Durchlauferhitzerproblem zum Grübeln... |
|
|
|
|
BID = 351516
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
|
@Fenta
Deswegen schrieb ich die Alternative: Bei Benutzung beider DLE den Herd abschalten und die NHs gut kühlen.
Udo |
|
BID = 351519
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
|
Es ist doch wirklich nicht zuviel vom Hausbesitzer / DEH-Benutzer verlangt,
wenn er vor dem Abruf einer ausnahmsweisen Maximalleistung ein Knöpfchen am DEH drückt.
Und dann dafür sorgt, dass der andere DEH nicht gerade auch am Maximum betrieben wird.
Muss denn heute alles vollautomatisch gehen, soll niemand mehr denken müssen.
Dann verblöden wir alle noch... (es sind doch schon genug)
Nachtrag:
Es ist natürlich auch im Interesse des energiesparenden Benutzers, wenn er anschließend wieder auf ECO umschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Jul 2006 21:58 ] |
|
BID = 351541
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Mach doch ne Windhundschaltung (oder wie sich das nennt, jedenfalls das mit den zwei Lastabwurfrelais und zwei Schützen) kombiniert mit zwei Zeitrelais für die Einseifzeiten
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 351554
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
@Gilb: Es soll aber auch ein Kinderbad geben und von Kindern bis zu einem gewissen Alter kann man ein solches technisches Verständnis nicht unbedingt erwarten, zudem wird es auch so oft vergessen werden, zurückzuschalten und je nach DLE ist es möglicherweise nicht von Außen ohne öffnen zu schalten.
Und ja, sowas soll vollautomatisch gehen! Ich bin auch für Mitdenken und Hirn benutzen, aber nicht bei solchen Alltagssachen, bzw. sollte ein System nicht unbedingt durch Nachlässigkeit in einen funktionsuntüchtigen Betrieb gebracht werden dürfen, das ist nämlich weder vorausschauend noch gut konzipiert. Ein gutes System schützt sich selbst dann, wenn niemand mitdenkt, und das ist auch richtig so!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 18 Jul 2006 23:50 ]
|
BID = 351739
bahne Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Hamburg
|
Hallo Fentanyl,
eine garantierte Maximalleistung hatte Lightyear nicht gefordert, man sollte immer die Temperaturarretierung auf 42°C als Verbrühschutz und Kindersicherung einstellen und höhere Temperaturen nur in Ausnahmefällen einschalten.
und zu Defaultuser,
das Deine Anlage, mit 2* 21kW = 63Amp bei Volllast läuft, ist ja klar. Der Elektriker, der die Installation vor 9 Jahren neu gemacht hat, war ein bischen zu vorsichtig. Meiner Meinung nach kannst Du auch in beiden Bädern gleichzeitig Warmwasser brauchen. Die Überschneidungen sind nie so lange, das eine Auslösung der 63Amp NH Sicherungen erfolgen kann.
Lightyear hat aber 27kW + 21kW = 72Amp bei Volllast oder lieg ich da falsch?
MfG
bahne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 19 Jul 2006 15:57 ]
|
BID = 351751
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
@Bahne:
Nach Herstellerangaben braucht der 21kW ca. 30A und der 27kW ca. 39,3A.
Somit liegen wir bei Volllast ca. bei 70A...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 351774
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Wo liegt mein Rechenfehler?
21 kW + 27 kW= 48 kW
48000W : 400 V = 120 A
120 A : 3 = 40A
Das des net stimmen kann weiß ich scho sonst täts ja den Thread net geben die Frage is nur warum??
Ham DLE Anlaufströme wie Motoren?
Danke für eure Antworten
Der Stifmaster
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 351778
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
| Somit liegen wir bei Volllast ca. bei 70A... |
...da bleiben bei 100A ja noch 30A für den Rest des Hause übrig da kann man ja noch Kochen und in die Sauna gehen
Zitat :
| Wo liegt mein Rechenfehler?
21 kW + 27 kW= 48 kW
48000W : 400 V = 120 A
120 A : 3 = 40A
|
...DLE haben Stern Schaltung nicht Dreieck Schaltung, also ist die Strangspannung 230V nicht 400V
21 kW + 27 kW= 48 kW
48000W : 230 V = 208,7 A
208,7 A : 3 = 69,5 A
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 351791
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Gibt es eine Erklärung warum DLEs keine Dreieckschaltung haben? Wär doch von der Leitungsbelastung sinniger? Dann brauchen doch quasi die neuen DLEs mit Elektronik auch einen N ? Sonst ist ja bei einem schwebendem Sternpunkt keine symetrische Lastverteilung mehr möglich, da ja die Elektronik auch Saft braucht und bestimmt net auf alle Drei Phasen verteilt ist. Oder ist die Leistung der Elektronik so gering, dass es nicht ins Gewicht fällt?
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 351793
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Es ist egal, ob Stern oder Dreieck, die Formel für die Leistung ist immer (Symmetrische Last, Symmetrische Spannung)
P=3*I*U_LN=Wurzel(3)*I*U_LL.
Für die Leitung im Dreieck ist es leicht verständlich, von 3 Einzelsystemen mit U_LN auszugehen. (und sich die Formel P=Wurzel(3)*I*U_LL herzuleiten (Über den Verkettungsfaktor Wurzel 3 zwischen U_LE und U_LL))
Gruß Topf_Gun
|
BID = 351837
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat : Primus von Quack hat am 19 Jul 2006 17:18 geschrieben :
|
(...)da bleiben bei 100A ja noch 30A für den Rest des Hause übrig(...)
|
Wie kommst Du auf die 100A..?
Ich schrob 3x63A mehr ist eigentlich nicht drin, wobei ich derzeit schon immer mehr dazu tendiere zu empfehlen, auf 3x80A hochzurüsten...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 351844
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Gibt es eigentlich einen DEL mit etwas Intelligenz?
So in der Art:
Der Strom wird im HAK gemessen und zum (leistungsstärkeren) DLE weitergemeldet (z.B. via 20 mA). Der DLE steigert seine Leistung nur bis zum zulässigen Maximum.
Gruß Topf_Gun
|
BID = 351850
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 351903
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Vergesst bitte auch nicht wieder den Gleichzeitigkeitsfaktor.
Ohne diesen würde schon eine Ebene höher (Netz in der Strasse oder an den Masten) längst nichts mehr gehen.
Man kann doch nicht einfach die Leistung aller möglichen Verbrauchsmittel in einem Haus zusammenzählen, um den Nennstrom der Hauptsicherungen zu berechnen.
Eigene Erfahrung: Für das Auffüllen eines Wannenbads benötige ich eine Temperatureinstellung von 42°C und in etwa 15 Minuten ist die Wanne voll, selbst in der ECO-Einstellung meines Stiebel 21kW-DEHs. Und da geht er auch nicht auf volle Leistung. Er ist mit 25A-Diazed gesichert, in der Zählerverteilung sind 35A-Diazed und das ganze 6-Familien-Haus hat 100A-NHs.
In Lightyears Fall ist aber nur von einer Wanne die Rede.
Deshalb bin ich immer noch der Meinung, dass es ohne Umstände geht.
der Gilb
|
BID = 351917
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Dieser Faktor erstaunt mich immer wieder: Das Haus meiner Großelter hängt zusammen mit etwa 15 anderen an ner Leitung die mit 160A abgesichert ist. Finde ich sehr krass, dass es bisher kaum Probleme gab!
MfG; Fenta
|