CEE Schuko parallel Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
CEE Schuko parallel Suche nach: cee (2252) |
|
|
|
|
BID = 26259
hicom Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gelsenkirchen
|
|
Hallo,
ich habe eine CEE Steckdose 16A über NYM 5x 2,5 abgesichert
mit 3x B16. Ist es zulässig, parallel an der CEE Steckdose noch 2 Schukosteckdosen zu verdrahten? |
|
BID = 26284
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
|
Hallo Du,
es ist zulässig, einen Drehstromkreis in drei Einzelstromkreise aufzuteilen, jedoch muss eine Vorrichtung vorhanden sein, welche die drei Aussenleiter gemeinsam schaltet. Dies kann sein: 3poliger Leitungsschutzautomat, RCD, Haupt-oder Reparaturschalter etc.
Ansonsten steht Deinem Wunsch IMHO nichts entgegen.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192382795 Heute : 3218 Gestern : 4606 Online : 523 14.7.2026 16:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.292615890503
|