| Autor |
|
Farben des Hauptanschlusses? |
|
|
|
|
BID = 375324
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
1) Garage und Keller zählen als Feuchträume, da müssen also zwingend FI mit max. 30mA verwendet werden!!! Und das ist auch gut so. Andere Werte als 10mA und 30mA haben in Wohngebäuden nichts mehr zu suchen.
2) im Prinzip ist Skizze 2 richtig (mit den schon erwähnten Korrekturen), nur muß da latürnich noch ein ausreichend guter Erder dran! Nur Verbindung mit der Wasserleitung o.Ä. herzustellen ist NICHT mehr ausreichend.
3) wenn man es genau wissen will (und das sollte man, sinnvollerwise VOR Beginn der Arbeiten), lese man die aktuellen TAB des örtlich zuständigen VNB! Anfordern.
4) ob 16mm² reichen, hängt u.a. von der Leitungstype, ihrer Länge und Verlegeart ab sowie ggf. von der zu erwartenden Last (max. Spannungsfall HAK bis Zähler sind 0,5% - das ist aber zu beziehen auf die heranzuziehende Auslegungsstromstärke, z.B. 3x63A oder 3x80A).
Ist es denn ein EFH oder ein MFH?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 375729
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
|
Falsche Termini verwendet (Hauptsicherungskasten statt Hausanschlusskasten und Zählerkasten statt Zählerschrank oder Hauptverteiler), Kasten mit zwei s geschrieben und mehrere Rateversuche bezüglich Belegung sowie Unkenntnis im Bezug auf Erderanlagen
=> Finger weg!
Btw: Ich würde zusätzlich selektive 300mA RCD verwenden.
MfG, Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 7 Okt 2006 6:07 ] |
|
BID = 375759
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wie sie in AT auch vorgeschrieben sind!
|
BID = 375830
Kabelkasper Stammposter
   
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Ich habe hier irgendwie ein Déjà-Vu.
Dieses "Rate mal mit Rosenthal" gab's hier schonmal:
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?t=5512&highlight=
Dort hat er bereits unter dem Namen "lounsome" seine Ahnungslosigkeit bzgl. Schutzmaßnahmen und Systemen nach Art der Erdverbindung zur Schau gestellt.
Ich kann mich nur Fentanyl anschließen: Finger weg! Lest den verlinkten Thread und Ihr merkt, dass der Typ lernresistent und/oder ignorant ist.....
Macht eigentlich heute, jeder was er will?
KK
|
BID = 375877
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7507
|
|
BID = 375985
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
|
BID = 376017
lionhard Neu hier

Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 43
|
Ihr seit aber gemein.
Hab mir vor lauter Frußt über die Nörglerei, gleich mal einen angesoffen (  ).
Aber Scherz bei Seite, ihr habt mir trotzdem sehr gut weiter geholfen.
Danke und Gruß lionhard.
PS. Hab den Anschluß nun selber erstellt und Zähler wurden ohne Beanstandung eingebaut.
|
BID = 376074
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7507
|
|
BID = 376154
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
|
BID = 376203
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7507
|
...ein Königreich für einen Mod, der diesen Thread schliesst
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 376246
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
|
PEN = grün/gelb (mit blauem Ring)[/list] |
Einer oder zwei? AFAIK stand in der »de« mal was von zwei Ringen.
Lutz
|
BID = 376247
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
sam2 hat am 5 Okt 2006 20:06 geschrieben :
|
1) Garage und Keller zählen als Feuchträume, da müssen also zwingend FI mit max. 30mA verwendet werden!!! |
Wo steht das?
Lutz
|
BID = 376283
DohrSteven Stammposter
   
Beiträge: 301
|
Hallo zusammen. Welches Bild ist denn Richtig? Also bei mir zu Hause ist das erste Bild richtig. Aus Pen wird dann im Zählerkasten PE und N
Gruß Steven
|
BID = 376342
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Kommt auf die Netzform an!
|
BID = 376450
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7507
|
Zitat :
elo22 hat am 9 Okt 2006 05:47 geschrieben :
|
Einer oder zwei? AFAIK stand in der »de« mal was von zwei Ringen. |
...an jedem Ende der Ader einer reicht  macht dann bei zwei Enden zwei Ringe insgesamt
_____________________________
Zitat :
DohrSteven hat am 9 Okt 2006 11:35 geschrieben :
|
Hallo zusammen. Welches Bild ist denn Richtig? Also bei mir zu Hause ist das erste Bild richtig. Aus Pen wird dann im Zählerkasten PE und N |
...das erste ist völliger Käse  das zweite ist bei TT-Netz OK
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|