ABB SONS USV Anlage PX1/3000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Autor |
Sonstige SONS ABB USV Anlage PX1/3000 |
|
|
|
|
BID = 372417
udowsky Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Tübingen
|
|
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ABB
Gerätetyp : USV Anlage PX1/3000
Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________
Hallo!
Habe eine USV von 1993 geschenkt bekommen.
Hat 3000VA / 10 min, PX1/3000 von ABB.
Akkus sind natürlich tot. Benötigt werden 16 Akkus 12V, 7,2Ah, Blei-Gel.
Lohnt sich das noch? Oder ist die Technik da drin total überaltert? Wo sind verlässliche Akkus zu beziehen? Darf man hier trotz Abmahnwellen gute/empfehlenswerte Hersteller nennen?
Dank vorab! udowsky |
|
BID = 372461
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
|
Panasonic LC-P127R2PG1 Bleiakku
12V 7.2Ah, 151x64.5x94mm
Zitat :
| Lohnt sich das noch? |
Das mußt Du entscheiden.
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
|
BID = 373752
udowsky Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Tübingen
|
Danke nabruxas!
das sind also etwas über 200 EUR...
Die USV ist halt schon etwas betagt - sicherlich wird sie noch den Strom ausgeben, aber sie hat halt nicht die Features wie die heutigen, die dann leichter verständliche Signale an einen Server rausgeben. Hat ne RS 400 Schnittstelle die lediglich angibt, ob Strom anliegt oder ob in Batteriebetrieb. Dh. für einen automatisierten shutdown meiner Rechner müsste ich erst noch eine 'ordentliche' Schnittstelle basteln und Software dazu schreiben. Oder gibt es sowas schon? Wo kann ich entsprechendes finden?
Kann man die Kiste auch ohne Akkus betreiben? Natürlich nicht als USV, aber als Blitz/Überspannungsschutz?
Verbraucht die Kiste im Standby viel Strom? (Im Vergleich zu USVs neuerer Generation) Wie kann ich das herausfinden?
Dank vorab! udowsky
|
BID = 373757
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
Zitat :
| Hat ne RS 400 Schnittstelle |
Diese ist mir nicht bekannt, was soll das sein, ein Tippfehler?
Üblich ist RS232C, unüblich RS422.
Zitat :
| Kann man die Kiste auch ohne Akkus betreiben? |
Zwar kenne ich ABB USV nicht, wenn aber ein µC drinnen ist, bezweifle ich das, da Akkus überwacht werden.
Zitat :
| Natürlich nicht als USV, aber als Blitz/Überspannungsschutz? |
Theoretisch, ja -> Rest siehe oben.
Zitat :
| Verbraucht die Kiste im Standby viel Strom? |
Steht in der Beschreibung. Allerdings sind die Angaben mit eingebauten Akkus.
Zitat :
| Wie kann ich das herausfinden |
Messen.
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416696 Heute : 1193 Gestern : 7490 Online : 439 28.11.2024 9:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|