Hallo,
ich habe eine CEE Steckdose 16A über NYM 5x 2,5 abgesichert
mit 3x B16. Ist es zulässig, parallel an der CEE Steckdose noch 2 Schukosteckdosen zu verdrahten? |
|
BID = 26284
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Hallo Du,
es ist zulässig, einen Drehstromkreis in drei Einzelstromkreise aufzuteilen, jedoch muss eine Vorrichtung vorhanden sein, welche die drei Aussenleiter gemeinsam schaltet. Dies kann sein: 3poliger Leitungsschutzautomat, RCD, Haupt-oder Reparaturschalter etc.
Ansonsten steht Deinem Wunsch IMHO nichts entgegen.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085238 Heute : 5870 Gestern : 5794 Online : 659 27.9.2024 22:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0376238822937
|