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 375388

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Zur Zeit würde nicht so viel passieren, da es ein Überlaufrohr in die alte 3-Kammergrube gibt! Nur ist das Rohr das dort abgeht nicht grade gut, das heißt mit ein bisschen Laub und Schnmodder von den Straßenschächenten verstopft das gene mal. Zu dem ist in Zukunft ein Übernachtungsbetrieb geplant und ich weiß nicht, ob man dann das Überlauf Rohr behalten kann.
Die Pumpe selbst ist mit einem Wasserstandsmelder ausgerüstet und hat eine Alarmsierene (Akkupuffer), wenn der Wasserstand zu hoch wird!
Ob es eine FI (30mA) Pflicht gibt weiß ich noch nicht, werde in den nächsten Tagen nachfragen, kann ich mir aber kaum vorstllen!
Wiederenschaltmodul wäre natürlich die beste Version, aber leider zimmlich teuer (ca. 600€). Ich habe aber einen großen UV und wenn es mal nötig werden sollte oder ich eine bei Ebay günstig bekomme.

Ich bin aber weiter hin über alle Anrgungen froh!

Shark1

BID = 375450

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

Hallo,

was hast du gegen ein RCD mit Nennfehlerstrom 30mA?

Der wird (hoffentlich) nur dann auslösen, wenn ein Fehlerstrom fließt.
Oder willst du "kleine" Ströme ignorieren, indem du ein 500mA Type einbaust?

Ich glaube auch nicht, dass solche Pumpen einen Ersatzableitstrom haben dürfen, oder doch?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am  6 Okt 2006  0:43 ]

BID = 375508

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also gegen 30mA RCD habe ich eigentlich nichts! Alle anderen Stomkreise im Haus haben/bekommen ein 30mA RCD! Aber bei der Abw.-Pumpe habe ich angst, dass der 30mA RCD bei kleinen Fehlern schon auslöst bzw. bei z.b.: Blitzen abschltet. Ich werde die Pumpe mal auf ein 30mA FI lagen und schauen was passiert.
Ich habe mich schon entschieden der 500mA RCD bleibt im Lager, werde nur noch zwischen 300mA und 30mA entscheiden!

Shark1

BID = 376295

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Gibt es noch irgendwelche tipps im bezug auf 30mA bzw. 300mA?

Wärde es anzuraten einen 10ms verzögerten FI zu verwenden, den bekomme ich allerdings nur in Wechselstromsensitv, was in DE nicht zulässig ist!?!

Vielen Dank!


Shark1

BID = 376355

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Den könntest Du nehmen. Da die Pumpe keine Bauteile enthalten dürfte, die zu Gleich- oder pulsierenden Wechselfehlerströmen führen, ist das kein Problem.
Und wenn es in dem Fall/in dem Netz/an dem Ort keine Vorschrift gibt, überhaupt einen FI einzusetzen, bist Du ja frei, diesen zu benutzen.

BID = 376415

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Also wenns im diesen Netz keine solche Vorschrift besteht, würde ich völlig auf den FI-Schutz verzichten! Hast weniger Störungen. Und vor allem was passiert wen FI auslöst und keiner merkts? Übervolle Grube. Und die Pumpe sitzt ja in einem Schacht oder? Also nur von oben zugänglich. Und wenn arbeiten auszuführen sind musst du sie ja eh spannungslos schalten.

BID = 376477

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
sam2 hat am  9 Okt 2006 16:38 geschrieben :

Den könntest Du nehmen. Da die Pumpe keine Bauteile enthalten dürfte, die zu Gleich- oder pulsierenden Wechselfehlerströmen führen, ist das kein Problem.


Vielen Dank für die Antwort Sam!
Diese FI (G) werden in AT für Kühlanlagen, Intensivtierhaltung und Ventilatoren verwendet und lösen so gut wie nie unbeabsichigt aus. Und wie gesagt die Pumpe ist nicht lebenswichtig.
Habe in der TAB ( http://www.enbw.com/content/de/part.....nbw10 ) in allen 4 Erläuterungen nur das über FI-Pflicht gesehen!


Zitat :
Auswahl von Schutzmaßnahmen Erläuterungen VdEW
Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten zu Abschnitt 12
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) und Potenzialausgleich Ausgabe / Blatt 01.06 / 02....
...................
Diese Norm gilt auch für angrenzende Bereiche, z.B. Wohngebäude, wenn nicht ausgeschlossen
werden kann, dass diese mit leitfähigen Teilen der landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen
Betriebsstätten, wie Konstruktionsteilen, Rohrleitungen, Einrichtungsgegenständen,
verbunden sind.
......................

Die Bemessungsdifferenzströme IΔn der Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) dürfen folgende
Werte nicht überschreiten:
- bei Stromkreisen mit Steckdosen IΔn ≤ 30 mA
- zur Sicherstellung des Brandschutzes IΔn ≤ 300 mA


Es ist eine Landwirtschaft und es gibt ein leitfähiges Rohrsystem. Darf ich den Wechselstromsensitven FI einabuen oder nicht?

Reicht euch das oder muss ich nochmals nachfragen?

Vielen Dank im Voraus!

MFG.
Shark1

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  9 Okt 2006 22:47 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192379582   Heute : 4603    Gestern : 4879    Online : 573        13.7.2026    23:56
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0275530815125